Příspěvek od Obelis »

Zdravím, plánuji elektrárnu na ohřev vody panely 6ks 500wp jaký měnič byte doporučili s baterií nebo bez baterie do budoucna plánuji rozšířit.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1307
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jaký Měnič

Příspěvek od TomHC »

Odporúčam na úvod čítať fórum.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Kostěj
Příspěvky: 587
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaký Měnič

Příspěvek od Kostěj »

Obelis píše:Zdravím, plánuji elektrárnu na ohřev vody panely 6ks 500wp jaký měnič byte doporučili s baterií nebo bez baterie do budoucna plánuji rozšířit.
Nejprve prostuduj zdejší wiki https://wiki.mypower.cz/ tam hlavně první odkaz: Základy fungování fotovoltaiky, typy panelů a baterií.
Uživatelský avatar
dipos
Příspěvky: 73
Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava-město

Re: Jaký Měnič

Příspěvek od dipos »

Obelis píše:Zdravím, plánuji elektrárnu na ohřev vody panely 6ks 500wp jaký měnič byte doporučili s baterií nebo bez baterie do budoucna plánuji rozšířit.
Zdravím.
Učit se, učit se a učit se.
V podmínkách MP, číst, číst a zase číst. Na základě získaných znalostí si navrhni řešení, předlož na fórum a zkušenější ti snad řeknou svůj názor.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1307
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jaký Měnič

Příspěvek od TomHC »

V princípe... Kúpiť menič rovno 5 kW pre 48V akumulátor, vieš ho použiť aj v ostrovnom režime a bez batérie, čisto len pre ten bojler. Vôbec to nebude ideálne, ale neskôr vieš bez problémov pridať batériu a pripojiť naň aj zvyšok domu, alebo aspoň vybrané vetvy. A nebudeš musieť nič predávať, ak by si začal s 24V meničom alebo niečím čisto iba pre ohrev vody.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Pawel
Příspěvky: 813
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Jaký Měnič

Příspěvek od Pawel »

Ostrov bez baterie?
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1307
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Jaký Měnič

Příspěvek od TomHC »

Na úvod čisto len pre bojler? Ale jasné, s batériou to bude niečo úplne iné.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
PetrDubi
Příspěvky: 1362
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jaký Měnič

Příspěvek od PetrDubi »

Ostrov bez baterie je Bel, Siton a podobně a na tom připojený ten bojler, ale bez výměny toho střídače za měnič s baterkou nepoužitelné pro normální spotřebiče.
Pokud měnič na 48V bez baterky,tak jedině v hybridním režimu jako ongrid i s nějakými přetoky - ale to rozhodně není a nikdy nebude ostrov!!!
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino