Smart Shunt INA226

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od skybor »

No nevím, jak dalece bude ta hodnota kabelu stabilní. Ale nevím, netestoval jsem. Samotný shunt stojí pár korun.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od TomHC »

skybor píše: pon úno 12, 2024 9:31 am No nevím, jak dalece bude ta hodnota kabelu stabilní. Ale nevím, netestoval jsem. Samotný shunt stojí pár korun.
Veď to, shunty sa vyrábajú z konštantánu (wiki: konštantán je zliatina kovov Ni 40% - Cu 58% - Mn 2%, ktorá má elektrický odpor veľmi málo závislý od teploty. Používa sa na výrobu termočlánkov a zrkadloviny. ), meď má odpor viac závislý od teploty.
Přílohy
Capture.PNG
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od cipis »

Nejde mi o cenu, ale spíš o počty šroubovaných spojů. Když je pojistkové pouzdro, shunt, kabel, tak to pěkně narůstá, i do prostoru.
A horší hodnoty jak z klešťáku to asi mít nebude. Až bude čas, tak to zkusím.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od glottis »

skybor píše: pon úno 12, 2024 9:31 am No nevím, jak dalece bude ta hodnota kabelu stabilní. Ale nevím, netestoval jsem. Samotný shunt stojí pár korun.
Jo, neco za neco. Ale nestavis raketoplan. Ja tohle chvilku chtel pouzit na mereni proudu stringu. A pak me prepadla lenost
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od Lubik »

Měď má ale velkou tepelnou závislost odporu. Musela by se měřit ještě teplota kabelu.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
kolin
Příspěvky: 28
Registrován: úte lis 09, 2021 6:01 pm
Lokalita: Praha zapad
Výkon panelů [Wp]: 5.2kW
Kapacita baterie [kWh]: 18.5kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od kolin »

cipis píše: pon úno 12, 2024 9:13 am Dal by se jako shunt použít přívodní kabel, třeba k měniči nebo od reglu? Co jsem si počítal, tak bude mít určitě větší odpor, než ten shunt vykuchaný z jbd bmsky :D Změřit si to od svorky ke svorce tím YR měřáčkem ...
Jde to, ale je to hodně teplotně závislé. Používám to tady:
viewtopic.php?t=12141

Ampérmetru jsem schválně zabarvil stupnici, aby byl bezrozměrný. Nabijím/vybijím, hodně/málo.

Proto se bočníky dělaji z konstantanu apod. Na pokusy dobrý, na měření ne. Jedině že by jsi přesně měřil teplotu a kompenzoval.
Offgrid
14x 375Wp panely na kůlně (časem celá střecha domu)
4x Studer XTM-4000 (třífázové zapojení, L1 posílená)
18S2P LiFepo4 18.5kWh
1x ABB PVI-12.5 Symetrický 3f ongrid střídač, AC coupling (zatím 12 panelů)
1x Epever XTRA4415N ze dvou panelů
Kostěj
Příspěvky: 587
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od Kostěj »

cipis píše: pon úno 12, 2024 9:13 am Dal by se jako shunt použít přívodní kabel, třeba k měniči nebo od reglu?
Používám, měřák je vidět zde: viewtopic.php?p=211170#p211170, jako shunt je originál přívod k bms z mivvy, 200A model, kabel je dlouhý cca 40cm. Funguje to perfektně, ale pro další zpracování dat "někde jinde" to má nevýhodu - není to napěťově oddělené. Měří mi to proud do/z baterie, na měřáku mám ještě přepínač citlivosti (rozsah +/- 1kW nebo +/- 5kW).
kolin
Příspěvky: 28
Registrován: úte lis 09, 2021 6:01 pm
Lokalita: Praha zapad
Výkon panelů [Wp]: 5.2kW
Kapacita baterie [kWh]: 18.5kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od kolin »

TomHC píše: úte led 30, 2024 6:34 am Zatiaľ iba ako preview, ale väčšina vecí funguje. Ešte to dolaďujeme a testujeme.

https://deploy-preview-3571--esphome.ne ... sor/ina2xx

https://github.com/latonita/esphome-ina228
Diky za odkaz, konečně jsem tu INA229 namontoval do baterie, zapojil k ESP32 a nakonfiguroval. A tady je výsledek. Ještě musím vyzkoumat jak fungují ty registry Charge a Energy.
ina229_ha.png

A Skybor, dorazil ti ten můj INA229 modulek? Měl jsi na to čas? 8-)
Offgrid
14x 375Wp panely na kůlně (časem celá střecha domu)
4x Studer XTM-4000 (třífázové zapojení, L1 posílená)
18S2P LiFepo4 18.5kWh
1x ABB PVI-12.5 Symetrický 3f ongrid střídač, AC coupling (zatím 12 panelů)
1x Epever XTRA4415N ze dvou panelů
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od skybor »

kolin: INA229 dorazil OK (díky za něj), ale aktuálně řeším přestavbu celé FVE (stavba nové technické místnosti pro FVE a v ní nová FVE) , takže projekt SmartShuntINA je momentální zaparkovaný na vedlejší koleji :( . Jak se k němu vrátím, tak určutě poreferuju ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od TomHC »

kolin píše: pát úno 23, 2024 10:47 pm Ještě musím vyzkoumat jak fungují ty registry Charge a Energy.
Jeden z nich je kumulatívny (Energy počíta sumu oboma smermi) a druhý je len nabíjanie (Charge). Takže Discharge bude Energy - Charge, len si musíš prepočítať jednotky, nech to máš oboje v kWh.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
PavlikT
Příspěvky: 55
Registrován: pon lis 09, 2020 9:35 pm

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od PavlikT »

INA228 se blbe shani (u nas). Maji ji akorad samotnou na Mouser.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Tex ... oURA%3D%3D

Co me teda zajima, jesli si myslite, ze pujde jen tak prepajet u teto klasicke desky INA228 na misto INA226?
https://pajenicko.cz/modul-s-ina226-pro ... ym-alarmem

Jako puvodne jsem se rozvasnil a koupil par 226, ale kdyz to tak ctu, tak ta 228 neni vubec spatny napad 😊
PKEnergy
Příspěvky: 6
Registrován: stř črc 13, 2016 9:27 am

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od PKEnergy »

Pouzdro a rozložení vývodů je u obou stejné. Takže až na to pájení blech by v tom neměl být problém.
PKEnergy
Příspěvky: 6
Registrován: stř črc 13, 2016 9:27 am

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od PKEnergy »

A věci z mouseru jde objednat v ČR přes Maus Electronics s.r.o https://www.mausel.eu/, pokud by to z nějakého důvodu bylo výhodné.
PavlikT
Příspěvky: 55
Registrován: pon lis 09, 2020 9:35 pm

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od PavlikT »

PKEnergy píše: sob bře 02, 2024 11:07 am A věci z mouseru jde objednat v ČR přes Maus Electronics s.r.o https://www.mausel.eu/, pokud by to z nějakého důvodu bylo výhodné.
Dik za tip. Rozhodne 130CZK od prekupnika a 500CZK od Mouseru je rozdil, tak jsem to poptal. Prepokladam, ze prave na hromadne doprave do ČR je ten kseft zalozen...
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od glottis »

To jsem neznal, kouknu na to . Já vždy nasbíram dost věcí abych to měl zadarmo. Na farnell to nemají? Občas to tam bývá levnější. I poštovné
kolin
Příspěvky: 28
Registrován: úte lis 09, 2021 6:01 pm
Lokalita: Praha zapad
Výkon panelů [Wp]: 5.2kW
Kapacita baterie [kWh]: 18.5kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od kolin »

A když už tu INA228 budete mít, jak s firmwarem? Moje INA22x je připojená k esphome kde jí podporuje nová knihovna, ale v původním projektu to na žándnou podporu nevypadá. Rychle jsem porovnal datashity a INA226 má registry úplně jinak. Takže bez úpravy původního firmwaru to nepůjde.
Offgrid
14x 375Wp panely na kůlně (časem celá střecha domu)
4x Studer XTM-4000 (třífázové zapojení, L1 posílená)
18S2P LiFepo4 18.5kWh
1x ABB PVI-12.5 Symetrický 3f ongrid střídač, AC coupling (zatím 12 panelů)
1x Epever XTRA4415N ze dvou panelů
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Smart Shunt INA226

Příspěvek od skybor »

JJ, chtělo by to zkusit jinou knihovnu anebo upravit tu pro INA226.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)