MPPT regulátor 48V 15A nastavitelný za generátor
Tak jsem zprovoznil konečně malý generátor, ale potřeboval bych k němu mppt regulátor, u kterého se dá nastavovat výstupní proud do baterky po 1 nebo 2A, takové skoky mezi 10-15A. Protože 10 je málo a 15 je moc, motor se dusí. Vypínací napětí mám 56,5V, ale to asi není důležité.
Klidně i Victron, díval jsem se že tyhle malé nejsou zas tak drahé. Bylo by to za usměrňovačem za BLDC motorem, použitým jako generátor.
Klidně i Victron, díval jsem se že tyhle malé nejsou zas tak drahé. Bylo by to za usměrňovačem za BLDC motorem, použitým jako generátor.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 172
- Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
- Bydliště: Orava SK
Re: MPPT regulátor 48V 15A nastavitelný za generátor
podobrny problem som riesil regulovatelnym zdrojom z ciny prud napatie, mppt by som nepouzival skor PWM na odpojenie zataze, pripadne na vypnutie centraly
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: MPPT regulátor 48V 15A nastavitelný za generátor
no právě že jsem nic nenašel co by se mi hodilo s těmito parametry
proč by nešlo mppt ?
proč by nešlo mppt ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 7610
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MPPT regulátor 48V 15A nastavitelný za generátor
šlo, třeba midnitesolar 150, tam se dá nastavit zatěžovací křivka pro hydro elektrárny nebo pro větrný elektrárny. Akorát mi přijde zbytečný dát tam kvůli pár hodinám prvozu regulátor, kterej stojí přes 15kKč
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: MPPT regulátor 48V 15A nastavitelný za generátor
tak já počítal tak do 2500 kč maximálně, víc ani omylem
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: MPPT regulátor 48V 15A nastavitelný za generátor
Nestačila by nějaká vhodně zvolená impedance? Správně zvolený kondenzátor zapojený do serie mezi generátor a usměrňovač zvýší výstupní odpor a tím omezí nabíjecí proud.
A nebo jestli ten generátor nemá žádný uzemněný pól, tak nějaký vhodný regulovatelný zdroj z číny. (Obvykle mají snímání proudu na minus větvi, takže nelze mít uzemněné oba minus póly na baterce i generátoru)
Jen příklad: https://www.aliexpress.com/item/1005003744641750.html
A nebo jestli ten generátor nemá žádný uzemněný pól, tak nějaký vhodný regulovatelný zdroj z číny. (Obvykle mají snímání proudu na minus větvi, takže nelze mít uzemněné oba minus póly na baterce i generátoru)
Jen příklad: https://www.aliexpress.com/item/1005003744641750.html
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: MPPT regulátor 48V 15A nastavitelný za generátor
elektromotor který používám, je to nějaká kopie flipski a na ali stoji 1100 i s poštou
teď budu zkoušet převod na zvýšení otáček na 9500 tak uvidíme jak se to bude chovat, to by mělo být při 170kV kolem 56 V
https://allegro.cz/nabidka/elektricky-s ... gIKUfD_BwE
kondenzátory někdo radil, mppt měnič taky, ale co jsem zkusil nefungovalo a odborník,který by to uměl nějak zpočítat tady není a kupovat namátkou kondenzátory nechci, jsou docela drahé
teď budu zkoušet převod na zvýšení otáček na 9500 tak uvidíme jak se to bude chovat, to by mělo být při 170kV kolem 56 V
https://allegro.cz/nabidka/elektricky-s ... gIKUfD_BwE
kondenzátory někdo radil, mppt měnič taky, ale co jsem zkusil nefungovalo a odborník,který by to uměl nějak zpočítat tady není a kupovat namátkou kondenzátory nechci, jsou docela drahé
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 897
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: MPPT regulátor 48V 15A nastavitelný za generátor
Tak chceš levné řešení, bez počítání a s jistotou fungování. Ale nedáš k dispozici, co jsi už zkoušel ani všechny technické parametry okolo. No tak být tebou bych nějakou použitelnou odpověď nečekal...
Když plánujš zvednout otáčky a dosáhnout 56V a zároveň píšeš, že MPPT jsi měl nastavený na 56.5V... Jaké otáčky teď teda a máš a jaké napětí z toho leze...? Je to 3f motor, tedy máš 3f usměrňovací můstek?
Když plánujš zvednout otáčky a dosáhnout 56V a zároveň píšeš, že MPPT jsi měl nastavený na 56.5V... Jaké otáčky teď teda a máš a jaké napětí z toho leze...? Je to 3f motor, tedy máš 3f usměrňovací můstek?
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: MPPT regulátor 48V 15A nastavitelný za generátor
O víkendu to všechno změřím a napíšu podrobněji, abychom se měli čeho chytit.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 2148 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
- 11 Odpovědi
- 2030 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od miros
-
- 7 Odpovědi
- 1320 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od StevoSk
-
- 1 Odpovědi
- 1390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bubenikpp
-
- 3 Odpovědi
- 641 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP