Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv čer 20, 2019 6:36 pm


Pár dotazů k uchyceni FV panelu

Nezařaditelné
Předchozí

Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu

Příspěvekod kodl69 » stř dub 24, 2019 8:02 am

Já kvůli FV dělal hromosvod včetně uzemnění, i když bydlím v "dolíku" . Revizi na to zatím nemám, to víš, nikdo mi to doma nezaplatí...
Mám propojený jenom nosníky konstrukce s PE, přepěťovku hned na půdě a další u regulátoru v tech. místnosti. Věřím, že elox na panelech se někde prodře. Při zásahu bleskem jistě, to pospojování rámů panelů pro systémy do 120V DC nemá význam.
Pokud se nepodaří dodržet dostatečná vzdálenost od svodu (počítá se dle ČSN EN 62 305) něco najdeš zde, není to nějaká extrémní věda: http://www.kniska.eu/software/swdownload jenom je potřeba vybrat správnej typ stavby.
tady je k tomu ještě nějakej pokec: http://hromosvodnitechnika.cz/dokumenty ... N62305.pdf
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3620
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 276

Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu

Příspěvekod dumi » stř dub 24, 2019 8:31 am

Chapu to tedy tak, ze pokud mam system do 120V DC, nemusim pospojovavat panely, ale staci jen pospojit nosne profily na PE svorku hlavniho rozvadece?

Vzdalenost od hromosvodu by mela byt dle vypoctu dostatecna, horni hrana panelu je cca 1,8m od hrebenu s hromosvodem.
Takze takhle by to asi mohlo zustat z hlediska ochrany pred pretim a bleskem. Diky moc.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 601
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm
Reputation: 27
 
  • 0


Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu

Příspěvekod dumi » stř dub 24, 2019 3:47 pm

Tak ochranu pred bleskem a pospojoani mam zda se vyresene, ted jeste zbyva otazka zda-li je v pohode kdyz je profil ukotvenej 60cm od kraje nebo je to problem. :-/ nejake dalsi nazory?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 601
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm
Reputation: 27
 
  • 0


Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu

Příspěvekod 1lubos1 » pát dub 26, 2019 8:50 pm

zdravim vsetkych...
jedna sa tiez u uchyceni FV panelu, nebudem preto zakladat nove tema---
neviete, pripadne nejake skusenosti s upevnenim panelov na krytinu falcovany plech. Rad by som kupil na takuto krytinu http://www.lamina.sk/klip-panel.html prichytky v rozumnej cene. Za kazdu informaciu budem rad.
1lubos1
 
Příspěvky: 18
Registrován: pát úno 22, 2013 2:13 am
Reputation: 0

Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu

Příspěvekod youda » pát dub 26, 2019 9:04 pm

Profi řešení je popsáno v PDF zde: https://www.krajiczech.cz/index.php?con ... chment=380
Ten nejdůležitější díl se jmenuje "držák NH9" a stojí 200 Kč za kus.

Jestli pak na to přiděláš pořádný hliníkový solární profil HNP4, nebo tam dáš napodobeninu typu "profil na sádrokarton", to už záleží jen na tobě ;)

NH9.PNG
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 1617
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 341

Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu

Příspěvekod kybos » pát dub 26, 2019 9:31 pm

youda píše:Profi řešení je popsáno v PDF zde: https://www.krajiczech.cz/index.php?con ... chment=380
Ten nejdůležitější díl se jmenuje "držák NH9" a stojí 200 Kč za kus.

Tohle řešení se bohužel zakládá na tom, že falcovaný plech na střeše drží tak dobře, že je kromě sebe schopen unést i kolektory s konstrukcí. A o tom se dá úspěšně pochybovat, když jeden vidí, čím se šablony na střechu montují.
Já jsem neváhal a použil jsem raději kombišrouby a ještě jsem jim pro instalaci vybral místa křížení střešní latě s trámem, aby se mělo EDPM těsnění o co opřít. Vzal jsem typ M12x300 a nemám problém na konstrukci šlápnout a ani větší vrstva sněhu v zimě nezpůsobuje nevratné deformace.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>37 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW + 3F nabíječka 4,8kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1759
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 166

Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu

Příspěvekod 1lubos1 » pát dub 26, 2019 10:06 pm

youda, vdaka za odpoved.
Napisal som do firmy, ci mi poslu na slovensko 16ks.
Profil HNP mam uz doma pripraveny niekolko rokov. Chcel som povodne na neho montovat vr. 2014 povodne Fv panele 18ks na rovnu strechu. Nakoniec som to vyriesil AL profilom ,,L,, celu konstrukciu.
U tejto strechy a krytiny ,,clip,, profil HNP vyuzijem...
... nepomozem si, tie drzaky sa mi zdaju byt nekrestansky drahe...
1lubos1
 
Příspěvky: 18
Registrován: pát úno 22, 2013 2:13 am
Reputation: 0

Re: Pár dotazů k uchyceni FV panelu

Příspěvekod KubisKV » sob dub 27, 2019 7:15 am

Tyto falcove svorky jsem mel a chtel jsem je taky dat na plechovku, ale i tak mi bylo doporuceno, ze vsechny aluprofily po obvodu strechy mam prichytit na kombivruty. Proto jsem se rozhodl, ze to udelam cele na kombivruty. Mel jsem vyhodu, ze tramy byly videt. Urcite bych nedoporucil prichyceni konstrukce pouze na svorky. Mohlo by se taky stat, ze vitr sunda nejen konstrukci, ale i plechovou krytinu.
KubisKV
 
Příspěvky: 199
Registrován: pon zář 04, 2017 12:06 pm
Bydliště: Chebsko
Reputation: 18

Předchozí

Zpět na Ostatní

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'