EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4

Diskuze o regulátorech EP Solar
Modrina
Příspěvky: 3
Registrován: úte srp 30, 2022 12:17 pm

EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4

Příspěvek od Modrina »

Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4

Příspěvek od cipis »

Ne, protože to máme na user a nastavené hodnoty, jaké potřebujeme.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4

Příspěvek od FRSO »

Modrina píše:Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
Lifepo4 se nenabíjí na 14,6 V !!!!, nastav si to v User menu !, jinak zničíš to LIFEPO4
PS:to buď rád, že se ti odpojil panel, jinak by se zničilo LIFEPO4
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
bahora
Příspěvky: 59
Registrován: úte kvě 10, 2022 11:32 pm

Re: EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4

Příspěvek od bahora »

FRSO píše:
Modrina píše:Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
Lifepo4 se nenabíjí na 14,6 V !!!!, nastav si to v User menu !, jinak zničíš to LIFEPO4
PS:to buď rád, že se ti odpojil panel, jinak by se zničilo LIFEPO4
Proč ho FRSO mateš? Jako náhrada olověných baterií se běžně dá použít LiFePo4 baterie i bez změny nabíječky, pokud jde o zapojení 4S ted 4 x 3,65V = 14,6V takže se nic neděje a vše je v pořádku.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4

Příspěvek od glottis »

bahora píše:
FRSO píše:
Modrina píše:Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
Lifepo4 se nenabíjí na 14,6 V !!!!, nastav si to v User menu !, jinak zničíš to LIFEPO4
PS:to buď rád, že se ti odpojil panel, jinak by se zničilo LIFEPO4
Proč ho FRSO mateš? Jako náhrada olověných baterií se běžně dá použít LiFePo4 baterie i bez změny nabíječky, pokud jde o zapojení 4S ted 4 x 3,65V = 14,6V takže se nic neděje a vše je v pořádku.
Běžně nabíjet na 3,65 mi v pořádku nepřijde :) je to jejich strop a nevěřím že jsou zbalancovane tak že se sejdou
soami
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4

Příspěvek od soami »

Souhlas s @glottis
Na 3,65V se lifepo nenabíjí - max. při inicializaci.
1. Degraduje to baterii
2. Nemá to absolutně žádný důvod, protože mezi 3,5 (3,45) - 3,65V je v kapacitě jen pár %.
3. Hrozí tam překročení 'V' některého článku, což BMS s 200mA určitě nevybalancuje.
Není psáno, zda se jedná o skládané články nebo baterii, ale v celkově to je jedno. Přes 3,5V/článek není dobré jít.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4

Příspěvek od FRSO »

bahora píše:
FRSO píše:
Modrina píše:Postavil jsem si malou ostrovní elektrárnu. Solární panel 39V/305Ah. K tomu XTRA1210N-XDS2 + MT50. Mám olověnou trakční baterii 12.8V/30Ah, baterii lifepo4 70Ah a lifepo4 10Ah. Pokud nastavím pomocí manuálu či různých videí na Youtubu Epsolar pomocí MT50 na olovo průběh nabíjení se chová takto: Dle světelných podmínek se nabije olovo tak že vyleze ba 14.4V a po nabití přepne na udržovací napětí 13.7V. To drží až dokud jsou dobré svět. podmínky. Pokud baterii vyměním za lifepo4, přenastavím epsolar nabije se na 14.6 poté odpojí solární panel a baterie se vybíjí až do úplného vybytí. Epsolar ji již nepřipojí k solárnímu panelu. Musím ručně odpojit solární panel zase připojit a dojde zase k dobíjení. Netuším kde dělám chybu v nastavení či není nějak vadný epsolar? Jakmile se na svorkách epsolaru objeví jakákoliv baterie lifepo4 vždy se takto zachová. Pokud dám jakoukoliv olověnou, či např VRLA baterii vše běží myslím tak jak má. Nesetkal jste se někdo se stejným problémem?
Lifepo4 se nenabíjí na 14,6 V !!!!, nastav si to v User menu !, jinak zničíš to LIFEPO4
PS:to buď rád, že se ti odpojil panel, jinak by se zničilo LIFEPO4
Proč ho FRSO mateš? Jako náhrada olověných baterií se běžně dá použít LiFePo4 baterie i bez změny nabíječky, pokud jde o zapojení 4S ted 4 x 3,65V = 14,6V takže se nic neděje a vše je v pořádku.
Tak pokud si myslíš, že je to OK, tak tě nebudu přemlouvat, nejsou to mé aku.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Modrina
Příspěvky: 3
Registrován: úte srp 30, 2022 12:17 pm

Re: EPsolar XTRA1210N-XDS2 + MT50 a Lifepo4

Příspěvek od Modrina »

Tak dneska jsem na to konečně přišel. Nastavoval jsem to podle odborniků kteří to prezentují na Youtube jako videonávod ale stejně to bylo zřejmě asi špatně. Dnes jsem našel na Youtube video k nastavení MT50 a lifepo4 pod jménem: Ustawienia regulatora epever mppt pod baterie LiFEPO4. Podle tohoto návodu to konečně chodí jak má a už to neodpojuje solární panely.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek