Exploze baterie

Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
dzuro
Příspěvky: 27
Registrován: pát srp 25, 2023 7:10 pm
Lokalita: Prievidza
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20kWp
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Exploze baterie

Příspěvek od dzuro »

Otazka znie co to bolo za baterku? Nova , jazdena, aka chemia... O LFP mam lepsiu mienku ohladom (ne)horenia
Adrianb
Příspěvky: 206
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: Exploze baterie

Příspěvek od Adrianb »

otazka znie, ci to bolo baterkou :)
Migel
Příspěvky: 940
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Exploze baterie

Příspěvek od Migel »

Ak by to bolo baterkou tak si myslym ze stopercentne by to tam dali.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Exploze baterie

Příspěvek od Diablo1st »

Len či to nebol len on-grid menič. :idea:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Exploze baterie

Příspěvek od gupa »

Jj, už jsem viděl ve šrotě u nás, v nerezu ohořelý držáky na lišty co drží FV panely za krokve. V nerezu. V hliníku ohořelý hranatý lišty. Takže začne to být běžný jev že budou hořet FVE elektrárny i s baráky. A recyklaci se to nevyhne.
2023-09-17 23_10_58-IMG_20230915_122905.jpg ‎- Fotky.png
2023-09-17 23_10_39-IMG_20230915_123308.jpg ‎- Fotky.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
JozefSK
Příspěvky: 60
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm

Re: Exploze baterie

Příspěvek od JozefSK »

Diablo1st píše: ned zář 17, 2023 10:38 pm Len či to nebol len on-grid menič. :idea:
Len nahlas uvazujem: Co konkretne, aka suciastka na tom on-grid menici by musela vybuchnut a to tak, aby dodala tolko energie a na tak dlhu dobu, aby zapalila konstrukciu novej strechy domu. Vonku bola tma, panely by mali byt v tom case bez napatia.
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Exploze baterie

Příspěvek od Martin P »

Taky mne napadlo, jestli může za haváriemi bateriových úložišť být současný trend instalačních firem dávat co nejmenší baterie. Kolikrát vidím že mají poměr kapacity baterie versus výkon panelů blízký 1:1. A přitom se doporučuje minimálně 2:1, lépe alespoň 3:1. To jest třikrát tolik amperhodin než může být maximální proud do baterie jdoucí.
Protože si myslím, že při maximálním proudovém zatížení a využívání kapacity baterie "na doraz" může daleko snáze dojít k nějaké mimořádnosti než při "volnějším" používání.
Edit: myslím to všeobecně, ne jen ve vztahu k poslední mimořádné události.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Exploze baterie

Příspěvek od rva »

JozefSK píše: ned zář 17, 2023 11:20 pm Co konkretne, aka suciastka na tom on-grid menici by musela vybuchnut a to tak, aby dodala tolko energie a na tak dlhu dobu, aby zapalila konstrukciu novej strechy domu. Vonku bola tma, panely by mali byt v tom case bez napatia.
FV panely u takových instalací obvykle nejsou oděleny od sítě a je na nich střídavé napětí proti zemi. Případný "malý" zkrat fv pole oproti zemi, na který měnič (třeba pro poruchu, nebo nefunkční ochranu) nezareaguje vyvine dostatek tepla.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Exploze baterie

Příspěvek od TomHC »

Nejaký malý menič a tenučké drôty, tie vedú potom akoby cez stenu na druhú stranu. Môžme len hádať...
Přílohy
Capture.PNG
Capture.PNG (488.88 KiB) Zobrazeno 391 x
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome