Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Franta2776 »

Snímek obrazovky (16).png
PetrDubi píše: sob říj 28, 2023 11:09 am Tak co, Franto, už jsi to tam nahrál? ;)
Pokusím se večer, teď vyrábím.Nachystal jsem převodník a flešku, mělo by to jít z obojího.Na tu flešku by měla jít nahrát záloha měniče. Akorát nevím ,který Hex soubory mám na tu flešku nahrát,jestli všechny nebo počkat a,až podle toho co vytvoří měnič jako zálohu?? Poradíš??Flešku mám ve FAT32 nachystanou a měnič ji vidí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od skybor »

Tak jsem dnes zkušebně zprovoznil HV kombiměnič a mé první zkušenosti jsou tedy mírně řečeno rozpapčité :(

Spojil jsem panely do stringů s Ummp = 240V a zatímco mé současné hloupé regulátory MPPT EASUN 6048 za par stovek nejsou líné od východu slunce ždímat každý Watt, tak kombiměnič se s tím trápí a sem tam zabere, ale výkon celkově bídný ...

Tak nevím jestli jej nedegraduju na pouhý DCAC měnič (48/230).

BTW: Nevíte o nějakém solo DCAC měniči (48/230), který by jel od 40V za rozumný peníz?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od PetrDubi »

Já Franto vždycky nahrával přes kabel z počítače, takže s USB nemám zkušenosti.
Ale nastavení měniče mi vždycky zůstalo, takže jsem nemusel nic dělat.
Přes USB bych asi zkusil dát na flashku ten patched hex, akorát bych ho na té flashce potom přejmenoval na dsp.hex
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od cipis »

Sranda, ze se tady o tom mluvi soubezne, a ted se divis k tomu. Chova se to naprosto stejne, jak tu kolegove popisuji. Rady jsou evidentne dve, bud flesnout fw, ktery to upravuje, anebo, pokud neni, tak naskladat panely tak, aby byly na maximu.
skybor píše: sob říj 28, 2023 12:20 pm Tak jsem dnes zkušebně zprovoznil HV kombiměnič a mé první zkušenosti jsou tedy mírně řečeno rozpapčité :(

Spojil jsem panely do stringů s Ummp = 240V a zatímco mé současné hloupé regulátory MPPT EASUN 6048 za par stovek nejsou líné od východu slunce ždímat každý Watt, tak kombiměnič se s tím trápí a sem tam zabere, ale výkon celkově bídný ...

Tak nevím jestli jej nedegraduju na pouhý DCAC měnič (48/230).

BTW: Nevíte o nějakém solo DCAC měniči (48/230), který by jel od 40V za rozumný peníz?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Franta2776 »

skybor píše: sob říj 28, 2023 12:20 pm Tak jsem dnes zkušebně zprovoznil HV kombiměnič a mé první zkušenosti jsou tedy mírně řečeno rozpapčité :(

Spojil jsem panely do stringů s Ummp = 240V a zatímco mé současné hloupé regulátory MPPT EASUN 6048 za par stovek nejsou líné od východu slunce ždímat každý Watt, tak kombiměnič se s tím trápí a sem tam zabere, ale výkon celkově bídný ...

Tak nevím jestli jej nedegraduju na pouhý DCAC měnič (48/230).

BTW: Nevíte o nějakém solo DCAC měniči (48/230), který by jel od 40V za rozumný peníz?
Přidej panely, pokud je kam.Těch 240V a malý proud je fakt málo.Já mám 3 pole 9x500W,dvě na maxe a na jednom mám Easun 6048.Do 300W je lepší Easun a nad 500W Max.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od cipis »

A abychom byli spravedlivi, tak se takto debilne chova i epever 4415, viz. moje vlakno o porovnani. Tam pomuze prepanelovani, fw toto opravujici neni.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
kyocera
Příspěvky: 1226
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od kyocera »

Skybor se ptá :
BTW: Nevíte o nějakém solo DCAC měniči (48/230), který by jel od 40V za rozumný peníz?
[/quote]
Kyocera odpovídám : od 42V - uvedeno v manuálu a 5kW dost spolehlivý a myslím , že levný je zde

https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 5000w-48v/

nebo od prodejce, který podporuje z prodeje mypower je zde

https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-13732
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od skybor »

Franta2776 píše: sob říj 28, 2023 12:45 pm Přidej panely, pokud je kam.Těch 240V a malý proud je fakt málo.Já mám 3 pole 9x500W,dvě na maxe a na jednom mám Easun 6048.Do 300W je lepší Easun a nad 500W Max.
Panelovat se bude až v další fázi ;) FW jsem pro můj měnič žádný nanašel. Takže zatím buď bude kombiměnič sloužít jen jako měnič anebo půjde dál a pořídí se solo měnič (asi EPever IPower Plus 5000W 48V).
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od PetrDubi »

K řešení toho "přilepení" na 90 V prý u MAXe pomáhá ještě změnit za chodu režim (třeba SBU na SUB a zase zpátky) nebo to dost zlepšuje mít na MPPT dva paralelní stringy, aby se rychleji dosáhlo proudu, při kterém jde napětí nahoru.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Franta2776 »

PetrDubi píše: sob říj 28, 2023 2:47 pm K řešení toho "přilepení" na 90 V prý u MAXe pomáhá ještě změnit za chodu režim (třeba SBU na SUB a zase zpátky) nebo to dost zlepšuje mít na MPPT dva paralelní stringy, aby se rychleji dosáhlo proudu, při kterém jde napětí nahoru.
Já jsem měl loni pararelní stringy s napětím okolo 280V a skoro dvojnásobným proudem a vůbec jsem tu brzdu na 90V nepozoroval. Ono stačí odpojit a připojit jeden string na pojistkovém odpojivači,ten druhý se podle něho během chvilky chytí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od bokser01 »

Vy řešíte uváznutí měniče na 90V u axpertu, já mam zas to samé u mých MUSTŮ kde měniče uváznou ráno případně za horšího osvitu na napětí 29-30V a nepustí to napětí vejš dokud neteče z panelů při těch 30V víc jak cca 1,5A Dokážu si pomoci když shodím jistič od panelů a zas ho nahodím ale kolikrát měnič stejně sjede zase na těch 30V. Psal jsem Mikelovi jestli by mi poskytl firmware ale bez reakce... Jak tu bylo zmíněno je opravdu velký rozdíl, když vyrábím 25w při 30V a nebo panely vylezou na 80V a vyrábím klidně 120w za stejných podmínek...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od wimpi »

Ahoj, když se tu tak hezky řeší ty Axpert klony a podobné měniče, tak se zeptám. Máme ISolar-SMX-II-3.6KW (EAsun). Do teď byl provozován jen jako měnič, který čerpal energii z 24V Lifepo4 280Ah, kterou nabíjeli dva MPPT regulátory.
Dnes jsem na něj pověsil 6x 380Wp (Vmp 34,5V a Uoc 41,2V), ale na síť připojený není, zkrátka bez zálohy.

A teď mám na vás několik otázek....
1) Nedokázal sem najít na jeho obrazovce, kolik právě vyrábí panely ve wattech. Je tam pouze napětí, je to možné?
2) V jakém režimu provozovat? SOL nebo SBU a proč?
3) V menu tam narážím na prapodivnou hodnotu napětí 387V (BusVolt), která se vlastně nemění. Co to je?
4) Jak Vám vyrábí v zataženém počasí? Dnes se motal kolem 80-100W. Je to možné? Jak poznat, zda se dá nahrát FW, kterému by nevadilo nižší napětí na MPPT?

Díky moc všem
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 485
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od stano22 »

skybor: Noooo, este stale tu mame victron v akcii 5kVA/48V za 950€ ... a to je LF.
Mogul
Příspěvky: 153
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od Mogul »

skybor píše: sob říj 28, 2023 1:57 am Mogul: Chystám se na zprovoznění podobného kombiměniče. A tohle jak popisuješ je jedna ze dvou možných variant, jak bych to chtěl provozovat. Předpokládám, že nemáš žádný problém s přetoky. Mohl bys poskytnout tvé parametry nastavení? Klidně do SZ.

BTW: Druhá možnost je úplné odpojení AC-in od gridu a zapojení externí nabíječky z DS do baterek.
Ahoj.

To už asi není aktuální, což?
Přetoky žádné. Jede to fakt suprově.

M.
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od skybor »

Mogul píše: sob říj 28, 2023 8:31 pm Ahoj.

To už asi není aktuální, což?
Přetoky žádné. Jede to fakt suprově.

M.
Nene, zajímá mne to pořád.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od PetrDubi »

Co se týká těch problémů nízkého napětí při malém proudu, tak to je chyba/vlastnost, která je v těch firmwarech už léta (nejspíš od začátku) a protože výrobce (Voltronics) to neopravil a výrobci klonů ten firmware jenim okopírovali (většinou prostě ukradli), tak je ta chyba u všech (minimálně u všech HV) měničů typu Axpert na trhu.
Jinak pozor na nahrávání originálních firmware do klonů (ne oficiální rebrand), protože tam potom dochází k tomu, že měnič po myslím 60 nebo 90 dnech začne hlásit chybu a vypne se. Kontroluje totiž nějaký data v eeprom (kde jsou hodnoty kalibrace, sériový číslo a další věci) a pokud tam nejsou nějaký údaje, tak se po určité době spustí tahle ochrana. Klony většinou používají nějaký starý firmware bez této ochrany.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od skybor »

Tak pokusy s kobiměničem pokračují: den druhý ;)

Musím, se přiznat, že optimismus se částečně vrací ;) . Po několikerém přečtení tohoto vlákna včetně všech odkazů a odkazů z odkazů, jsem zjistil, že u mne není hlavní problém s napětém ale paradoxně s proudem. Přepojil jsem panely na menší napětí - Ump = 120V (Uoc = 160V), tím se zvednul proud a začíná se to chovat líp. Do ideálu, nebo aspoň do chování MPPT Easun 6048 to má daleko, ale s tím se budu muset asi smířit. FW pro můj kombi měnič asi neexistuje a asi ani způsob ja ho přehrát (asi bude vypápený z výroby). A pokud se potvrdí info od Franty, že od určité hranice mu HV kombiměnič vyrábí více než MPPT Esaun 6048, tak minimálně na léto by to mohlo být OK (a v horšch podmínkách pomůžou ty MPPT Easun). Další fajn zjištění je, že interní MPPT nabíjí i při vypnutém měniči (standby mode) a nežere to zbytečně waty z DS nebo baterky.

Všem tímto děkuji za veškeré infomace a podněty.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od skybor »

Mám ještě jeden doplňují dotaz:

Když bych baterky nabíjel externíma MPPT regulátorama EASUN 6048 (mimo kombi měnič) a kombi měnič by měl připojenu DS na AC-in, může dojít k přetoku do DS?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od bokser01 »

skybor píše: ned říj 29, 2023 9:23 am Mám ještě jeden doplňují dotaz:

Když bych baterky nabíjel externíma MPPT regulátorama EASUN 6048 (mimo kombi měnič) a kombi měnič by měl připojenu DS na AC-in, může dojít k přetoku do DS?
Tak pokud by neměl ten měnič na sobě panely což podle toho co píšeš by neměl tak by měla být možnost přetoků značně omezena, otázka je jestli by se mu třeba nepovedlo "ublinknout" při prudkém odpojení zátěže z baterky ale to mi nepřijde moc reálné
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER

Příspěvek od PetrDubi »

Možnost přetoků záleží na nastaveném režimu činnosti protože umí jak off-grid, tak i on-grid a hybrid.