Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř říj 16, 2019 3:13 am


solar na chalupu

Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
Předchozí

Re: solar na chalupu

Příspěvekod volente » čtv čer 13, 2019 5:37 pm

Mám nastaveno napětí 28,4 V a ještě se nestalo, ať bylo horko jakékoliv, že bych viděl větší rozdíl než 10-12W.
Na baterkách mám teď 28,2V a teplota na slunci je více než 40 stupňů. Panely jsou 250 a 260W, ty 260 jsou na PWM.
Opravdu se mi nezdá že bych o něco velkého přicházel.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1803
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: solar na chalupu

Příspěvekod kodl69 » čtv čer 13, 2019 5:48 pm

A proč teda při teplotě okolo 10°C Midnite 150 panely spojený 3s 6p 250-280Wp reguluje na 91-92V a teď v létě cca 82-84V? že by z bujnosti? Nebo mu někdo řekl, že venku svítí slunko, tak má to napětí trochu stáhnout? Prostě každej máme svou zkušenost, a ta moje dokonce odpovídá datasheetu od panelů... Situaci navíc zhoršuje to, že při větším proudu jsou větší úbytky na vedení, i když je to CYa 16mm2, tak při 50A už tam nějakej měřitelnej úbytek je. A situace bude o to horší v 1s hodně p systému.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3939
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: solar na chalupu

Příspěvekod volente » čtv čer 13, 2019 5:51 pm

Pravda, svod z 2s mám 16mm2 a svod 2s mám 4mm2. Délka u obou je jen asi 4m.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1803
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: solar na chalupu

Příspěvekod volente » čtv čer 13, 2019 5:56 pm

Regl PWM je EPsolar LS3024B a MPPT je stavebnice 20A MakeSkyBlue.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1803
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: solar na chalupu

Příspěvekod dumi » čtv čer 13, 2019 6:12 pm

muj axpert je mppt. Ma Voc jen 75 V mam 4 panely kterej maji Voc 37V. Proto je mam paralelne. Pri provozu axpert najede cca na 29,2 az 30V a tam drzi. Panely maji Vmp 30,7V.
Dokonce i dnes ve vedru drzi regulator tech 29,7.

O kolik vykonu prijdu? Podle me minumum, ale rad si necham.poradit.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1009
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: solar na chalupu

Příspěvekod kodl69 » čtv čer 13, 2019 9:00 pm

Nejjednodušší je si to změřit, jestli bude zítra zas palermo, tak to odpoj od regulátoru, zapoj přímo na baterku a změř si proud a napětí. Potom můžeš porovnat výsledky. Vmp 30.7V mají panely při 25°C. Pořád dokola, s teplotou V mpp klesá, obykle o 0.3% na °C. navíc V-A charakteristika panelů není lineární. Regulátor už asi níž s napětím jít nedokáže, proč by můj šel na 27.6V na panel? Už nevím, jak to napsat.
Ano, je to o cca 2V, ale proud nebude konstatní, bude taky nižší, můj odhad je, že přicházíš o cca 10% výkonu. P.S - jak máš dimenzovaný přívody od panelů a jak daleko?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3939
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: solar na chalupu

Příspěvekod dumi » čtv čer 13, 2019 9:03 pm

cca 5-6m, kabely jsou provizorni takze smes 2,5-4mm2. v nebjlizsi dobe to snad pujde do finale tak to pak svhalne vyzkousim co je lepsi.

Takze da se rict, ze 60ti clankovy panel by byl k 8s life ideal na PWM? nabijim na 27.2/26.8
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1009
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: solar na chalupu

Příspěvekod kodl69 » pát čer 14, 2019 6:23 am

Jako příznivce MPPT regulátorů to píšu nerad, ale v tvé situaci asi ano... vyzkoušej to přímý propojení a uvidíš, napiš výsledek...
Každej panel má svý vedení až do rozvaděče k regulátoru? Další možnost je použít externí regulátor a pak můžeš panely spojit jak je ti libo (teda co vydrží regulátor). U tebe s minimální vzdáleností to nemá takovej vliv, ale na větší vzdálenosti je lepší větší napětí, já to mám od přízení k rozvaděči panelů něco přes 10m a pak ještě nějakej metr ke stringu, poslat tam 4kWp na 30V by bylo 120A....
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3939
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Předchozí

Zpět na Fotovoltaické panely

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'