uda píše:Ahoj je tu prosím někdo kdo by mi mohl pomoci s papírováním při připojení tohoto měniče:https://www.i4wifi.cz/cs/210725-konvertor-napeti-gwl-power-gf-sun-2000g2.
Podle dodavatele je měnič schálený v celé EU ,ale po tom co mi poslal smlouvu o připojení distributor , tak si nejsem jist jestli vyhoví všem jejich požadavkům jako je řízení činného, jalového výkonu a frekvence + odpojení přes HDO.
Tedy myslím jestli vyhoví bez nějakého jiného externího zařízení
díky
beethowen píše:uda píše:Ahoj je tu prosím někdo kdo by mi mohl pomoci s papírováním při připojení tohoto měniče:https://www.i4wifi.cz/cs/210725-konvertor-napeti-gwl-power-gf-sun-2000g2.
Podle dodavatele je měnič schálený v celé EU ,ale po tom co mi poslal smlouvu o připojení distributor , tak si nejsem jist jestli vyhoví všem jejich požadavkům jako je řízení činného, jalového výkonu a frekvence + odpojení přes HDO.
Tedy myslím jestli vyhoví bez nějakého jiného externího zařízení
díky
Nevyhoví. Nepřipojíš to oficiálně. Pokud ano, tak se určitě pochlub, protože to by asi chtělo vyřešit hodně lidí.
Tomanjan píše:Připojit by možná šel s tímto:
http://shop.mypower.cz/napetova-frekvencni-ochrana-u-f-guard-s-s-rele-3824
Jenže to pak bude ve finále dražší než nějaký normální ongrid měnič.
uda píše:Díky paráda tohle je ono, jinak co to je normální ongrid měnič a kolik cca stoji 2000Watový?
Co by jsi mohl doporučit lektrárna má sloužit hlavně na stálé odběry které jsou v době slun svitu minimálně 1000W
A opravdu ty měniče maji všechny předpsané ochrany?
rouchi píše:Prosím nemíchejte hrušky s jabkama...
je to celé docela jinak, nevím teda vůbec jestli pripojí nebo nepřipojí, ale co se týče ochran budeš to mít asi stejné jako já a podle projektanta a revizíáka co mi dělali mojí FVE s goodweckem, se to má takhle:
celý dům musíš mít připojený přes reozepínací stykač, který rozepíná hlídací napětové relé (např HRN55) (to je podle mě napětová ochrana)
a potom ještě máš rozepínací stykač na výstupu z měniče, který ti čez může vypínat pomocí HDO - v podstatě to funguje jako dvoutarifní spínání bojleru, ale přesně obráceně (bojler signálem spíná, kdežto FVE signálem rozepíná - odpojuje od sítě říká se tomu žízení výkonu 0 - 100%)
kdyby někoho zuajímalo jak to je pozapojované, můžu zkusit udělat nějaké fotky, případně se můžete stravit na exkurzi...
podpe PPDS myslim, že v podstatě jediné co musí splnovat měnič, že muisí umět snižovat výkon na základě vyšší frekvence..