uprava boileru

Příspěvekod lzahradil » pon úno 19, 2018 11:42 pm

Zdravim,
dostal se ke me novy boiler u ktereho jsem provedl upravu telesa tak aby byl schopen ohravat vodu z dvou menicu.
Zjednodusene receno, teleso ma nyni misto 2 svorek (N + L) svorky 3. Tedy N + L1 a L2.
Ted tu badam jak jej zapojit abych pokud mozno vyuzil i tepelnou pojistku a termostat.
Tepelna pojistka by teoreticky vyuzit sla. Aktualne odpina oba kontakty N a L. Ja bych na kontakt kde byl puvodne N pripojil fazi z druheho menice (L2).
Podle schematu by to problem bejt snad nemel. Nulak by byl natvrdo, nemelo by nicemu vadit a obe faze by byly skrze tepelnou pojistku a v pripade selhani obsluzne techniky by byly obe odepnute.
Pokud mi neco v me teorii funkcnosti brani, opravte me.
Druhou veci je termostat. Ten ma ovsem jen 2 svorky. Jedna vstup faze a druha vystup. Napada mi varianta dat na nej stykac. Ten ale nemam a rad bych to udelal z takzvanych suplikovych zasob.
Pokud by to neslo jednoduse vyresit, vyradim jej a bude to hlidane jen tepelnou pojistkou. Beztak bych mel termostat nastaven na maximum.
Na vstupu L1 a L2 pak budou SSR rele napojene na vytezovace.

schema boiler.jpg


schema boiler2.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FVE 5,84kWp [10x Scheuten 210Wp, 6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 
Příspěvky: 310
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ

Re: uprava boileru

Příspěvekod kodl69 » úte úno 20, 2018 12:47 am

jestli je to boiler DZD, tak není problém do šachty pro termostaty dát dvě tepelné pojistky a dva termostaty. Už to tak provozuju víc než rok, jednu část mám na 230V a druhou na 90V. Předpokládám, že tepelná pojistka má dva kontakty kvůli vyšší spolehlivosti vypnutí, výrobce to tak nědělá sám o sobě, ale kvůli platné legislativě, jistě by byla s jedním kontaktem levnější. Vyřadit provozní termostat taky nepovažuju za dobrej nápad... Pak to chce ještě nefunkční přetlakovej ventil a může to dopadnout jako na hotelu někde v severních čechách - letitej velkej boiler, bez odběru TUV a několik mrtvejch http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=499 a nebo http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/regionalni/na-zambersku-v-rodinnem-domu-vybuchl-plyn.html - titulek je samozřejmě fake, jak je u této Tv stanice zvykem...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3854
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: uprava boileru

Příspěvekod josse » úte úno 20, 2018 7:01 am

Naprostý souhlas s kodl69. Tepelná pojistka by navíc měla po vypnutí vyžadovat stisk tlačítka. Není to provozní spínač.
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 313
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: uprava boileru

Příspěvekod tomas » úte úno 20, 2018 7:26 am

Pojistný termostat podle předpisů na tepelných spotřebičích musí rozpínat všechny pracovní vodiče. Tedy i nulák pokud tam je. Otázka je když by to bylo zapojeno jako pro TNC síť potom je to i ochranný vodič a ten se vypínat nesmí.