Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod tomas » sob led 02, 2021 11:53 am

dano píše:Tak U/f rele som nasiel aj tu v eshope
http://shop.mypower.cz/napetova-frekvencni-ochrana-u-f-guard-bez-rele-3825
Na Slovensku sa parametre (od distributora) ktore musi U/f rele splnat mierne menili. Obcas treba pozriet na ebay, daju sa tam kupit pouzite, alebo aj nove za lepsiu cenu, ja som mal stastie a kupil som 3ks BENDER VMD420 za 20 eur.

Přes to je možné přenést funkci UVRT? Koukám že to má požadované napětí:
Rozsah měřicího napětí: 160 .. 300 Vac / 150 .. 485 Vac
Napájecí napětí, příkon: 150 .. 300 Vac , 50 Hz ± 10%, < 3W
Co to dělá při poklesu na 11,5Vac?
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2185
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod ikovlabs » sob led 02, 2021 11:54 am

:twisted: :evil: :cry: :roll:
?
ikovlabs
 
Příspěvky: 537
Registrován: úte črc 22, 2014 5:14 pm

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod tomas » sob led 02, 2021 12:04 pm

xmasin píše:
Dagus píše:To je taky fakt vy děláte i montáže s Victronem že? Připojujete je jako mikrozdroj, nebo klasicky s přetokem?

Když jsem uvažoval na Victronem, tak jsem se ptal u prodejce, jak se nechá tehdejší Multiplus připojit a dostal jsem odpověď, že pouze jako mikrozdroj, protože neumí funkce požadované distributory. Předpokládám, že stávající Multiplus II na tom je stejně.

Tuším že tam bude problém s chybějícími funkcemi P(U), Q(U), P(f) a UVRT a to se pomocí externího zařízení dá velmi těžko doplnit a rozhodně to není za 2,5 tisíce. Přitom je to jen záležitost software v tom měniči. Victron umí microgrid, takže ty funkce (minimálně P(f)) tam jsou, jen asi není přístupné jejich nastavení a aktivování v OnGrid režimu.
Bez těch funkcí P(U), Q(U), P(f) a UVRT to můžete mít pouze jako mikrozdroj bez přetoků.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2185
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod tomas » sob led 02, 2021 1:41 pm

Teď jak na to tak koukám tak v těch nových PPDS tu funkci UVRT ještě o 1s prodloužili ze 2s na 3s.
Takže podpěťová ochrana rozhodně nesmí vypnout při napětí 195,5V po minimální dobu 3s a při 11,5V po minimálně 0,15s a s lineárním nárůstem na 195,5V se musí zdroj udržet v síti, tady ten čas snížili, předtím bylo minimum 0,2s. Tak to bych chtěl vidět zdroj který to skutečně dá.
To co bylo po roce 2010 až 2013 jako oficiální důvod stopstavu (překročená zkratová odolnost rozvody na druhé straně republiky) a přitom klasické FVE vůbec neuměli dodávat zkratový výkon, tak teď je dodávka zkratového výkonu naopak vyžadována.
Tak mi to přijde jako u blbečků na dvorečku.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2185
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod xmasin » sob led 02, 2021 3:22 pm

tomas píše:Tak mi to přijde jako u blbečků na dvorečku.

Tak nějak, mně vloni zamítli FVE s 4 kWP a 3 kW měničem, dneska by ji povolili, ale abych ji mohl provozovat nějak rozumně, to ne.
?
xmasin
 
Příspěvky: 1581
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod NOPARasito » sob led 02, 2021 4:23 pm

tomas píše:Teď jak na to tak koukám tak v těch nových PPDS tu funkci UVRT ještě o 1s prodloužili ze 2s na 3s.
Takže podpěťová ochrana rozhodně nesmí vypnout při napětí 195,5V po minimální dobu 3s a při 11,5V po minimálně 0,15s a s lineárním nárůstem na 195,5V se musí zdroj udržet v síti, tady ten čas snížili, předtím bylo minimum 0,2s. Tak to bych chtěl vidět zdroj který to skutečně dá.
To co bylo po roce 2010 až 2013 jako oficiální důvod stopstavu (překročená zkratová odolnost rozvody na druhé straně republiky) a přitom klasické FVE vůbec neuměli dodávat zkratový výkon, tak teď je dodávka zkratového výkonu naopak vyžadována.
Tak mi to přijde jako u blbečků na dvorečku.

Samozřejmě je to záměr.
Proč tahat do kšeftů i někoho jiného.
Tak proč se mermomocí paktovat s někým kdo akorát háže klacky pod nohy.
Toto Fórum je ukázkou toho, že nikdo z pohlavárů a jiných "bezprizorních dýchačů čerstvého vzduchu"=>(viz. youtube odkaz) se nechce rozumně domluvit.

https://youtu.be/gD52hvpOwX8

Jeden trefnej vál na tyto darmožráče "výpalného".
A bude hůř, pokud jim to nedocvakne.
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 2374
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod Beny » čtv led 07, 2021 6:54 pm

tomas píše:
xmasin píše:
tomas píše:Od 1.1.2020 platí v ČEZ Distribuci PPDS příloha č.4 z roku 2020.

To je jedna věc, která začala platit, horší je tohle:
11. ZPĚTNÉ VLIVY NA NAPÁJECÍ SÍŤ
V případě, že je v odběrném místě s výrobnou elektřiny instalováno i zařízení pro spínání spotřeby (např. zařízení typu wattrouter), nesmí být pro zamezení nárůstu hodnoty flikru perioda spínání menší než 10 sekund.

Takže v tuto chvíli klasický ongrid je v podstatě neprovozovatelný s nějakým rozumným řízením spotrřeby.


Oprava od 1.1.2021 platí v ČEZ Distribuci PPDS příloha č.4 z roku 2020

Dáváme vždy už jen fázovou regulaci, která flikr nezpůsobuje.
Na všechny elektrárny od 5kW ČEZ Distribuce postupně dává analyzátor sítě s vyhodnocením flikru, na ty menší výkony zatím jen náhodně a v případně nějakých problémů a stížností. Takže jdeme na jistotu s fázovou regulací u všech, než to potom předělávat. Horší je, že u těch straších elektráren asi před rokem 2013 kdy fázová regulace ještě nebyla, to distributor požaduje upravit zpětně i když to ještě v PPDS ještě nebylo. Ale pravda je že i ve smlouvě je napsáno že mají být minimalizovány zpětné vlivy na síť. I když wattrouter nebo Greenbono není zdroj, ale spotřebič. A Greenbono může být použito i bez zdroje jako "vytěžovač jističe" - hlídač maximálního proudu.


Co si mám představit pod pojmem fázová regulace? Já využívám proporcionální relé pro řízení výkonu bojleru, je to tedy zmiňovaná fázová regulace nebo jsem jinde? Díky
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, Baterie LG Chem Resu 10H, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
?
Beny
 
Příspěvky: 86
Registrován: sob říj 13, 2018 1:29 pm

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod NOPARasito » čtv led 07, 2021 7:31 pm

Beny píše:Co si mám představit pod pojmem fázová regulace? Já využívám proporcionální relé pro řízení výkonu bojleru, je to tedy zmiňovaná fázová regulace nebo jsem jinde? Díky

http://www.yorix.cz/cz/greenbono/greenbono.htm#flicker
V popisu proporcionalniho ssr rele je, ze by to melo stejne sekat sinusovku jako fazove rizene.

Functionally the relay works as a proportional controller that provides a portion of the AC sine wave in order to ease the load (phase-angle control).
Napriklad model:
crydom mcpc 2450c
https://images.app.goo.gl/Y47G8FvshjS3FGNL7
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 2374
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod xmasin » čtv led 07, 2021 8:07 pm

Beny píše:Co si mám představit pod pojmem fázová regulace? Já využívám proporcionální relé pro řízení výkonu bojleru, je to tedy zmiňovaná fázová regulace nebo jsem jinde? Díky

Fázová regulace je taková, která spíná nebo vypíná i mimo průchod sinusovky nulou. Běžné SSR relé spínájí nebo vypínají právě při průchodu nulou.
?
xmasin
 
Příspěvky: 1581
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod Beny » čtv led 07, 2021 8:19 pm

xmasin píše:
Beny píše:Co si mám představit pod pojmem fázová regulace? Já využívám proporcionální relé pro řízení výkonu bojleru, je to tedy zmiňovaná fázová regulace nebo jsem jinde? Díky

Fázová regulace je taková, která spíná nebo vypíná i mimo průchod sinusovky nulou. Běžné SSR relé spínájí nebo vypínají právě při průchodu nulou.

U máho réle jedu na tento mod viz. příloha. Jsem tedy v pohodě?
SSR propo.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, Baterie LG Chem Resu 10H, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
?
Beny
 
Příspěvky: 86
Registrován: sob říj 13, 2018 1:29 pm

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod NOPARasito » čtv led 07, 2021 8:36 pm

Beny píše:
xmasin píše:
Beny píše:Co si mám představit pod pojmem fázová regulace? Já využívám proporcionální relé pro řízení výkonu bojleru, je to tedy zmiňovaná fázová regulace nebo jsem jinde? Díky

Fázová regulace je taková, která spíná nebo vypíná i mimo průchod sinusovky nulou. Běžné SSR relé spínájí nebo vypínají právě při průchodu nulou.

U máho réle jedu na tento mod viz. příloha. Jsem tedy v pohodě?
SSR propo.jpg

Jop.
Stejny jak.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Phase-fired_controller
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 2374
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm

Re: Jak ČEZ pozná přetoky energie

Příspěvekod Beny » čtv led 07, 2021 8:40 pm

Super díky. Tak teď ještě vysvětlit tu novou přílohu č.4 PPDS o instalovaném činném výkonu (jak se posuzuje, když tam zůstala i ta stará citace) a snad bude má zvědavost ukojena.
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, Baterie LG Chem Resu 10H, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
?
Beny
 
Příspěvky: 86
Registrován: sob říj 13, 2018 1:29 pm

Předchozí