3f Victron v ESS - nedobijí baterii

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Yeti
Příspěvky: 10
Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm

3f Victron v ESS - nedobijí baterii

Příspěvek od Yeti »

Zdravím experty na Victron,

prosím o radu. V minulém týdnu jsem dotáhl montáž FVE, 5,5kWp, SmartSolar 250/100 VeCan, 3x MultiPlus II, Cerbo, GX Touch, SmartShunt, 16x LiFePo 280Ah + JKBMS. Před nastavením ESS MPPT fungoval dle jeho nastavení - perfektně.
Systému ESS nerozumím, tak jsem si ho nechal vzdáleně nastavit. Od té doby mi nenabíjí baterii - vždy se večer o cca 10% vybije spotřebou a přes den se drží na této odnotě a MPPT pouze pokryje spotřebu na ACout.
Když restartuji Cerbo, v době restartu MPPT začne krásně nabíjet výkonem ze soláru třeba 2,5kW. Jakmile najede systém, MPPT přestane dobíjet a zase pokrývá pouze spotřebu.
Na závěr - systém ještě není připojen k distribuční sítí, neb mi chybí souhlas ČEZU.

Předem děkuji za pomoc/rady. Petr
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii

Příspěvek od Diablo1st »

Prečo používaš ESS, keď nie si oficiálne pripojený k DS? ESS robí pretoky!

Keďže máš 3x MP2 v predpokladám 3F zapojení, ESS nejde nastaviť vzdialene, aspoň donedávna to nešlo, lebo treba nahrať rovnaké nastavenie pre všetky 3 meniče a to sa cez vrm spraviť nedá.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Yeti
Příspěvky: 10
Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm

Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii

Příspěvek od Yeti »

Ahoj,

nechal jsem si nastavit ESS, ať už tam je do doby kdy bude schválení od ČEZu. Pak to jen fyzicky připojím k síti. Teď to jede bez připojení na síti, tedy Off-Grid.
Pán, co mi to nastavoval potřeboval, abych mu přes MK3 nastavil 3f režim a upgradoval ve všem SW.

Nějaký nápad, proč to nenabíjí?
Petr
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii

Příspěvek od Diablo1st »

Tam bude niečo zle nastevené. Vieš sem hodiť konfigurák?

Pri systéme ESS preberá kontrolu nad mppt menič, takže tuto by som videl nejakú kulehu. Používam ESS cez pol roka a takéto niečo som nikdy nemal.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii

Příspěvek od rottenkiwi »

AKo su tieto veci nastavene ?

.
victron_ess.png
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Yeti
Příspěvky: 10
Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm

Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii

Příspěvek od Yeti »

Diablo1st píše:Tam bude niečo zle nastevené. Vieš sem hodiť konfigurák?

Pri systéme ESS preberá kontrolu nad mppt menič, takže tuto by som videl nejakú kulehu. Používam ESS cez pol roka a takéto niečo som nikdy nemal.
Ahoj, soubor nastavení jsem stáhl, ale nevím jak jej sem nahrát, aby mi ho někdo zkontroloval, neb Ty, pokud budeš tak laskav.
Dnes jsem to po práci zase sledoval - vybil jsem trochu baterku do bojleru - následně MPPT dobilo baterii celkem rychle a to výkonem co pustily soláry mínus AC zátěž. No a zase se to zastavilo na 92% (53,6V).
Jak, prosím, nahrát (poslat) konfigurační soubor ke kontrole?

Petr
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Yeti
Příspěvky: 10
Registrován: ned črc 03, 2022 1:41 pm

Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii

Příspěvek od Yeti »

rottenkiwi píše:AKo su tieto veci nastavene ?

.
victron_ess.png
U mne to nastavení vypadá jinak - já mám DC Cupling. Podle Tvých to vypadá, že je tam AC Cupling. Nebo se pletu?
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii

Příspěvek od Diablo1st »

Yeti píše: Ahoj, soubor nastavení jsem stáhl, ale nevím jak jej sem nahrát, aby mi ho někdo zkontroloval, neb Ty, pokud budeš tak laskav.
Dnes jsem to po práci zase sledoval - vybil jsem trochu baterku do bojleru - následně MPPT dobilo baterii celkem rychle a to výkonem co pustily soláry mínus AC zátěž. No a zase se to zastavilo na 92% (53,6V).
Jak, prosím, nahrát (poslat) konfigurační soubor ke kontrole?

Petr
Stačí zmeniť príponu napr. na docx a potom ten súbor sem pôjde nahrať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek