Všechny měniče MP2 do zkratu?

Měniče Victron
eman
Příspěvky: 1000
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Všechny měniče MP2 do zkratu?

Příspěvek od eman »

Ahoj,

chlapi zkouším spustit instalaci 3xMP2 a narazil jsem na divnou věc. Při zapnutí JK BMS mi BMS hlásí zkrat na vedení a nesepne. Všechno jsem 20x prohlédl, ale zapojení je správně.Nikde ani prodřená izolace.
Pak jsem náhodou zjistil, že mezi svorkami +- na MP2 je nulový odpor. U všech 3 měničů. Zkoušel jsem i jiný multimetr.
Když měniče odpojím, tak se BMS spustí.

Dělám něco špatně?

Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Příspěvek od Dagus »

Moc nízký odpor toho flašinetu? Ta bms bude mít detekci zkratu a asi reaguje. Přecijen kondů je tam solidní řádka. Zkusil bych zapnout BMS a poté připojil - pol mp2 a přes 230V žárovku (žhavicí kouli) připojoval postupně mp2ky v režimu off a pak všechny zapl.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
eman
Příspěvky: 1000
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Příspěvek od eman »

Díky moc. Zafungovalo to. :) Už jsem myslel, že neumím zapojit 6 kabelů správně.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
pibi
Příspěvky: 715
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Příspěvek od pibi »

Žárovka je přítel solárního barona.
PXL_20240413_180401763.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Mogul
Příspěvky: 153
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Příspěvek od Mogul »

pibi píše: sob dub 13, 2024 8:08 pm Žárovka je přítel solárního barona.
Tak drahé hračky a pro rozjetí je potřeba žárovka za pár kaček ... :roll: :dontknow: :wall:
glottis
Příspěvky: 2075
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Příspěvek od glottis »

pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
Diablo1st
Příspěvky: 1624
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Příspěvek od Diablo1st »

Mogul píše: sob dub 13, 2024 8:20 pm
pibi píše: sob dub 13, 2024 8:08 pm Žárovka je přítel solárního barona.
Tak drahé hračky a pro rozjetí je potřeba žárovka za pár kaček ... :roll: :dontknow: :wall:
Žiarovku netreba, len je treba nabíjať kondenzátory postupne, lebo inak je to príliš veľký odber z bms. Mne sa to tiež pár krát stalo. Stačilo spustiť veci jedno po druhom a po nabití kondíkov všetko ok.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
eman
Příspěvky: 1000
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?

Příspěvek od eman »

glottis píše: sob dub 13, 2024 8:44 pm pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
jk-b2a24s20p . Zatím jenom nastavený typ baterky.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek