návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
kdyby to zvladlo aspon 200V tak do nej jdu taky 150 mi nestačí. teda pokud není něco jako omezovač VOC a k panelum nikdo nic nemá?
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Po delší odmlce zde mám Updaty:
Jak nadhodil marko250 jsem nakonec zařídil hromadnou objednávku Na Fangpusun která až na jeden zádrhel dopadla dobře.
a už mě doma leží 2x XTM 4000
Nakonec jsem se rozhodl pro 2x HV string 600V - Studer VS-70 (2x 12S ) Regulátory jsou již na cestě.
na každý panel Optimizery Tigo Které už mám doma taky
Vzal jsem k tomu rovnou i monitoring výroby takže potom budu moct a monitorovat výrobu když po střeše pujde stín od sloupu.
Panely 24x Jinko 340wp - Half Cell - udajně už také na cestě. s doručením do týdne
Baterie by měla byt tak za 14 dní
V době čekání bych rád udělal Jištění která bude hned Pod střechou. do cca 5m od stringu 6mm.
Co říkáte na na toto?
4x Pojistkový odpínač OEZ OPVF10-1 ( Každej string + a - 12A nebo 16A pojistkou ) ISC by mělo byt 10.55A Doporučene maximum 20A
Dále asi 2x Svodič přepětí - našel jsem Citel DS50PVS Dostupné jsou 500V což je málo a 1000V což je moc.
Doporučíte? Co by jste tam daly ještě? Díky
Jak nadhodil marko250 jsem nakonec zařídil hromadnou objednávku Na Fangpusun která až na jeden zádrhel dopadla dobře.
a už mě doma leží 2x XTM 4000
Nakonec jsem se rozhodl pro 2x HV string 600V - Studer VS-70 (2x 12S ) Regulátory jsou již na cestě.
na každý panel Optimizery Tigo Které už mám doma taky
Vzal jsem k tomu rovnou i monitoring výroby takže potom budu moct a monitorovat výrobu když po střeše pujde stín od sloupu.
Panely 24x Jinko 340wp - Half Cell - udajně už také na cestě. s doručením do týdne
Baterie by měla byt tak za 14 dní
V době čekání bych rád udělal Jištění která bude hned Pod střechou. do cca 5m od stringu 6mm.
Co říkáte na na toto?
4x Pojistkový odpínač OEZ OPVF10-1 ( Každej string + a - 12A nebo 16A pojistkou ) ISC by mělo byt 10.55A Doporučene maximum 20A
Dále asi 2x Svodič přepětí - našel jsem Citel DS50PVS Dostupné jsou 500V což je málo a 1000V což je moc.
Doporučíte? Co by jste tam daly ještě? Díky
-
- Příspěvky: 177
- Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Tigo O M ?
To mne velmi zaujalo, jaké všechny moduly, odkud a za kolik, lze se prosím podělit o informace ?
Plus ideálně fotku jak se to na ten panel nasazuje (tedy, jak se to povedlo nasadit).
Plus eventuálně výsledky z nasazení... díky
To mne velmi zaujalo, jaké všechny moduly, odkud a za kolik, lze se prosím podělit o informace ?
Plus ideálně fotku jak se to na ten panel nasazuje (tedy, jak se to povedlo nasadit).
Plus eventuálně výsledky z nasazení... díky
ostrovní FVE
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Zdravím Dexi. Napíšeš do PM jak dopadl zádrhel? Ten svodič přepětí není na svedení přepětí o velikosti pracovního napětí. Je na svedení atmosferického přepětí. Takže tam vzhledem k pracovnímu napětí dej ten 1kV svodič a nebude to chyba. Na panelech pravděpodobně budeš mít údaj, že lze použít do systémů o pracovním napětí max. 1kV.Dex88 píše:........ Dále asi 2x Svodič přepětí - našel jsem Citel DS50PVS Dostupné jsou 500V což je málo a 1000V což je moc. ......
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Poptával jsem to asi u 3 firem. problem je ted s dostupností. Nejlevnejsí by je mala asi až za měsíc.rokytna píše:Tigo O M ?
To mne velmi zaujalo, jaké všechny moduly, odkud a za kolik, lze se prosím podělit o informace ?
Plus ideálně fotku jak se to na ten panel nasazuje (tedy, jak se to povedlo nasadit).
Plus eventuálně výsledky z nasazení... díky
Nismnéne jsem vzal novější TS4-A-O Dalo by se říct že jedinej rozdíl mezi levnějším TS4-R-O je že to není modulární a je to celo zalitý. R-x je Box do ktere ho strka bud optimizer (R-O) nebo monitoring (R-M) ještě je tam myslim R-F
A uchycení je trochu jiné. viz Foto
Cena je kolem 1200 za optimizer. kopil jsem i Cloud Connect a acespoint pro monitoring za cca 8000.
Jelikož ještě nemám panely tak přidám jen fotku.
Je to tak jak píšeš maximální napětí je panelu 1kV. Takže použiju tety den 1000V Díkbrumlaj píše:Ten svodič přepětí není na svedení přepětí o velikosti pracovního napětí. Je na svedení atmosferického přepětí. Takže tam vzhledem k pracovnímu napětí dej ten 1kV svodič a nebude to chyba. Na panelech pravděpodobně budeš mít údaj, že lze použít do systémů o pracovním napětí max. 1kV.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Tak 2x VarioString VS-70 je už doma Poslední na co stále čekám jsou panely a baterie.
Prosím o radu jakou pojistku použít na baterii ?
XTM 4000 má teotericky maximum - 30min - 83 A / 5s cca 220A Doporučená pojistka v manualu je 200A.
Mám tedy použít pro 2x paralelní měniče 400A pojistku?
https://www.e1.cz/produkt/1199153-pojis ... ss?t=popis
https://www.e1.cz/produkt/1309644-nozov ... 0v?t=popis
Díky příští týden postupně začnu dávat Foto z realizace.
Prosím o radu jakou pojistku použít na baterii ?
XTM 4000 má teotericky maximum - 30min - 83 A / 5s cca 220A Doporučená pojistka v manualu je 200A.
Mám tedy použít pro 2x paralelní měniče 400A pojistku?
https://www.e1.cz/produkt/1199153-pojis ... ss?t=popis
https://www.e1.cz/produkt/1309644-nozov ... 0v?t=popis
Díky příští týden postupně začnu dávat Foto z realizace.
-
- Příspěvky: 1243
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
...každému zvlášť 200A poistku.Dex88 píše: Doporučená pojistka v manualu je 200A.
Mám tedy použít pro 2x paralelní měniče 400A pojistku?
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Moje XTM 4000 mělo přiloženou pojistku pod šroub.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Přesně tak.redcrown píše:Moje XTM 4000 mělo přiloženou pojistku pod šroub.
Použil bych tu pojistku co je tam.
Klidně se dá nepoužít a dát nožovku hned na baterii (sběrnici DC). Tam bych použil ke každému nožovku 160A. Je to ještě ve velikosti 00. Dle charakteristiky pojistek ti to nějakou chvilkovou špičku podrží a budeš mít jištěnou i kabeláž k XTM. Tak by to mělo být správněji. Nevím jaký budeš mít průřez a délku připojení k XTM. Mělo by se to potom spočítat podle zkratového proudu.
160A gG pojistka by měla podržet 400A pod dobu cca 20s.
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 7610
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
A já si říkal, že je divný, že pojistka drží, i když z PJ už lítaly kusy bakelitu z mosfetů...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
No já si myslím, že na to XTM, nebo i PJ kolem 4000W stačí bohatě 100A gG 000 pojistka. Ta vydrží dle tavné charakteristiky podržet 200A pod dobu 300s.kodl69 píše:A já si říkal, že je divný, že pojistka drží, i když z PJ už lítaly kusy bakelitu z mosfetů...
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Díky za reakce
Myslel jsem hlavní pojistku uplně u baterie. Zvolil bych Tedy Asi 315A
Přikládám mé plánované schéma zapojení. Tohoto zapojení mě přijde doprý že mužu pak přidat 3tí XTM-4000 a i 3tí VS-70
Zároven bych z boxu s pásovinou vytahl napětí pro relé který by srazilo panely při odpojení baterie.
Jsou nějaké pripomínky k tomuto zapojení?
Dík
Myslel jsem hlavní pojistku uplně u baterie. Zvolil bych Tedy Asi 315A
Přikládám mé plánované schéma zapojení. Tohoto zapojení mě přijde doprý že mužu pak přidat 3tí XTM-4000 a i 3tí VS-70
Zároven bych z boxu s pásovinou vytahl napětí pro relé který by srazilo panely při odpojení baterie.
Jsou nějaké pripomínky k tomuto zapojení?
Dík
-
- Příspěvky: 1243
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Aj k regulatorom by som přidal poistku,napriek tomu, že ho má v sebe.Budes nieco robit okolo systému,a po odpojení panelov,kludne vies odpojit aj regulátor.
A k menicom by som tiez ku každej přidal poistku.
Proste dá s tým lahsie pracuje,ako Keby trebalo stále odskrutkovat vodiče.....
A k menicom by som tiez ku každej přidal poistku.
Proste dá s tým lahsie pracuje,ako Keby trebalo stále odskrutkovat vodiče.....
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Ahoj,tak ako pise Lui,ja pouzivam DC istice,pre legler 100A a pre menice kazdy 125A,vsetko maka bez problemov.
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Určitě odjistit vše od sběrnice. U baterie pojistka co nejblíž baterie. U zbytku co nejblíže ke sběrnici. Celkem dobré schéma je k v příloze manuálu k XTM. K regulátorům pojistka 100A k měničům 160A nebo klidně i o něco méně. K bateriím bych dal tak 250A, mělo by to stačit. Když bys přidal další XTM, tak se dá zvětšit.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Děkuji Za odpovědi. Přikládám upravené zapojení třeba to někomu do budoucna pomuže.
Nakoupim ty SPB00 Abych videl velikost a Pak se rozhodnu kam to narvat
Chtěl jsem koupit Podomitkovej rozvaděč kterej by byl nad baterkou mezi regulatorama a meničema pro AC rozvody.
Nakonec možná koupím Větší rozvaděč na omítku a narvu do něj AC i DC jištění.
Nakoupim ty SPB00 Abych videl velikost a Pak se rozhodnu kam to narvat
Chtěl jsem koupit Podomitkovej rozvaděč kterej by byl nad baterkou mezi regulatorama a meničema pro AC rozvody.
Nakonec možná koupím Větší rozvaděč na omítku a narvu do něj AC i DC jištění.
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Podívej se i na ztráty pojistek. Je potřeba to někam uchladit. Týkat se to bude hlavně pojistek od regulátorů. Ať není skříň moc malá. SPB00 je do 160A. Existují tedy i 200A pojistky v 00 provedení, ale moc to výrobců to nemá. Velikost 1 max. Na baterku. Uvidíš, ale tvoje původně zvažované SPB2 už je dost velký krám.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Příspěvky: 2678
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
A ešte info vo veľkosti NH00 robí firma ETI aj poistky na 80Vdc do 160A. Na NH1 mam aj poistky 200A. A sú to hlavne DC poistky.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
To:beethowen
na ztáty jsem vubec nemyslel.
PNA000 100A gG má 7W ztátu. a PNA000 160A gG má 9W ztátu. To je celkově max 32W bude to mín.
Chtěl jsem použít tuto krabici
https://www.e1.cz/produkt/1187639-krabi ... ku?t=popis
32W by asi mohlo být na tu krabici dost. Uvidime. kdyžtak by se do výčka dodělala mřížka
To:mobilik
Má význam schánět pojistky na 80Vdc? ty OEZ jsou na 250Vdc.
na ztáty jsem vubec nemyslel.
PNA000 100A gG má 7W ztátu. a PNA000 160A gG má 9W ztátu. To je celkově max 32W bude to mín.
Chtěl jsem použít tuto krabici
https://www.e1.cz/produkt/1187639-krabi ... ku?t=popis
32W by asi mohlo být na tu krabici dost. Uvidime. kdyžtak by se do výčka dodělala mřížka
To:mobilik
Má význam schánět pojistky na 80Vdc? ty OEZ jsou na 250Vdc.
-
- Příspěvky: 874
- Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
- Bydliště: Brno-venkov
Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci
Pro ty naše napětí na sběrnicích nemá smysl řešit DC pojistky. To se týká hlavně zhášení u vyšších napětí, např. u stringů velkých elektráren, kde bývá klidně 1000VDC.
Na 48V sběrnici budou slušně fungovat i lepší 10kA AC jističe, např. LTN nebo LVN od OEZ, ale tam je problém, že končí někde na 80A, příp. 125A a samozřejmě cena.
Kde budeš muset řešit nějaké věci opravdu na vyšší DC napětí budou u tebe panely a VS-70.
Na 48V sběrnici budou slušně fungovat i lepší 10kA AC jističe, např. LTN nebo LVN od OEZ, ale tam je problém, že končí někde na 80A, příp. 125A a samozřejmě cena.
Kde budeš muset řešit nějaké věci opravdu na vyšší DC napětí budou u tebe panely a VS-70.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 694 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 50 Odpovědi
- 2528 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomka
-
-
Prosba o konzultaci: dotaz, elektrárna
od ota » » v Plánované elektrárny
Prosba o konzultaci: dotaz, elektrárna
- 11 Odpovědi
- 854 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lemra79
-
-
- 15 Odpovědi
- 994 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od czechtony
-
- 0 Odpovědi
- 352 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pidra