Chránič typu B

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chránič typu B

Příspěvek od kodl69 »

to bokser01: přepěťová ochrana? Asi žiješ v omylu, jak funguje a na co zareaguje. klasika, třeba svbc12-280 -už podle typu to znamená, že při 280V AC ještě nic nedělá. a tím pádem nedělá nic ani při 1.41x280V= 394V což je špičková hodnota AC napětí... Takže přepěťovka je schopná zachytit krátkou špičku (s tím, že ji omezí na 950V!!!), ale dlouhodobé přepětí způsobí její přehřátí a odpojení tepelným spínačem (pružinka připájená nízkotavnou pájkou) a pak už tam žádná přepěťovka není. Ostatně co dodat víc, než technický list: https://www.kvelektro.cz/api/products/1 ... 12-280.pdf a jiný přepěťovky ve stejné kategorii na tom nejsou výrazně líp, tohle je +- standart... A když koupíš něco z číny, tak už nezbejvá než věřit modlit se...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Chránič typu B

Příspěvek od bokser01 »

kodl69 píše: ned říj 29, 2023 10:41 pm to bokser01: přepěťová ochrana? Asi žiješ v omylu, jak funguje a na co zareaguje. klasika, třeba svbc12-280 -už podle typu to znamená, že při 280V AC ještě nic nedělá. a tím pádem nedělá nic ani při 1.41x280V= 394V což je špičková hodnota AC napětí... Takže přepěťovka je schopná zachytit krátkou špičku (s tím, že ji omezí na 950V!!!), ale dlouhodobé přepětí způsobí její přehřátí a odpojení tepelným spínačem (pružinka připájená nízkotavnou pájkou) a pak už tam žádná přepěťovka není. Ostatně co dodat víc, než technický list: https://www.kvelektro.cz/api/products/1 ... 12-280.pdf a jiný přepěťovky ve stejné kategorii na tom nejsou výrazně líp, tohle je +- standart... A když koupíš něco z číny, tak už nezbejvá než věřit modlit se...
V mém případě v katalogovém listu jsou tyto parametry co jsou na obrázku... Takže by snad mohla svést na zem cokoliv nad 335V. Rád se nechám poučit, neorientuji se v tom, každopádně člověk spoléhá na to, že žádný poruchový stav který by poslal nějaké svinstvo do AC OUT nenastane a když už se rozhodně měnič "řachnout" tak "řachne fatálně a bude po něm :D
Přílohy
2f734a010432f06cf10b3e956c5b1e78.png
2f734a010432f06cf10b3e956c5b1e78.png (53.02 KiB) Zobrazeno 863 x
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Chránič typu B

Příspěvek od Martin P »

Pokud to dobře chápu přepěťovka může být trvale zatížena 275VAC, krátkodobé až 335V. Teprve mezi 387-473V přes ni poteče 1mA (to se myslím měří). A až mezi 1-2kV nastane "akce" závislá na úrovni protékajícího proudu.
Tudíž dle mého názoru platí to, co napsal Kodl69.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Chránič typu B

Příspěvek od glottis »

davat tam prepetovku je kravina. Jak pise kodl, minimalne t2 prepetovka se po zasahu a zahrati odpoji z obvodu. A jeste ty napeti, pri kterych spousti nejsme uplne ostre. Kdyz uz, musel bys pouzit prepetovku s detekci spusteni. Maji kontakty navic a pri zasahu se pepnou. Tim bys dokazal pak zbytek treba odpojit. Ale cele mi to pak smrdi odpalenim stridace.

To muzes radsi merit napeti na vystupu ne? Treba jednofazove shelly co meri napeti. Pokdu by doslo k nejakemu posunu AC napeti tak se to projevi tim, ze nameris vic. Mozna i nejake hloupe napetove rele.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Chránič typu B

Příspěvek od sindyk »

Našel jsem tohle - pokud lze použít nějaký existující nadřazený systém, případně to přes nějaké ESP zpracovat, nemuselo by to být tak drahé.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005367958520.html
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chránič typu B

Příspěvek od PetrDubi »

Co jsem koukal k výrobci, tak to má i binární výstup 5V, který sepne pokud přesáhne unikající AC proud 30 mA nebo DC proud 6 mA (nastavitelné SW v rozsahu 2-15mA DC a 3-100mA AC). Takže ani zpracování není nutné. Kumonikace je prý přes UART a pomocí protokolu modbus.
Ale jak je to spolehlivé a přesné netuším..

Ps: tvrdí že to má:
CE/TUV Certified; Complies with the DC protection requirements of IEC62955
Víc tady:
http://www.ivy-metering.com/uart/148.html
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Chránič typu B

Příspěvek od glottis »

jo tohle se dava do wallboxu. Asi by to pouzit slo.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Chránič typu B

Příspěvek od sindyk »

Akorát, jak mi to teď doteklo, stejně DC nezjistí dřív, než dojde k poruchovému stavu v okruhu. Pokud to nepoteče někam mimo, není šance zjistit, že tam ta stejnosměrná složka je. Jedině mít za tím nějaký LP filtr proti PE, aby ten DC měl kudy ven.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Chránič typu B

Příspěvek od cipis »

Není jednodušší tam ten chránič B dát?
Začneme to kupovat, bude toho víc na trhu, klesne cena.
Tak akorát průkopníci to budou mít trochu dražší, no ...

Nebo použít b) výjimku, a narvat tam trasformátor 230/230. Akorát to bude drahé a těžké. Ale zase se pak dají použít obyč. chrániče.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Chránič typu B

Příspěvek od sindyk »

No ale ten B chránič taky nevybaví, dokud to nepoteče jinam. Z tohohle by šel postavit jakýsi sledovač a pokud by z měniče začal jít i DC, tak by to mohlo přepnout na síť a nebude tma v celým baráku.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Mex
Příspěvky: 327
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Chránič typu B

Příspěvek od Mex »

Ty střídače, které nevyžadují chránič typu B, obsahují právě takový monitoring (RCM).

Jeden chránič typu B jako nadřazený, přes který by teklo všechno z měniče, by se asi použít dal.
Samozřejmě při překročení DC proudu pak shodí celý výstup. Ale co už, ve vlastním baráku snad člověk potmě nezabloudí.

I když je pravda, že manželka v tu chvíli může přijít o vyvrcholení romantické zápletky oblíbeného seriálu, a být pak dalších 5 let naštvaná, protože neví, jestli hlavní hrdinku o ruku požádal nebo ne a jakými slovy.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Chránič typu B

Příspěvek od sindyk »

Tak se opravím, jak jsem zjistil na webu jednoho z výrobců, ty chrániče vybavují při přítomnosti DC i bez svodového proudu (tedy bez poruchy v okruhu).
No a ještě uvažuju - když se DC objeví, tak je jedno, jestli je jeden nadřazený, nebo jsou všude, stejně vylítají všechny, přes které jde momentálně nějaká zátěž.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
pibi
Příspěvky: 705
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chránič typu B

Příspěvek od pibi »

Mex píše: pon říj 30, 2023 2:20 pm I když je pravda, že manželka v tu chvíli může přijít o vyvrcholení romantické zápletky oblíbeného seriálu, a být pak dalších 5 let naštvaná, protože neví, jestli hlavní hrdinku o ruku požádal nebo ne a jakými slovy.
Nevím v jakém století žiješ, ale nikdy jsi neslyšel o IPTV? Nebo nemáš doma internetové připojení?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chránič typu B

Příspěvek od kodl69 »

to pibi: asi to myslel v nadsázce, tak hned nestartuj... Znám ještě jedno řešení tohoto problému: Měniče, kde se nemůže DC dostat na výstup díky fyzikálnímu principu - měniče s LF transformátorem. Tam nemusím mít na výstupu chránič žádný, když zajistím ochranu před nebezp. dotykem jiným způsobem (aut. odpojení nadproudovým prvkem + pospojování) třeba na kotel, na boiler mimo koupelnu, na mrazák se zásobama na půl zimy... samozřejmě okruhy, kde chránič být musí jsou bez diskuze...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
PetrV2
Příspěvky: 121
Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
Lokalita: Praha

Re: Chránič typu B

Příspěvek od PetrV2 »

sindyk píše: pon říj 30, 2023 2:44 pm Tak se opravím, jak jsem zjistil na webu jednoho z výrobců, ty chrániče vybavují při přítomnosti DC i bez svodového proudu (tedy bez poruchy v okruhu).
Myslíš Bonega? O tom celkem uvažuji, že bych koupil jeden tenhle s reziduálním proudem 300-500 mA (tedy aby prakticky nereagoval na reziduální proud, ale aby vybavil v případě výskytu stejnosměrné složky). Pokud by se stejnosměrná složka vyskytla, stejně je potřeba vypnout všechno.

Celkem nedávno jsem totiž nakoupil 4 chrániče Eaton typ A s reziduálním proudem 10 mA a těch se nechci vzdávat; jsou fakt rychlé a 10 mA mnou nechci nechat procházet bez reakce. A taky byly docela drahé ;)

Je to blbost nebo ne?

Poznámka: vím, že chránič reziduální proud neomezuje; netřeba to vysvětlovat ;)
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chránič typu B

Příspěvek od jova »

Já nakoupil B proudové chrániče u Číňana a nechal je u revizáka přeměřit. Prý jsou v pohodě a zadané parametry splňují.
Co se týká případného stejnosměrného napětí z měničů, hlídaná mi ho pomocné relé. V případě výpadku jejich napětí, nebo když se na jejich výstupu objeví DC napětí, dá povel do desky logiky a dojde k okamžitému přepnutí všech přepínačů ATS na síť. To relé je v podstatě jednoduchý obvod s optronem, který je napájen 230V z měniče a napětí pro optron je snižováno pomocí kapacitní reaktance na kondenzátoru. V okamžiku kdyby tam šlo DC napětí, přestane proud kondenzátorem procházet a celé se to přepne na síť.
Mex
Příspěvky: 327
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Chránič typu B

Příspěvek od Mex »

jova píše: pon říj 30, 2023 8:54 pm Já nakoupil B proudové chrániče u Číňana a nechal je u revizáka přeměřit. Prý jsou v pohodě a zadané parametry splňují.
Co se týká případného stejnosměrného napětí z měničů, hlídaná mi ho pomocné relé. V případě výpadku jejich napětí, nebo když se na jejich výstupu objeví DC napětí, dá povel do desky logiky a dojde k okamžitému přepnutí všech přepínačů ATS na síť. To relé je v podstatě jednoduchý obvod s optronem, který je napájen 230V z měniče a napětí pro optron je snižováno pomocí kapacitní reaktance na kondenzátoru. V okamžiku kdyby tam šlo DC napětí, přestane proud kondenzátorem procházet a celé se to přepne na síť.
Ahoj jovo.

To Tvoje hlídání je ale zřejmě myšleno jen jako ochrana proti totálnímu kolapsu, kdy by střídač nechal otevřený jeden z IGBT tranzistorů a přestal střídat.
Ne jako RCM, tedy sledování nevyvážené sinusovky, kdy se to pak chová, jako by se přičetl nějaký malý DC proud k toho hlavnímu AC.
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chránič typu B

Příspěvek od jova »

Jako tebou uvažované „jemné RCM“ hlídání to ani nebylo myšlené. Je to skutečně pro případ kolapsu měniče a reagovat by to mělo na výpadek AC, nebo toho DC napětí na výstupu měniče. Zbytek budou muset obstarat ty B-čkové chrániče.
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Chránič typu B

Příspěvek od eman »

Chlapi, je nutné "Béčko" u FVE s Victronem?
JInak by mě zajímalo, jaký chránič vůbec vybrat, ty ceny mi připadají šílené. Na první pohled stejné chrániče stojí jeden 8tis a druhý 15tis. Kupovat 3kusy, za to by byla celá elektrárna. Teď mám AC na vstupu a za 15let vypadl asi 2x, kvůli čerpadlu ve vrtu, takže jeden 3F chránič asi risknu.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Chránič typu B

Příspěvek od cipis »

Není.
Pokud to má trafo, nebo máš trafo za tím anebo výrobce píše, že netřeba, tak netřeba.

Jinak v unihobby mají 1f A chrániče za rozumnou cenu.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek