SSR rele 400VDC

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
utasek
Příspěvky: 24
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

SSR rele 400VDC

Příspěvek od utasek »

Ahoj
nemate nekdo odkaz na SSR rele na DC aspon 400V a 30A(nebo i klidne vetsi? Chci pres ESP odpinat jeden string(350V, 14A max)
diy moc za doporuceni
Ludvik
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
Uživatelský avatar
StCejka
Příspěvky: 1
Registrován: úte říj 04, 2022 10:33 am

Re: SSR rele 400VDC

Příspěvek od StCejka »

Odpinam stringy
https://www.aliexpress.com/item/4000085 ... 09498608_2
Vsechny jsou na spolecnem chladici.
typ ZGT-150 DD
utasek
Příspěvky: 24
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Bydliště: Holubice u Brna

Re: SSR rele 400VDC

Příspěvek od utasek »

wau, skutecne 600VDC a 150A?? i kdyz na chladici za 20USD?? Nicmene dekuji za doporuceni, mate vsak vyzkouseno vypinani pri plnem vykonu?? Uprimne nechci vyhoret kvuli uspore par kačáků
dik
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
mwt
Příspěvky: 122
Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
Lokalita: Boskovice

Re: SSR rele 400VDC

Příspěvek od mwt »

utasek píše:wau, skutecne 600VDC a 150A?? i kdyz na chladici za 20USD?? Nicmene dekuji za doporuceni, mate vsak vyzkouseno vypinani pri plnem vykonu?? Uprimne nechci vyhoret kvuli uspore par kačáků
dik
Neříkám, že by mne výkonné DC SSR nezajímalo, ale tomuto se přece ani nedá naletět - 3,5mm šroubky na 150A??? Tak možná na 0,1 vteřiny, pak ukápnou. Pokud ta věc bude mít chlazení, tak věřím, že by to MOHLO dát i 20A trvale. Ale 150A trvale ani ve snu. Nakonec se stačí podívat jaké svorky jsou na střídači a ani tam neteče 150A trvale.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SSR rele 400VDC

Příspěvek od glottis »

tak ono o srouby nejde. Ty maji jen fixovat oko. Terminal ssr je pak masivni kov. Ale 150 trvale bych tomu taky neveril :) Mozna tam je 150A mosfet neboi triak ale to bude tak vse.
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: SSR rele 400VDC

Příspěvek od rva »

Ale vždyť v tom odkaze na Aliexpress uvádějí, že fotovoltaika je tak speciální, že je potřeba pro ni vzít SSR na proud alespoň 10x vyšší. Takže těch 150 A čínských znamená (snad alespoň) 15 A českých:
"Attention:Solar equipment is a mixed load, we do not recommend using solid state relays.If you want to try, you need to buy a solid state relay with 10 times the current. At the same time, if the solid state relay does not work normally on the solar equipment, we do not provide return service."
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: SSR rele 400VDC

Příspěvek od TomHC »

Nebudú mať problém vyrobiť (nálepku) 1500A :mrgreen:
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
thomas.007
Příspěvky: 346
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: SSR rele 400VDC

Příspěvek od thomas.007 »

Tak číňani mají ve zvyku uvádět (když je to už pravda) tu nejvyšší hodnotu z datasheetu spínacího prvku, tedy např. triak (běžně používaný v SSR) BTA16 má jmenovitý (TRVALÝ) proud 16A, jenže špičkový proud který ještě je schopen přežít je 160A. Číňan vezme hodnotu Itsm=160A, hodí tomu líbivou nálepku (většinou FOIEK apod.) a uživatel se diví, proč mu to při 25A už 2x vyhořelo...
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 234799DDF0

OT: Stejně tak například výkon zesilovačů/reproduktorů, kdy člověk vidí jakési uřvané šumítko s blikajícími RGB a výkonem 100W PMPO...no, takovému zesilovači to natře i Teslácké MBA810 s výkonem 5W podle DIN...
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: SSR rele 400VDC

Příspěvek od sindyk »

PMPO - poslední moment před odpálením, tuhle zkratku jsem už dlouho neviděl :D
To bude tím, že už jsem z této cílovky vyrostl, sorry za off-topic, ale musel jsem :)
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Pajalo
Příspěvky: 10
Registrován: úte kvě 03, 2022 2:45 pm

Re: SSR rele 400VDC

Příspěvek od Pajalo »

https://www.elproz.cz/rele-pro-spinani- ... 012--igbt/
Nevím jestli zvládne to co je v popisu, ale věřím tomu více než těm čínským. Osobně používám přes 2 roky na odepínání stringu cca 200V/10A.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek