kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
skybor
Příspěvky: 758
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od skybor »

Zdravím, podařilo se mi sehnat (spíš neplánovaně) za slušný peníz kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (rebrandovaný Axpert Max) po prostuduvání manuálu i některých informací zde na foru, bych měl pár dotazů:
Chtěl bych se vyhnout přetokům a minimalizovat spotřebu kombiměniče. (Nechci zakládat zybtečně nové vlákno, tak jsem to hodil zde.)
Cipis: Jo, zbytečně? A ta práce s tím to uklidit jako co?

1) Přetoky asi tenhle měnič (jako většina), pokud by byl připojený k DS, vyrobit dokáže. Ale samzřejmě asi jen, když vyrábí EE z PV. Když bude ale tedy přes den odpojený od DS, tak přetoky v noci nehrozí?
2) Měnič by měl jít přepnout do stanby režimu. Jaká je reálná spotřeba za provozu a ve standby modu?
3) V standby režimu by měl normálně nabíjet AKU z PV (funkční MPPT), je tak?
4) Bude v standby režimu nabíjet AKU i z DS (dejme tomu v noci v době NT) ?
5) Měl by umět taky mod Gried-Tie. Rozumím tomu jako eventuální přícuc z DS. Tady již ale asi přetoky hrozí, že jo?

A jeden specíální dotaz. Nemáte nějak vyřešenou komunikaci s jiným (nadřazeným) systémem? Ideálně přes NodeRed (nebo modbus)?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert Max 7200

Příspěvek od Franta2776 »

Mikropřetok vyrobí pouze, pokud jsou vybité baterie a je v Line mode.tzn spotřebiče jsou napájené z DS a současně z panelů..Pokud jsou spotřebiče napájeny z panelů a baterie je automaticky od sítě odpojený.Což je většina času.Tento měnič má 2 nevýhody o kterých vím a je potřeba s tím počítat.1)Jeho ventilátory připomínají zvuk startujícího SU-25 je hlučný a je potřeba ho umístit mimo obytné místnosti.2)Při slabém svitu dlouho drží napětí MPPT na 90V a nedoddává majiteli výkon jako 150V aplikace,pokud je světla dost pracuje bez problémů.Mám na něm 2x9x500W panely a vedle stejných 9 panelů na 150V stringu,tak pozoruji ten rozdíl.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 7200

Příspěvek od PetrDubi »

Tak tohle rozhodně rebrandovaný MAX nebude, protože MAX má přes 18 kg a tohle jenom 14 kg, dále výkon má MAX 8000W a tohle 8200W, MAX má nabíjecí proud 120A a tohle 160A, vzhled taky úplně jinej, prostě něco úplně jinýho..
Ale ta cena je opravdu nízká (pokud jsi to bral za těch cca. 10 tisíc z Ali).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert Max 7200

Příspěvek od Franta2776 »

PetrDubi píše: úte říj 24, 2023 9:53 am Tak tohle rozhodně rebrandovaný MAX nebude, protože MAX má přes 18 kg a tohle jenom 14 kg, dále výkon má MAX 8000W a tohle 8200W, MAX má nabíjecí proud 120A a tohle 160A, vzhled taky úplně jinej, prostě něco úplně jinýho..
Ale ta cena je opravdu nízká (pokud jsi to bral za těch cca. 10 tisíc z Ali).
Kde to je za 10000Kč na Ali???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Axpert Max 7200

Příspěvek od Franta2776 »

Už jsem to našel a to opravdu jako Max nevypadá.Takže vše co jsem napsal nemusí být pravda.
https://vi.aliexpress.com/i/10050049125 ... pt=glo2vnm
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert Max 7200

Příspěvek od PetrDubi »

Franto, pro ten tvůj 7200 ještě není upravený FW, který odstraňuje tu chybu s 90V? Nebo jsi to zatím neřešil? Vím že na powerforum už tuhle chybu upravovali na plno MAXech (už jsem viděl upravený i FW pro 11 kW a dokonce i pro TWIN) a já mám upravený FW na 8000 (tam byla úprava už před rokem, dělali ho jako první měnič) a opravdu už u proudu 0,1A jde napětí nahoru, takže při špatným počasí je výsledný výkon několikrát vyšší - on je docela rozdíl jestli je na výstupu 90W nebo třeba 300W.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
skybor
Příspěvky: 758
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Axpert Max 7200

Příspěvek od skybor »

OK, tak Axpert Max to možná nebude. Asi spíš něco jako EASUN IsolarSML V 8.2KW

https://vi.aliexpress.com/item/1005005922479669.html

Mi ty kombiměniče připadají všechny více méně stejné ... Zkusím tedy užvatele EASUNU a pod. I tak díky za reakce
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
skybor
Příspěvky: 758
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od skybor »

Už jsem psal do vlákna o Axpertech, kde mne ale upozornili, že tohle žádný Axpert není ...)

Díky adminovi za přesun ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od PetrDubi »

On tenhle měnič není ani na stránkách Easunu, Easun ho nikde nenabízí a jediný kde ten měnič mají je Ali u různých prodejců, takže bůh ví co to ve skutečnosti je - klidně to může být bůh ví jaký měnič, na který někdo nalepil samolepku Easun a prodává ho na Ali..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
skybor
Příspěvky: 758
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od skybor »

No já ho našel pod různým označením:

ANERN AN-EX-Pro-8200
EASUN IsolarSML V 8.2KW
ECGSOLAX MPS-V MAX 8.2KW
ANENJI ANJ-MPS-V 8.2KW
SUNBRO VICTOR MAX 8.2KW
DAXTROMN AGH 8.2KW

Tak uvidíme. Podle manuálu je to všechno stejné. Včetně těch axpertů a easunů. Mi to připadá, že někdo kdysi udělal nějaký kombiměnič a všichni to od sebe lépe nebo hůře kopírují. Úplně zastáncem kombiměničů nejsem, ale zkusít se musí vše ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od mirekcafa »

Mám Easuna SMX II 5.6 Pokud má připojený baterie tak přetok neudělá. Pro práci bez baterek je nutno změnit software a v tomto režimu přetoky udělá.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
skybor
Příspěvky: 758
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od skybor »

No o provozu bez baterie samozřejmě neuvažuju. Ale protože s těmito kombiměniči zatím nemám žadnou zkušenost, tak se možná hloupě ptám. Ale raději se dvakrát zeptám, než to jednou blbě zapojím nebo nastavím ...

V principu, pokud nesvítí slunce (v noci), tak to přetok udělat nemůže (nemá z čeho), že jo. A jak to bývá s tím bypassem. Je to opravdový bypass (cesta mimo měnič)? Pak by teoreticky nebyl možný přetok ani v bypass modu.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
mirekcafa
Příspěvky: 345
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od mirekcafa »

Pokud mi to skočí do bypassu tak proud jde jen skrz měnič na spotřebiče, zjednodušeně řečeno. Panely jsou od sítě odpojené a nabíjejí pouze baterku, po přechodu na normální režim případný přetok jde do baterie. Takže zrovna ten můj přetoky nedělá, ani jsem neměl problém s napětím na nuláku jak se tu často psalo. Nicméně je to šmejd a už bych ho nekoupil
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
skybor
Příspěvky: 758
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od skybor »

Tak dneska měnič dorazil. Hned při převzetí mne překvapila váha. Žádný střízlik to tedy není (nějaká minimální návratnost je zaručena). Tak mi to nedalo a trochu jsem se tomu mrknul na střeva ;)

Nejvíc mne pobavil nápis na ventilátorech (po tom co všude čtu o hluku těchto meničů). Zřejmě i číňanovi bylo blbé napsat "SUPER SILENT". Taky je zajímavý nápis na ventilátoru "NEXT POWER" (jeden z prodejců a možná tedy i výrobce tohoto měniče). Dneska se k odzkouěení nedostanu ale nejpozději o víkendu nějaký test provedu.
Přílohy
_menic.jpg
_menic2.jpg
_menic3.jpg
_vent3.jpg
_vent.jpg
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od Franta2776 »

Oni vypadaj ty měniče z Činy uvnitř podob ě.Změna je ,že tento má Mppt vlevo místo nahoře:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
skybor
Příspěvky: 758
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od skybor »

Vždyť to pořád říkám. Vyrobí se jedny střeva a 10 druhů krabic a už výroba a prodej (podle objednávek) jede :)

https://www.nextpowersolar.com/48V-8-2K ... 38888.html
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
skybor
Příspěvky: 758
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od skybor »

Tak, po té co jsem zjistil dalšího prodejce, PowMr, jsem se dopátral asi konečně k nějakým informacím ohledně datového portu.
A vypadáto, že to snad umí i ten MODBUS, což by bylo pro mne super ;) Takže nějaké odkazy k infomacím o komunikaci:

PowMr POW-HVM8.2M
https://powmr.com/products/hybrid-inver ... 0vac-48vdc

modbus
https://github.com/leodesigner/powmr_comm
https://github.com/odya/esphome-powmr-h ... ers-map.md

esphome:
https://github.com/odya/esphome-powmr-hybrid-inverter
https://github.com/syssi/esphome-smg-ii
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
skybor
Příspěvky: 758
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: kombiměnič Anern AN-EX-Pro-8200 (EASUN IsolarSML V 8.2KW)

Příspěvek od skybor »

Franta2776 píše: stř říj 25, 2023 4:45 pm Oni vypadaj ty měniče z Činy uvnitř podob ě.Změna je ,že tento má Mppt vlevo místo nahoře:)))
Což možná prospívá lepšímu chlazení a hlavně chlazení MPPT je tím pádem odděleno od chlazení měniče. Při dosavadních testech se mi zdá že není ani tak moc hlučný. Ale ještě jsem mu pořádně nenaložil ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek