Pylontech

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Uživatelský avatar
el_salvadore
Příspěvky: 164
Registrován: pon led 28, 2019 8:39 pm
Lokalita: Považská Bystrica
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pylontech

Příspěvek od el_salvadore »

Zdravim pani, zvazujem poskladat 35kWh (740Ah) ulozisko z 10x PYLONTECH US3000C naskladanych do 32U rack serverovej skrine s tym, ze vynecham ventilacne medzery medzi modulimi a pod jednotlive moduly (resp. pod kazdy druhy(?)) podlozim vyhrievacie podlozky (napr. tie na klicenie semien: https://t.ly/n60Ef), s potrebnou regulaciou. Takyto aku pack bude umiestneny v nevyhrievanom pivnicnom priestore (teplota v lete max 25°C) a zatazovany max ~0,2C (160A) nabijacim/vybijacim vykonom takze nepredpokladam ze by dochadzalo k prehrievaniu, skor bude potrebne vyhrievanie kedze v zime klesa teplota v danom priestore na cca 5°C ( extremne aj na 3°C). Neriesil tu niekto nahodou nieco podobne?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x3,5kW (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120)
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Pylontech

Příspěvek od mgx »

mam par podobnych ulozisk, je to o instalacii u teba doma?

1) skrina U32 je blbost=treba ist rovno do U42
2) ziadne vyhrievacie podlozky ti netreba. v podobnych priestoroch je cca 5c, baterky sa vyhreju sami. ak aj nie, jeden vyhrievaci kabel s aktuatorom na bocnej strane rack-u. Raytherm/shelly s riadenim napr.
3) urobil by som prepocet na alternativne riesenie CATL/EVE a custom BMS. BMS s vyhrievanim viem dodat. BMS ma pylontech protokol, takze pre menic sa javi ako pylontech.
mopadzi
Příspěvky: 1043
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pylontech

Příspěvek od mopadzi »

blbý je, že pokud BMS si zaloguje vyšší teplotu než je povolená tak Ti padá záruka
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Pylontech

Příspěvek od mgx »

Ak udrzim teplotu bateriek v rozmedzi stanovenych vyrobcom (povedzme 0-40), zaruka plati. BMS ma nezaujima, vyrobil som ju ja a zaruku drzim ja. Viem ze v teplotach -20+50 funguje OK. Zaklad je pri teplote pod 5c pustit vyhrievanie/balancovanie, pri teplote pod 0C spustit externe vyhrievanie, pri teplote -5C alarm a baterku odstavit. Detto +30 ventilator1, +35 pomocny ventilator, +40 alarm/stop.

Ze to funguje su 2 prilozene grafy:

1) 850mnm - nevykurovany zahradny domcek
BMS_LOMNICA.png
2) 250mnm - nevykurovana garaz
BMS_KUCHYNA.png
mopadzi
Příspěvky: 1043
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pylontech

Příspěvek od mopadzi »

myslím tím samozřejmě BMS Pylontechu....
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Pylontech

Příspěvek od mgx »

pri BMS pylontechu samozrejme nesmies prekrocit teploty definovane vyrobcom. V pivnici IMHO ziadnu regulaciu ani netreba, na zimu rack zavries, na leto otvoris a urobis si nejaky ZIGBEE/WIFI senzor, ktory ti posle SMS pri teplote pod 5c/0c a nad 25c/30. Prve hodnoty sluzia vyslovene na to, aby si vedel, ze dany senzor zije. Ak urobis svoje riesenie, mozes aj pustat ventilator (stage1/2) alebo zapinat vyhrievanie. V 90% pripadoch to nutne nie je.
dusanmsk
Příspěvky: 366
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pylontech

Příspěvek od dusanmsk »

MGX popises tu tvoju bms? zvazujem, ci rozsirovat moje 2xUS5000 na 4xUS5000, alebo prve dva predat pod cenu a poskladat si za podobny peniaz vlastne ulozisko mimo dom do nejakej zateplenej krabice.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1619
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Pylontech

Příspěvek od TomHC »

Za pár hodín sa dá naprogramovať Pylontech protokol na ľubovoľnú BMS s komunikáciou ;)
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.9 MWh AC
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Pylontech

Příspěvek od mgx »

Nie je to moja BMS - je to stuartova DIYBMS - uz to bola popisovana. Par ludi ju aj tu pouziva. U mna je len zopar minoritnych zmien, ktore nestoja za uvahu (napr. len kvoli lahsiemu osadzovaniu)

Tu je projektovy web, ak vies po anglicky, kukni si videa pripadne mrkni stranku

https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4ESP32

Ak je zaujem, mozem dakedy pocas zimnych noci urobit nejake video (co a ako). V zasade sa "system" sklada z nasledujucich komponentov (platne ku dnesnemu dnu)

1) control-board = aktualne vo verzii 4.61 - osadena ESP32 - web interface, display, 2x externe rele, RS485 pre pripojenie externeho shuntu alebo interne obvody s INA228 pre 50mv SHUNT pri napati battery packu do 80V (tzn. low-voltage packy). Aktualne podporuje max 4 banky a 128S (tzn. max 4x32S). S externym shuntom RS485 je NAPATIE neobmedzene
podporuje PYLONTECH/VICTRON BMS protokoly
2) battery boardy pre jednotlive clanky. Bud pouzijes pre kazdy clanok 1 battery board (cell-board), verzie 4.21, 4.4,4.5 alebo pre 16S jeden kombinovany (4.9, pasivny, aktivny s ventilatorom).
3) shunt - pouzijes stuartov s RS485, alebo hocico s RS485 (VICTRON?) alebo pouzijes interny na boarde 4.61 so shuntom (napr, ja mam murata 500A/50mv)


Poviem rovno, toto riesenie je cenovo NAD cenou beznej cinskej BMS, ale mas k nemu zdrojaky a vies ho hocikedy nakonfigurovat ako chces (ak chces). NIe je to black-box.Nevyhoda je ze to chce vediet hrat sa s citlivou elektronikou, nie je to rozhodne pre kazdeho. Na druhej strane, pylontech protokol dnes podporuje kazda druha BMS a ak ides po cene a easy-going, zvol radsej napr. SEPLOS.

"Stare U3000/U5000" by som rozhodne nepredaval a nechal to tak, novy battery system zapojis paralelne a oba si ziju vedla seba. Aspon u mna to tak bez problemov funguje.Pri rozkliku v STUDERi vidim akoby dve baterky (prva je pylontech pack a druha je DIYBMS pack). Obe nezavisle, obe s vlastnym istenim, ale spolocnym CAN-busom. Druha moznost je urobit druhu baterku "hlupu" bez CAN komunikacie (len monitoring/balancing). Aj to mi doma viac ako 5 rokov bezalo bezproblemovo.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení