Svodič T2 pro Victron RS 450/200

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Uživatelský avatar
jmlynar
Příspěvky: 2
Registrován: pát bře 31, 2023 7:05 pm
Lokalita: Praha

Svodič T2 pro Victron RS 450/200

Příspěvek od jmlynar »

Podle původního plánu jsem zakoupil svodič T2 Saltek SLP-PV1000 V/Y, který má Ucpv=1080V https://www.saltek.eu/produkty/slp-pv1000-vy

Můžu tento svodič použít i pro střídač Victron SmartSolar RS 450/200, kde bude na stringu cca 380-390V?
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič T2 pro Victron RS 450/200

Příspěvek od PetrDubi »

Použít ho můžeš, ale chránit moc nebude, protože začíná fungovat až při napětí nad 1000V. Takže aby tam vůbec k něčemu byla, tak by jsi měl použít tu verzi na 500V. Nebo do té stávající koupit moduly na 500V - možná to vyjde levněji než kupovat celou novou přepěťovku, ale to záleží na tom, za kolik jsi je schopnej koupit.
Pokud jsi kupoval přes eshop a neuplynula ještě 14 denní doba pro vrácení, tak vrátit.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Svodič T2 pro Victron RS 450/200

Příspěvek od kodl69 »

Doporučuju si nastudovat parametry přepěťovek, třeba Up . Pak se najednou zjistí, že přepěťovka T1+T2 chrání tak možná proti požáru, ale ne vstup elektroniky.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
jmlynar
Příspěvky: 2
Registrován: pát bře 31, 2023 7:05 pm
Lokalita: Praha

Re: Svodič T2 pro Victron RS 450/200

Příspěvek od jmlynar »

PetrDubi píše: úte říj 31, 2023 8:16 am Použít ho můžeš, ale chránit moc nebude, protože začíná fungovat až při napětí nad 1000V. Takže aby tam vůbec k něčemu byla, tak by jsi měl použít tu verzi na 500V. Nebo do té stávající koupit moduly na 500V - možná to vyjde levněji než kupovat celou novou přepěťovku, ale to záleží na tom, za kolik jsi je schopnej koupit.
Pokud jsi kupoval přes eshop a neuplynula ještě 14 denní doba pro vrácení, tak vrátit.
To asi nepůjde, protože 1000 a 700V varianta mají jinou konstrukci, než 500V varianta.

500V je stále víc, než 450, co by mělo být max. na vstupu. Chápu, že tam bude nějaká rezerva, ale existuje nějaký vhodnější svodič přepětí (klidně i jiná značka) pro PV na 400-450V (nevyužiju max. napětí)?