Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob dub 10, 2021 3:03 pm


Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
PředchozíDalší

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod dub042 » sob úno 22, 2020 6:21 pm

ty regly bych spojil až na baterce....
dub042
 
Příspěvky: 236
Registrován: pát kvě 09, 2014 7:11 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » sob úno 22, 2020 9:45 pm

Jaskob, je možné že si na to asi prišiel...
Problém asi je že regulátory majú iné namerané hodnoty napätia bateriek a teploty bateriek... s týmto ale asi nič nespravím, offset sa tam nastaviť asi nedá.
Skúsim zajtra upraviť požadované napätia na jednom z regulátorov.
Akurát mi ešte nejde do hlavy prečo bolo také vysoké napätie bateriek, ale je fakt že meniče boli vypnuté a odber vypnutý.
No uvidím zajtra. Každopádne dík za rady.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 513
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » ned úno 23, 2020 8:30 am

Tak už to fičí - 2. pole s novým regulátorom sa ukazuje ako lepšie - žeby kvôli tomu že sú panely o rok mladšie ? ;)
vizualizacia D2000 23,2,2020.JPG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 513
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod FRSO » ned úno 23, 2020 9:17 am

antoni_sk píše:Aktuálny stav - už sa to rysuje, treba to ešte dokončiť (dopojenie bateriek) poladiť a vylepšiť...
stav k 29,1,2020-orez.jpg

Nemáš ty vodiče k měničům a k PWM reglum slabé ?, Nevim kolik s nich budeš tahat, ale asi tam bude velký úbytek.
FRSO
 
Příspěvky: 1399
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » ned úno 23, 2020 9:58 am

nemyslím, od panelov 6mm2, k regulátorom 6mm2, k meniču 1 (600W) 6mm2, k meniču 2 (1200W) 10mm2. Dlžky k regulátorom a k meničom sú cca 30-100 cm
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 513
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Joskob » ned úno 23, 2020 12:31 pm

FRSO píše:
antoni_sk píše:Aktuálny stav - už sa to rysuje, treba to ešte dokončiť (dopojenie bateriek) poladiť a vylepšiť...
stav k 29,1,2020-orez.jpg

Nemáš ty vodiče k měničům a k PWM reglum slabé ?, Nevim kolik s nich budeš tahat, ale asi tam bude velký úbytek.

Mám obdobný systém A myslím ,že na tie naše brutálne výkony +30A, -30A max 6mm bohate stačí.keď nie je výkon ,nepomôže ani pasovina a keď je výkon, tak sa ten úbytok stratí. Tiež mám najväčší prierez 6mm, aj keď je pravda, že každý komponent má svoj pár vodičov až do rozvádzača.
Solar frontier 70W 9xJ10° ; poly TSM-235PC05 3xJ90° , 1xV35° , 2xZ35°
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24/230 trapez ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
Mix olova neznámej kapacity; 7S120P li-ion 18650 210+Ah
Joskob
 
Příspěvky: 497
Registrován: ned kvě 12, 2019 8:56 pm
Bydliště: Poprad

správne zapojenie elektr. špirály v bojlery

Příspěvekod antoni_sk » stř úno 26, 2020 9:16 am

Ahojte, potrebujem skonzultovať:
Ako mám správne zapojiť bojler Dražice OKC so špirálou 500+500+500W, 230V ?
Pýtam sa preto, lebo bojler OKC125 je už doma, vymontoval som z neho patrónu 2,2kW čo tam bola - tá mala len jedno vinutie.
Ja som si objednal do neho patrónu 3x500W ktorá má 3 vinutia (L1,L2,L3)+spoločné N.
No a teraz je otázka ako to správne zapojiť:
Mám pripravené dva výstupy do bojlera - L1 a L2. (L1 sa zopne pri určitom napätí bateriek, L2 sa zopne pri nejakom vyššom U bateriek)
L1 zapojím na svorky ktoré sú určené pre napájanie bojlera.
L2 musím asi zapojiť len priamo na svorky L2 a N na patróne. Tým pádom mi ale integrovaný termostat a ani havarijný túto fázu nevie vypnúť ?
L3 zatiaľ nechám nezapojenú.
Existuje nejaké iné - správne riešenie ?
3x500W patrona.JPG

el.zapojenie Drazice.JPG


Mňa napadá riešenie - fázu L1 zapojiť na sv.N bojlera, fázu L2 zapojiť priamo na svorku patrony L2, a spoločné N-ko zapojiť na svorku bojlera L. Tým pádom by sa rozpínalo spoločné N-ko miesto L, ale ochrana a termostat by fungovala.
Takto ?
zapojenie OKC125 na FV.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 513
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod MareC3k » stř úno 26, 2020 11:11 am

Mám pripravené dva výstupy do bojlera - L1 a L2. (L1 sa zopne pri určitom napätí bateriek, L2 sa zopne pri nejakom vyššom U bateriek)


Tieto obidva vystupy mas pripravene z jedneho menica?
+- 20kWp, 52V 600Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000, Victron 150/100, 150/70, 150/35, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780
MareC3k
 
Příspěvky: 484
Registrován: pát říj 05, 2012 7:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » stř úno 26, 2020 11:16 am

Áno, cez dva samostatné vyťažovače (jeden zopne napr. pri 28V, druhý napr. pri 28,5V - vid aj schému zapojenia na predch.strane
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 513
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod MareC3k » stř úno 26, 2020 11:46 am

Tak v tom pripade L1 pripoj tak ako to mas nakreslene a spiralu L2 pripoj cez stykac, rele, ssr zo spiraly L1. Tak aby to vsetko bolo za termostatmi.
+- 20kWp, 52V 600Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000, Victron 150/100, 150/70, 150/35, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780
MareC3k
 
Příspěvky: 484
Registrován: pát říj 05, 2012 7:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » stř úno 26, 2020 11:56 am

Fuuuu, viem asi ako to myslíš - ovládacie napätie pre relé ktoré bude spínať L2 ťahať z L1 za termostatom...
No dobre a čo je zlé na tom ako som to nakreslil ja a teda že termostat bude vypínať spoločné N ?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 513
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod MareC3k » stř úno 26, 2020 7:07 pm

V pripade ak je bojler pripojeny cez menic, ktoreho vystupom su v podstate dva pracovne vodice, tak nieje urcene, ktory z nich je L a ktory N, takze v podstate aj tvoje zapojenie s odpinanim "N" cez termostat bude fungovat.
+- 20kWp, 52V 600Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000, Victron 150/100, 150/70, 150/35, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780
MareC3k
 
Příspěvky: 484
Registrován: pát říj 05, 2012 7:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Problém s 2.regulátorom Epever

Příspěvekod antoni_sk » čtv úno 27, 2020 9:03 am

Mám problém - potrebujem poradiť od používateľov Epever LS3024B:
Dnes svieti celkom parádne slnko, tak sa pripojím na vizualizáciu a pozerám že FV1 dáva ce 500Wp ale FV2 je NULA !
Naštartoval som teda Epever aplikáciu a pozerám že regulátor je v stave RATED VOLTAGE ERROR
Kontrolujem teda nastavenie a je tam normálne 24V.
V čom je problém ??? Som v robote, neviem reštartovať regulátor
chyba REG2 27,2,2020.JPG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 513
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Problém s 2.regulátorom Epever

Příspěvekod Joskob » čtv úno 27, 2020 10:00 am

antoni_sk píše:Mám problém - potrebujem poradiť od používateľov Epever LS3024B:
Dnes svieti celkom parádne slnko, tak sa pripojím na vizualizáciu a pozerám že FV1 dáva ce 500Wp ale FV2 je NULA !
Naštartoval som teda Epever aplikáciu a pozerám že regulátor je v stave RATED VOLTAGE ERROR
Kontrolujem teda nastavenie a je tam normálne 24V.
V čom je problém ??? Som v robote, neviem reštartovať regulátor
chyba REG2 27,2,2020.JPG

Pozerám že minimálne napätie batérie máš 15 voltov. prečo? Choď do nastavení regulátora control parameter , načítaj hodnoty, pozri sa či máš rated voltáž na 24 voltov a daj zapísať. to by ho mohlo reštartovať
Naposledy upravil Joskob dne čtv úno 27, 2020 10:09 am, celkově upraveno 1
Solar frontier 70W 9xJ10° ; poly TSM-235PC05 3xJ90° , 1xV35° , 2xZ35°
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24/230 trapez ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
Mix olova neznámej kapacity; 7S120P li-ion 18650 210+Ah
Joskob
 
Příspěvky: 497
Registrován: ned kvě 12, 2019 8:56 pm
Bydliště: Poprad

Re: Problém s 2.regulátorom Epever

Příspěvekod Joskob » čtv úno 27, 2020 10:02 am

antoni_sk píše:Mám problém - potrebujem poradiť od používateľov Epever LS3024B:
Dnes svieti celkom parádne slnko, tak sa pripojím na vizualizáciu a pozerám že FV1 dáva ce 500Wp ale FV2 je NULA !
Naštartoval som teda Epever aplikáciu a pozerám že regulátor je v stave RATED VOLTAGE ERROR
Kontrolujem teda nastavenie a je tam normálne 24V.
V čom je problém ??? Som v robote, neviem reštartovať regulátor
chyba REG2 27,2,2020.JPG

Inak odkiaľ si že vám tam parádne svieti slnko?
Solar frontier 70W 9xJ10° ; poly TSM-235PC05 3xJ90° , 1xV35° , 2xZ35°
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24/230 trapez ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
Mix olova neznámej kapacity; 7S120P li-ion 18650 210+Ah
Joskob
 
Příspěvky: 497
Registrován: ned kvě 12, 2019 8:56 pm
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » čtv úno 27, 2020 10:13 am

Ahoj, parametre som skontroloval - je tam normálne 24V systém, urobil som zmenu jedného napätia a dal zapísať - nepomohlo to.
Pomohlo až stlačenie tlačítka (cez manželku).
To minimálne napätie nechápem aj ja, ale 1.regulátor tiež nameral nízke napätie - 6V.
Bud to nejako blbo merajú alebo fakt neviem.
Možno by pomohlo prehratie SW a FW ale zatial som nikde nenašiel ako sa to dá spraviť.
Liptov - ale momentálne už aj tu je slnko za mrakmi, to len ráno bolo bez oblakov.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 513
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Dusan61 » čtv úno 27, 2020 11:42 am

Nemôžu sa tie dva regulátory navzájom rušiť?
Ja som mal regulátor SRNE-ML2430 a s rušením LK nebol problém, no keď som zapojil regulátor Epever MPPT-100VDC / 40A séria XTRA, tak som musel LK reštartovať každý deň.
Potom som dal do výstupu z regulátora na +a - feritový valček a s rušením žiadny problém.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3 x paral. 270Wp (JV-J-JZ), Regulátor Epever MPPT-100VDC/40A séria XTRA, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 96P/4S_16,2V/250Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3 x paral. 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 163
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » čtv úno 27, 2020 1:24 pm

Hmm, myslíš teda elektromagnetické rušenie ?
No to ma nenapadlo, nikto tu takúto možnosť alebo problém nespomínal. je pravda že sú od seba max.20 cm a ešte aj meniče cca 30 cm.
Takže skúsiť feritové valčeky na káble ktoré idú z regulátorov do baterky ?
No idem pohladať kde sa to dá kúpiť.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 513
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Dusan61 » čtv úno 27, 2020 1:45 pm

Myslím rušenie po napájacích kábloch.
Neviem či to bude aj v tvojom prípade, ale vyskúšať to môžeš.
Ja som obidva káble od regulátora k baterkám prevliekol cez takéto niečo.
Feritové jadro.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3 x paral. 270Wp (JV-J-JZ), Regulátor Epever MPPT-100VDC/40A séria XTRA, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 96P/4S_16,2V/250Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3 x paral. 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 163
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Joskob » čtv úno 27, 2020 6:23 pm

antoni_sk píše:Ahoj, parametre som skontroloval - je tam normálne 24V systém, urobil som zmenu jedného napätia a dal zapísať - nepomohlo to.
Pomohlo až stlačenie tlačítka (cez manželku).
To minimálne napätie nechápem aj ja, ale 1.regulátor tiež nameral nízke napätie - 6V.
Bud to nejako blbo merajú alebo fakt neviem.
Možno by pomohlo prehratie SW a FW ale zatial som nikde nenašiel ako sa to dá spraviť.
Liptov - ale momentálne už aj tu je slnko za mrakmi, to len ráno bolo bez oblakov.

Nemas graf z noci? Nemohlo sa stať, že batérie naozaj klesli tak nízko
Solar frontier 70W 9xJ10° ; poly TSM-235PC05 3xJ90° , 1xV35° , 2xZ35°
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24/230 trapez ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
Mix olova neznámej kapacity; 7S120P li-ion 18650 210+Ah
Joskob
 
Příspěvky: 497
Registrován: ned kvě 12, 2019 8:56 pm
Bydliště: Poprad

PředchozíDalší

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'