Zalozni napajeni pro fototermiku
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Zalozni napajeni pro fototermiku
Ahoj,
kamarad ma na stese dva fototermicke panely a stve ho, ze kdyz vypnou proud, tak musi zakryvat kolektory kartonem.
Pozadal mne o nejaky navrh zalozniho napajeni. Jde hodne o cenu.
Napadlo me dat jeden 280W panel vedle kolektoru (kdyz nesviti a nevyrabim nepotrebuju zalohu) + obyc PWM regulator. Dale k tomu malou sinusovou UPSku, a v ni nejaky to gelovy olovo, to co se tam standardne dava, pripadne externe trosku vetsi.
jedna se o allohu obehovych cerpadel, takze max treba 80W. Musi to byt bezudrzbove a pokud mozno levne
Napada vas neco lepsiho, treba jak to udelat bez baterie? Nebo nejaky ten mikro invertor?
Diky.
kamarad ma na stese dva fototermicke panely a stve ho, ze kdyz vypnou proud, tak musi zakryvat kolektory kartonem.
Pozadal mne o nejaky navrh zalozniho napajeni. Jde hodne o cenu.
Napadlo me dat jeden 280W panel vedle kolektoru (kdyz nesviti a nevyrabim nepotrebuju zalohu) + obyc PWM regulator. Dale k tomu malou sinusovou UPSku, a v ni nejaky to gelovy olovo, to co se tam standardne dava, pripadne externe trosku vetsi.
jedna se o allohu obehovych cerpadel, takze max treba 80W. Musi to byt bezudrzbove a pokud mozno levne
Napada vas neco lepsiho, treba jak to udelat bez baterie? Nebo nejaky ten mikro invertor?
Diky.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2222
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Zalozni napajeni pro fototermiku
Ahoj.Jestli jde o cenu tak UPS bez panelu do sítě.Elegantní by bylo vyměnit čerpadla za DC, dát ten panel, baterku a regulátor.Pro jistotu záložní nabíječku z DS.Trošku dražší, ale na dlouho bez spotřeby z DS a nezávislé.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 992
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zalozni napajeni pro fototermiku
proč tam nemá expansní nádrž, pokud medium zplynuje tak se natlačí do expansky. nic se neděje. Je pravda, že trošku degraduje
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Zalozni napajeni pro fototermiku
to tam ma, ale jeho stve ze to nebezi, a pak uz to vlastne celej den nic nedela protoze v panelech je plyn a nez zaleze slunce tak uz nezkapalni...
UPS bez panelu jen na siti, vydrzi tak hodinu a bylo by nutne k ni dat externi velkou baterii. Coz je drahe a je treba se o ni starat.
UPS bez panelu jen na siti, vydrzi tak hodinu a bylo by nutne k ni dat externi velkou baterii. Coz je drahe a je treba se o ni starat.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Zalozni napajeni pro fototermiku
Sousedovi jsem dělal podobnou zálohu. K baterii 200wp amorfů a PWM regulator.
Už to běží 2 rok
Už to běží 2 rok
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Zalozni napajeni pro fototermiku
Asi to bude opravdu nejlepsi reseni, nechal jsi klasicky zalitou Pb Aku?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2222
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Zalozni napajeni pro fototermiku
Takže to není otázka bezpečnosti.Potom je důležité jak často mu tam k těm výpadkům DS dochází.Protože pokud vadí jen to, že už to po zbytek dne nic nevyrábí, tak se moc nevyplatí to řešit, jestli to není 3x v týdnu.To už by byla spíš otázka nadšení než ekonomiky.Ale já bych tam rozhodně dal ten malý ostrůvek v celkovém DC provedení.
Dělal jsem to kamarádovi na vysílač s trvalým odběrem 100W.Teď už je to 200W a super.Ale tam už je to 1,2kWp.Stejně to všechno jede na DC.Takže odpadá spotřeba konverze.Zpátky už to je v podstatě od začátku, protože krátce po instalaci přišla bouřka a vše co bylo ještě v síti se odporoučelo.Kdyby to odešlo všechno, bylo by to dražší než ta elektrárna.
To je ale jiný případ.
Dělal jsem to kamarádovi na vysílač s trvalým odběrem 100W.Teď už je to 200W a super.Ale tam už je to 1,2kWp.Stejně to všechno jede na DC.Takže odpadá spotřeba konverze.Zpátky už to je v podstatě od začátku, protože krátce po instalaci přišla bouřka a vše co bylo ještě v síti se odporoučelo.Kdyby to odešlo všechno, bylo by to dražší než ta elektrárna.
To je ale jiný případ.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 1917
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Zalozni napajeni pro fototermiku
Ahoj termiku 4,5 m2 jsem letos rušil.dumi píše:to tam ma, ale jeho stve ze to nebezi, a pak uz to vlastne celej den nic nedela protoze v panelech je plyn a nez zaleze slunce tak uz nezkapalni...
UPS bez panelu jen na siti, vydrzi tak hodinu a bylo by nutne k ni dat externi velkou baterii. Coz je drahe a je treba se o ni starat.
Měl jsem to na malé UPS z PC, vydrželo to jet hodinu.
Další věc je ta že pokud mu to zplynuje tak to ma špatně navržené a nebo je problém v kapalině.
Používal jsem solarní kapalinu do 260°regulus a nikdy to nevařilo a to jsem 21.6. vypl oběhovku, celkem běžně mi oběhovka ani nezapla neboť jsem bojler 125 litru od svítání nabil.
Takže po celé dny to bylo ve stagnaci tzn čerpadlo vyplé a kapalina třeba 190 stupnu… nic nevařilo.... zkus prověřit na jaký provozuje tlak, já měl expanzku 15 litrů cca a k tomu sem měl přetlakáč 6 bar, v systému za celou dobu ( 2 roky) nikdy nic nebublalo.
je potřeba mít správný tlak a správnou expanzku a správný solarten, a pak je to bezpečné
-
- Příspěvky: 2719
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Zalozni napajeni pro fototermiku
Provozuji 30 m2 fototermiky (cca 17kW). Dřív jsem používal 12V UPS s 1000 Ah baterkou. Víc problémů dělalo záložní napájení než vlastní výpadky. Muselo se zálohovat nejen čerpadlo ale i regulátor. Potom jsem nainstaloval fotovoltaické oběhové čerpadlo LAING a 40W fotovoltaický panel a vyhodil jsem regulátor i baterie a od té doby je klid. Celá instalace spočívá ve dvou drátech od panelu k čerpadlu. Čerpadlo má vlastní MPPT a tepelnou ochranu. Není to sice nejlevnější řešení ale s ohledem na nepotřebnost akumulátoru a regulátoru určitě ani ne nejdražší. Dle mých zkušeností je rozhodně spolehlivější než původní klasika už jen proto, že je zcela nezávislé na distribuční síti.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 894 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 0 Odpovědi
- 1006 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
- 45 Odpovědi
- 1537 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-
- 36 Odpovědi
- 1649 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od *CAR*
-
- 9 Odpovědi
- 1744 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zbek