SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Diablo1st
Příspěvky: 1626
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od Diablo1st »

V rámci testov, skús vypnúť DVCC a nechaj nabíjanie čisto na mppt. Toto by mohol byť zdroj problému.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 1001
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od eman »

To se docela bojím. Když zasvítí, tak by mohli oba MPPT valit přes 100A a zas ty baterky nechci huntovat.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
glottis
Příspěvky: 2077
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od glottis »

tak povypinej vse krome limit charge current. Muze tam byt fakt problem. mas tam i shared volatege sanse ale sdis data i po smart network. Kdo vi co se tam deje. Nech jen limit proudu
Diablo1st
Příspěvky: 1626
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od Diablo1st »

eman píše: čtv dub 18, 2024 8:54 pm To se docela bojím. Když zasvítí, tak by mohli oba MPPT valit přes 100A a zas ty baterky nechci huntovat.
Tak obmedz nabíjací výkon priamo na mppt. Treba jasne definovať, čo ti spôsobuje ten problém a inak ako vylučovacou metódou to asi nepôjde.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 1001
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od eman »

Nojo, ono to jde nastavit napřímo. :)
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
eman
Příspěvky: 1001
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od eman »

Tak hlásím, že po vypnutí DVCC a zrušení VE Smart net, je baterka na 54,2V a MPPT pořád Bulk. To se mi zatím nestalo. :) Nad panely se mi slunce dostane až po 10:30, tak uvidím.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
glottis
Příspěvky: 2077
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od glottis »

kdyz to pojede, muzes pak zase zkusit zapnout aspon ten current limit
eman
Příspěvky: 1001
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od eman »

Nabito na 100% a MPPT v ABS. Nejdříve zkusím Assistenty, pak NET a pak zapnu DVCC.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
eman
Příspěvky: 1001
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od eman »

Tak Assistent 2x sepnul ohřev bojleru a po druhém nabití skončil SOC na 95% s 53,6V a Float. :(

Nemůže to dělat nastavení MPPT v režimu BatteryLife? Protože už mi dochází fantazie.

mppt.jpg
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
cipis
Příspěvky: 4381
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od cipis »

V grafu to skáče Bulk/Abs., ale na Float ani jednou. A v prvním obrázku float, to je jak z jiného reglu. název ale odpovídá ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2077
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od glottis »

Podle me se ti to uz chova ok.

On je totiz problem v tom, ze sepnes bojler, snizi se napeti, prejdes do bulk ale abs cas se neresetuje a az vyzeres v abs tu hodinu, prejdes do float.

A timhle jednoduchym spinanim bojleru toho moc nevyresis. Pomohlo by spinat bojler driv a taky muzes prodlouzit abs time. Treba na ty dve hodiny, nebo vic.

Cipis: float v grafu nema protoze podle me do toho porad kouka a jak padl float, udelal screen :)
eman
Příspěvky: 1001
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od eman »

Teď nevím, ale při tom druhém cyklu byla baterka vybitá na 80%.

"Spínat bojler dřív"...myslíš jak? Než dosáhne baterka určitého SOC?
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
pibi
Příspěvky: 723
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od pibi »

Třeba při 85% a vypnout při 80%. Ale když máš malou elektrárnu a výkonné topné těleso, tak si asi moc nepomůžeš.
Doplň si do podpisu parametry FVE. ::pv:: *batt*
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
glottis
Příspěvky: 2077
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od glottis »

jo bud driv podle soc nebo podl enapeti, je to asi jedno. Ale podle vykonu panelu, osvitu a prikonu to proste nejak cyklovat muze. Pokud zustanes ve floatu na 95% uz je podle me ale uplne ok. Prodluz ABS a uvidis
glottis
Příspěvky: 2077
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od glottis »

Ono udelat vytezovani aby to fungovalo pekne podle predstav je docela nelehka uloha a sam sem vytezovanim do auta stravil mraky hodin ladeni v node red a to sem tam pak rval i predpoved, soc, jestli klesa, stoupa, spotreba ze site.
eman
Příspěvky: 1001
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od eman »

S Node Red teď bojuju, tak asi časem něco vytvořím. Až budou ty další baterky, tak to bude taky veselejší a nebudu muset ždímat teď tu 120Ah.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
eman
Příspěvky: 1001
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od eman »

Tak se to chová jako předtím. Teď dosáhl 53,6V už při 75% SOC a je ve Float.

Musí být něco blbě v posledním FW. Pokaždé, když resetnu měnič, tak začnou MPPT nabíjet normálně. Koukám, že je tam nový FW pro MP2.

edit: Tak nic, reset nepomohl. Po pár minutách zase padnul do float.
Naposledy upravil(a) eman dne pát dub 19, 2024 2:26 pm, celkem upraveno 1 x.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
glottis
Příspěvky: 2077
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od glottis »

tak absorbce uz byla, zpatky znova nenastane, az zitra. takhle to nefunguje. Leda bys to zatizil a pak to prejde do bulk a pak zase na float. abs uz proste dnes nebude
eman
Příspěvky: 1001
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od eman »

Jenže tím se postupně dostanu na pořád nižší kapacitu, jestli to dobře chápu. Takže večer by byla bat prakticky na minimu.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
glottis
Příspěvky: 2077
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití

Příspěvek od glottis »

to zase ne, i pri float se to nabijet bude ale pomalejsi. Se bojim, ze to je tim co resis ve vlakne vedle. Moc silne vytezovadlo na malo panelu a asi v jeste den, kdy stoji slunce za prd. Kolik ti to ted dava z panelu? Jestli min nez ty 3kw a mas 80% tak uz proste nevytezovat a nechat dobit.

Pripadne si proste zvedni float treba na 54.

Vytezovat dobre je podle me uloha pro AI :)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek