Multiplus ii AUX rele

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Antrac1t
Příspěvky: 231
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od Antrac1t »

Diablo1st píše: pon bře 04, 2024 9:00 am Ja sa snažím sprevádzkovať takéto niečo :)
IMG_20240304_085141.jpg
Bohužiaľ zatiaľ sa mi moc nedarí, nejako mi viaczne komunikácie cez prevodník. Objednal som si iný RS485 prevodník, tak snáď sa podarí.
TU je návod, ak by si to chcel vyskúšať ;)
na primou komunikaci pres RS se vykasli, jak psal Ezs kup si jakekoliv sono, nebo cokoliv ma v sobe ESP a rozchod to pres to, povol hotspot na cerbu a cela komunikace ti pojede interne pres mqtt ... pokud chces muzu ti potom s tim hefnout s Esz jsme rozchazeli jen rele ale doma vyuzivam aji IO ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od ElektroEzs »

Je v asistentech Mutliplusu omezeno kolikrat muzu pouzit relay locker?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kigen
Příspěvky: 19
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od kigen »

Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 9:15 am
Diablo1st píše: pon bře 04, 2024 9:00 am Ja sa snažím sprevádzkovať takéto niečo :)
IMG_20240304_085141.jpg
Bohužiaľ zatiaľ sa mi moc nedarí, nejako mi viaczne komunikácie cez prevodník. Objednal som si iný RS485 prevodník, tak snáď sa podarí.
TU je návod, ak by si to chcel vyskúšať ;)
na primou komunikaci pres RS se vykasli, jak psal Ezs kup si jakekoliv sono, nebo cokoliv ma v sobe ESP a rozchod to pres to, povol hotspot na cerbu a cela komunikace ti pojede interne pres mqtt ... pokud chces muzu ti potom s tim hefnout s Esz jsme rozchazeli jen rele ale doma vyuzivam aji IO ...
zdar ,,Antrac1t,, pridavam se s prosikem, jak jsi psal ve vlakne viewtopic.php?t=12245&start=60
ze jak budes mit chut a cas, ze to tam hodis podrobne. Dik
Panely 2S4P - 450Wp__3,6kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od ElektroEzs »

Funguje to suprove, fakt muzu doporucit:-)
Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 9:15 am
Diablo1st píše: pon bře 04, 2024 9:00 am Ja sa snažím sprevádzkovať takéto niečo :)
IMG_20240304_085141.jpg
Bohužiaľ zatiaľ sa mi moc nedarí, nejako mi viaczne komunikácie cez prevodník. Objednal som si iný RS485 prevodník, tak snáď sa podarí.
TU je návod, ak by si to chcel vyskúšať ;)
na primou komunikaci pres RS se vykasli, jak psal Ezs kup si jakekoliv sono, nebo cokoliv ma v sobe ESP a rozchod to pres to, povol hotspot na cerbu a cela komunikace ti pojede interne pres mqtt ... pokud chces muzu ti potom s tim hefnout s Esz jsme rozchazeli jen rele ale doma vyuzivam aji IO ...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od Diablo1st »

Čo všetko a ako máš na tie relé zapojené?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od ElektroEzs »

Ridi pres NR stykace vytezovani do TUV a AKU.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od Diablo1st »

Tu by celkom bodol nejaký návod:
- čo presne kúpiť
- ako pozapájať
- čo treba nainštalovať do Cerba
- ako nastaviť
- ako vyladiť
Aj keď ja mám radšej drátové prevedenie, ale keďže sa mi nedarí rozchodiť ten relé modul, vyskúšam toto. Ešte vyskúšam to Tapo keď už to mám doma :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od ElektroEzs »

Take mam radeji dratove provedeni ale nechal jsem se ukecat a udelal to jak pise Antrac1t, je fakt ze bez nej bych to nikdy nedal dohromady co se tyce NR. Ja koupil SONOFF 4ch PRO tam jsem pomoci Tasmotizeru flaschnul FW Tasmota viz video co jsem sem daval a dal pak uz to byla prace Antrac1t ja jen delal co mi psal protoze jsem se v tomhle uplne ztracel:-)

Diablo1st píše: pon bře 04, 2024 5:27 pm Tu by celkom bodol nejaký návod:
- čo presne kúpiť
- ako pozapájať
- čo treba nainštalovať do Cerba
- ako nastaviť
- ako vyladiť
Aj keď ja mám radšej drátové prevedenie, ale keďže sa mi nedarí rozchodiť ten relé modul, vyskúšam toto. Ešte vyskúšam to Tapo keď už to mám doma :lol:
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od cipis »

Velice bych se přimlouval, aby z toho vznikl návod pro blbé :D
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Antrac1t
Příspěvky: 231
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od Antrac1t »

bude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
sonoff ch4 pro spinani stykacu
Sonoff POW pro spinani bojleru
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od ElektroEzs »

Potrebuji pouzit 3x RELAY LOCKER asistenta pro general flag, K1 vystup a AC OUT2 ale jsem trosku zmateny z popisu asistenta. Jestli to spravne chapu maji byt vsechny 3 RELAY LOCKER az za vsemi asistentama?
Přílohy
Locker.jpg
Locker.jpg (42.17 KiB) Zobrazeno 521 x
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kigen
Příspěvky: 19
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od kigen »

Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 6:38 pm bude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
sonoff ch4 pro spinani stykacu
Sonoff POW pro spinani bojleru
Cim podrobneji ukazes a popises, tim lepe pro nas neznale :)))
Panely 2S4P - 450Wp__3,6kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Migel
Příspěvky: 939
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od Migel »

Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 6:38 pm bude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
sonoff ch4 pro spinani stykacu
Sonoff POW pro spinani bojleru
Premna to sem mozes dat vsetkymy popisanymi sposobmy..😅😁
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od ElektroEzs »

Antrac1t je fakt machr, dokazal to i semnou a to je co rict😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pibi
Příspěvky: 705
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od pibi »

Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 6:38 pm bude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
sonoff ch4 pro spinani stykacu
Sonoff POW pro spinani bojleru
Je pravděpodobné, že u tohoto bude postup podobný, jako u sonoff 4ch?
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Antrac1t
Příspěvky: 231
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od Antrac1t »

pibi píše: pon bře 04, 2024 8:39 pm
Antrac1t píše: pon bře 04, 2024 6:38 pm bude vam stacit jen obrazkovo textovy navod a nebo video? mohu ukazat jak vyuzivat
sonoff ch4 pro spinani stykacu
Sonoff POW pro spinani bojleru
Je pravděpodobné, že u tohoto bude postup podobný, jako u sonoff 4ch?
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
postup je vzdy stejnej, jen pri nahravani se vybere jinej typ zarizeni , jestli to ma 1 rele, 4 rele , mereni spotreby, teplotu etc, ale postupy jsou furt stejny
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi, mne sa to podarilo rozchodiť, takže už mi to funguje. Tie 4x relé je možné ovládať cez NodeRed. Je tam troška dlhšia odozva (1-5s), ale to myslím nie je až taký problém.
Taký som na seba hrdý :D
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
pibi
Příspěvky: 705
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od pibi »

Z USB Cerbo přes převodník do toho 4x relé, co máš vyfoceno na předešlé stránce? :yes:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od Diablo1st »

Jj presne tak. Ide to cez RS485 prevodník do USB Cerba. Následne sa tieto 4x (podporovaný je modul s max 8x relé) dajú ovládať priamo z remote console, Nodered dashboard alebo cez Nodered.
Celý problém je v tom, že toto bez NodeRed nejde, takže sa musia nainštalovať aj nové palety do Nodered a to sa u mňa nestalo. Neviem prečo, ale všimol som si to až včera, keď som si pustil NodeRed, že tam nemám to, čo by tam malo byť (podľa návodu).
Tak som dal ten RemoteGPIO preinštalvoať a už to chodí.
Ešte foto z testu :lol:
IMG_20240306_080537.jpg
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Multiplus ii AUX rele

Příspěvek od TomHC »

Inak tie 8x relé sú na Ali za polovicu - https://vi.aliexpress.com/item/1005006259552964.html

S Tasmota FW sa dá ovládať cez MQTT, t.j. cez Node-Red a podobne.

EDIT: aj cez Web API - https://tasmota.github.io/docs/Commands ... b-requests
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek