Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?

Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Uživatelský avatar
jarda
Příspěvky: 1
Registrován: stř lis 23, 2022 9:59 am

Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?

Příspěvek od jarda »

Loňskou zimu jsem měl problém s bateriemi polyntech Force H2.
V PV Masteru jsem nastavil, aby zůstali nabité na 60 % a při výpadku elektřiny mohli přes backup napájet spotřebiče až do 20 % kapacity. Baterie se asi z důvodu vlastní spotřeby BMS postupně vybíjeli až na kritických 6 % kdy se začala baterie dobíjet ze sítě (standardní dobíjení baterií probíhá bohužel jen z FV panelů).
Vzhledem k tomu, že v prosinci a v lednu stejně nedocházelo k nabíjení baterií. není vhodnější baterii nabít na 75 % a na prosinec a leden ji odpojit od střídače aby nedocházelo k vybíjení až na kritických 6 % ?
misa84
Příspěvky: 97
Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm

Re: Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?

Příspěvek od misa84 »

Co to máš za měnič? Standartně si na zimu zapnu ups mod, baterie se udržuje sama pořát nabitá a když vypnou proud je k dispozici většinou celá baterie
zbek
Příspěvky: 441
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?

Příspěvek od zbek »

Co máš za měnič a jak je velká baterie ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Odpojovat baterie polyntech Force H2 na zimu ?

Příspěvek od Soban »

Jsou dva režimy:

a) Vypnout to.....

To znamená dobiji baterie na 80% a vše povypínám, měnič a i baterie mají na sobě nějaký vypínač ne?

b) Nevypínám.....

potom nastavím měnič aby fungoval pouze jak panely něco dávají, případně ho přepnu na režim jako UPS....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: