Jak vytáhnout přebytky z panelů?

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 443
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Jak vytáhnout přebytky z panelů?

Příspěvek od lemra79 »

take jsem se diky fve naucil si neco malo napsat do arduina. nejprve jsem to chtel bastlit analogove, ale bylo by to slozity jak parni stroj. hlavne nasledne upravy a modifikace se pak delaji za pomoci jednoho radku....

ze to neumim, neni argument, ja to taky neumel.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Ltd-mp
Příspěvky: 17
Registrován: stř črc 13, 2022 11:00 am

Re: Jak vytáhnout přebytky z panelů?

Příspěvek od Ltd-mp »

Vetřu se tady se svým dotazem...
mám malou hybridní elektrárničku jako zdroj pro nezbytně nutné spotřebiče (plyn. kotel, brána, rolety, žaluzie, IT blbosti). Ostatní spotřebiče jedou normálně ze sítě. Vzhledem k tomu, že mám poměrně velké přebytky (rezerva pro špatné počasí), chtěl bych připínat další spotřebič v závislosti na stavu nabití baterií (třeba lednici) . Našel jsem tento napěťový spínač https://www.aliexpress.com/item/3288620 ... 4itemAdapt, který má možnost nastavení horního napětí pro sepnutí a dolního napětí pro odepnutí + nastavení časové prodlevy pro sepnutí/odepnutí. Maximální nastavení je je 16minut, což by mohlo pomoci pro nějaké vykrytí mraků. Tímto relem bych ovládal přepínač sítí https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4itemAdapt. Co si myslíte o takto jednoduchém vytěžovači. Dovedete posoudit z vašich zkušeností, zda to může fungovat v pohodě? Nebude to dělat paseku? Frekvence napětí z měniče je sladěna s frekvencí v síti. Spíš jde o to, jestli to lze takto ovládat jen na základě napětí, zda tyto časy stačí. tady video ke spínači: https://www.youtube.com/watch?v=WtZDshSw1xM

Děkuji za rady.
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Jak vytáhnout přebytky z panelů?

Příspěvek od rva »

Napětí baterie kolísá se zatížením. Proto je vhodnější řídit vytěžování dle
1. SOC - pokud je baterie nabita např. nad 70%, zapne se vytěžování
2. dle dobíjecího proudu do baterie - např. když je dobíjecí proud vyšší než 10 A, zapnou se vytěžovače.
Na to používám https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html, ale pro olovo to není vhodné.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Ltd-mp
Příspěvky: 17
Registrován: stř črc 13, 2022 11:00 am

Re: Jak vytáhnout přebytky z panelů?

Příspěvek od Ltd-mp »

Krásné řešení. Škoda, že nejde použít pro olovo (2xJPC12-100).

Děkuji mockrát za inspiraci.
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Jak vytáhnout přebytky z panelů?

Příspěvek od Pawel »

Jedině co se dá nazvat spotřebič je ten kotel. Nepíšete co máte na střeše a za měnič. Ale s tím přepínáním na nějaké větší příkony bych byl opatrný. Možná jestli se na měnič rozeběhne lednice.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek