Závada na měniči HQ-INV1700W/24F
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Re: Závada na měniči HQ-INV1700W/24F
O úpravě chlazení jsem uvažoval již před havárií. Ale spíš z důvodu snížení hluku. Že by se mohl přehřát mne při pohledu na to masivní tělo (ve srovnání s jinými) ano moc nenapadlo. Chtěl jsem mu dát na záda dva velké větráky. Tak pokud se oprava povede, tak se bude realizovat i nějaká úprava chlazení ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: Závada na měniči HQ-INV1700W/24F
já bych tam nechal větrák stejný jen s větším průtokem vzduchu ,1,5Kw z něj trvale budeš tahat???skybor píše:O úpravě chlazení jsem uvažoval již před havárií. Ale spíš z důvodu snížení hluku. Že by se mohl přehřát mne při pohledu na to masivní tělo (ve srovnání s jinými) ano moc nenapadlo. Chtěl jsem mu dát na záda dva velké větráky. Tak pokud se oprava povede, tak se bude realizovat i nějaká úprava chlazení ...
-
- Příspěvky: 2279
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Závada na měniči HQ-INV1700W/24F
Dal bych tam ty IRF540, problém je u těch měničů, že jsou špatně chlazené ty fetty, protože oni na to navlečou tu silikonovou bužírku a přitlačí na šasi, ten tranzistor se při trvalém velkém výkonu upeče, i když je to šasi velký kus AL profilu. Já jsem tam vyměnil tu původní hadičku slídovou podložkou pro tranzistory TO220.skybor píše:Hele, tak se do té opravy možná čistě z hecu a zvědavosti pustím. Sice již mám (nezávisle na této závadě) objednaný jiný nový měnič a takový další můžu mít skoro zadarmo a když vezmu hodnotu mého času, tak ta již asi už teď převýšila kupní cenu toho měniče, ale prostě mi to nedá. A když se oprava nepovede, tak budu mít krásnou skříňku pro můj solární vytěžovač.
BTW: Ta skříňka má pravděpodobně největší hodnotu z celého měniče. Ten měnič je celkem slušný kousek, váží přes 5 Kg a jen ta skříňka bude cca 4 Kg hliníku.
Takže Mosfety, diody, odpory a kondíky? Trafa fakt asi motat nebudu . Jen hned u těch Mosfetů nevím. Jsou tam nějaké FTP540 a ty jsem samozřejmě našel jen na Aliexpress. Nemáte nějaké zkušenosti s "Chip IC Store"? Fungují už od 2013, tak třeba to úplní podvodníci a falzifikátoři nebudou ???
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Re: Závada na měniči HQ-INV1700W/24F
No, pokud bych ho nakonec použival na ten vytěžovač do bojlerů, tak 1,5kW bude max. (jeden bojler bude na 1,5kW a druhý na 1kW). Ale poduhé se mi ho opravovat chtít už asi nebude a přidat nějaký větrák na ten plechový kryt a podpořit tím průtok vzduchu, je asi už to nejmenší ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Re: Závada na měniči HQ-INV1700W/24F
No upekly se pravděpodobně jen ty co byly izolované pastou a ne hadičkou, ale jako tip dobrý. Ta kvalita pasty bude už taky po letech někde jinde a slídové podložky opravu opravdu moc cenově nenavýší.FRSO píše:Já jsem tam vyměnil tu původní hadičku slídovou podložkou pro tranzistory TO220.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
-
- Příspěvky: 546
- Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1160
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Závada na měniči HQ-INV1700W/24F
Zdravím, můžu se zeptat, jak dopadla oprava měniče? Mám na stole ten samý, jen v něm poněkud hořelo, kus PCB je pryč, tak ta oprava bude trochu větší challenge
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Re: Závada na měniči HQ-INV1700W/24F
No, asi takhle. Samozřejmě jsem se k tomu dostal až v zimě. Ale v té době už jsem byl ohledně pokusů s FVE trochu jinde. Od HF měničů s modifikovaným sinusem jsem přešel k HF měničům s čistým sinusem. Ale hlavně už bylo v plánu vybudování opravdové FVE a přechod na 48V systém a LF měniče s trafem.
Nicméně tranzistory byly objednány, tak jsem je vyměnil. A měnič vypadá funkční. Jen by potřeboval zamontovat do té pěkné původní skříňky a provézt nějaký zátěžový test, ale já už momentálně žádnou 24V baterku nemám. Musel bych asi nějakou poskládat
Nicméně tranzistory byly objednány, tak jsem je vyměnil. A měnič vypadá funkční. Jen by potřeboval zamontovat do té pěkné původní skříňky a provézt nějaký zátěžový test, ale já už momentálně žádnou 24V baterku nemám. Musel bych asi nějakou poskládat
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 719 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat
-
- 22 Odpovědi
- 1025 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 41 Odpovědi
- 5159 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ResHacker
-
- 0 Odpovědi
- 460 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Empires1979
-
- 1 Odpovědi
- 267 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od solárník