Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob říj 19, 2019 12:30 am


PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Měniče Axpert

PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod DanoP » ned bře 17, 2019 8:46 pm

Tak som sa konecne dokopal a updatol som firmver v mojom PIP4048 (Axpert) na verziu 73.00e. Chystal som sa uz od decembra minuleho roka. Kratke testy ukazaly ze by to mohlo fungovat.
Dokazal som nastavit "kettel" kompenzaciu napatia baterie tak, ze pri zatazi 2kW je kompenzovane napatie rovne napatiu bez zataze (53V pokleslo na 52V, kompenzovane napatie zostalo 53V), cize kompenzuje to priblizne vnutorny odpor baterie. Toto pomaha riesit problem prepnutia na DS z dovodu poklesu napatia na baterii pri velkom odbere ku koncu vybijania (rychlovarna kanvica, mikrovlnka), ked napatie docasne spadne pod hranicne prepinacie napatie. U mna sa to stavalo rano pri ohreve kavy v mikrovlnke ked bateria bola takmer vybita, pricom bez zatazenia mikrovlnkou kludne dokazala preklenut odber az do najblizsieho nabijania zo solaru (mam nastavene 50V). Vypocitane kompenzovane napatie sa pouziva len pre prepinanie, reportovane napatie bateria (QPIGS) zostava nezmenene. Firmver mam z http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?p=70827#p70827.
Pouzivam najnizsi stupen kompenzacie cca 1V na 35A odberu. Blizsi popis je v odkaze.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
 
Příspěvky: 229
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod kodl69 » pon bře 18, 2019 2:45 am

16s liFePo4 pod 50V? to máš ty baterky teda hodně měkký. Já jsem ráno při vaření 1.7l vody v 2.2kW konvici neklidnej, když jde napětí pod 51V...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3944
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod youda » pon bře 18, 2019 7:25 pm

Třeba to je jenom delším a slabším káblíkem mezi AKU a měničem...
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2079
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod kodl69 » pon bře 18, 2019 8:22 pm

asi hloupost. Kdyby mě lk měniči "jenom" CY16mm2 (na 100A je to málo) a 2m dýlky, tak jsou to cca 2 miliohmy, 4m 4 miliohmy, což by bylo při odběru 50A (konvice) 0.2V. Ale předpokládám poloviční dýlku a průřez min 25mm2. při 50A úbytek 0.1V.
Pak by to mohly ještě být přechodový odpory...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3944
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod youda » pon bře 18, 2019 8:39 pm

Přechodový odpory určitě.
A délky se celkem rychle nasčítají, jak nemá člověk baterku hned pod měničem, tak to skáče rychle.
Jinak já přesně nevím, jakou baterku tam DanoP má, opravdu 16S LFP?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2079
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod DanoP » úte bře 19, 2019 1:14 pm

Ano je to 16S Life, ale chuderka baterka este od novembra nezazila plne nabitie, spotrebice stihaju vsetko zozrat, takze sa zatial najviac priblizila k 3,4V na clanok pi nabijani 20A. Pokles je cca 1V/40A (toto reportuje Axpert). Baterka je pripojena 35mm2 kabel dlzky 2,5m (cize spolu 5m) + nozova poistka 100A. Mozem vecer pomerat ake tam budu ubytky na jednotlivych prvkoch.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
 
Příspěvky: 229
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod beethowen » úte bře 19, 2019 3:57 pm

DanoP píše:Ano je to 16S Life, ale chuderka baterka este od novembra nezazila plne nabitie, spotrebice stihaju vsetko zozrat, takze sa zatial najviac priblizila k 3,4V na clanok pi nabijani 20A. Pokles je cca 1V/40A (toto reportuje Axpert). Baterka je pripojena 35mm2 kabel dlzky 2,5m (cize spolu 5m) + nozova poistka 100A. Mozem vecer pomerat ake tam budu ubytky na jednotlivych prvkoch.

Ahoj,
Předpokládám, že baterie není nová? U mě u cca 10let staré baterie je to podobné. Kapacita taky 200Ah. Kabely a pojistku mám celkem podobně, tam úbytek není. Teď jedu necelý rok na Li-ion, ta je poskládaná z prakticky nových článků, které jsou dost tvrdé a je to skoro 10x lepší.
3,8kWp Suntech poly, 2,6kWp IBC poly, MPPSolar PIP-4048MSD, Li-ion 120P14S 300Ah (2.kus ve výstavbě)
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 227
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod DanoP » úte bře 19, 2019 5:30 pm

Takze pomerane - okamzity pokles napatia na baterke pri zatazeni 40A 0,9V, t.j. cca 56mV/clanok to dava "vnutorny" odpor 1,4mO, co je OK podla datoveho listu clankov. Ubytok na kabloch 44mV a 50mV (zaporny pol je o cca 20cm dlhsi). Ubytok na poistke 24mV. Napatie baterie bolo 52,8V (cca 3,3V/clanok).
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
 
Příspěvky: 229
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod beethowen » úte bře 19, 2019 5:55 pm

DanoP píše:Takze pomerane - okamzity pokles napatia na baterke pri zatazeni 40A 0,9V, t.j. cca 56mV/clanok to dava "vnutorny" odpor 1,4mO, co je OK podla datoveho listu clankov. Ubytok na kabloch 44mV a 50mV (zaporny pol je o cca 20cm dlhsi). Ubytok na poistke 24mV. Napatie baterie bolo 52,8V (cca 3,3V/clanok).

Myslím, že žluté Winstony mají udávané pod 0,4mOhm. Ale to je impedance při 1kHz. To co jsi naměřil je sice něco jiného, ale pro naši praxi asi důležitější. Nevím, ale jestli nemáš nějaké jiné baterie, odhaduji jenom z toho co máš v podpisu.
Mě to vychází zhruba kolem 2mOhm na článek, což na tak staré baterie není ještě tak zlé. Ale způsobuje to trochu problémy při nabíjení (což se dá částečnš vyřešit pomocí vytěžovače), ale hlavně ke konci vybíjení při nějaké větší zátěži, která to potom odstřelí a v bateriích je ještě celkem dost energie.
3,8kWp Suntech poly, 2,6kWp IBC poly, MPPSolar PIP-4048MSD, Li-ion 120P14S 300Ah (2.kus ve výstavbě)
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 227
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod youda » úte bře 19, 2019 7:07 pm

Chlapi, jsem smutnej.

Dnes mi dorazil 42U rack na baterky. Tak jsem se ho teď snažil umístit ve strojovně a je to špatný. Každá logická pozice znamená táhnout nejmíň 10m kabelu. Při 50mm2 a proudu 200A mi vychází, že úbytek napětí bude asi 1V :(

Tak buď budu muset celou strojovnu úplně zrušit a udělat znova, nebo vyřezat nový dveře a rack postavit tam, co jsou dveře teď (vyjde 2-3m kabelu).

Achjo :(
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2079
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod jahodovák » úte bře 19, 2019 7:14 pm

youda píše:Chlapi, jsem smutnej.

Dnes mi dorazil 42U rack na baterky. Tak jsem se ho teď snažil umístit ve strojovně a je to špatný. Každá logická pozice znamená táhnout nejmíň 10m kabelu. Při 50mm2 a proudu 200A mi vychází, že úbytek napětí bude asi 1V :(

Tak buď budu muset celou strojovnu úplně zrušit a udělat znova, nebo vyřezat nový dveře a rack postavit tam, co jsou dveře teď (vyjde 2-3m kabelu).

Achjo :(

Pokud ti stačí hliník,mám tu kousek 3 krát 167 plus 100 mm2 ...
jahodovák
 
Příspěvky: 528
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod diablo007 » úte bře 19, 2019 7:16 pm

Viděl sem fotku jak děláš dírku pro krabičku ko68 nechci vidět cim bys dělal díru na dveře to bys srovnal celou ulici
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1645
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod youda » úte bře 19, 2019 7:44 pm

@Jahodovák,
seš hodnej, ale já se asi pustím do těch dveří.
Nebo to prostě natáhnu pomocí 3x50mm2 mínus a 3x 50mm2 plus. Sice to bude vypadat jak v elektrárně, ale co už...

@Diablo007,
taky mám z toho trochu strach, jak to dopadne :D

Nebo je tu ještě poslední možnost:
- že bych jako rozebral úplně celou laboratoř, včetně rozvaděče a kabelů co vedou po celým baráku
- prodal InfiniSolary
- nakoupil 4x Axpert King na 3f systém 5+5+10kW
- a rovnou to ve strojovně umístil tak, aby se tam vešly Axperty i dva 42U racky pěkně vedle sebe

Ale z toho se mi chce úplně brečet.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2079
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: PIP 4048 - firmver ver. 73.00e s kettl kompemzaciou

Příspěvekod jahodovák » úte bře 19, 2019 7:52 pm

Měl jsem i lepší měd ale po požáru stodoly z ní zbylo jen několik kousků asi po 5ti metrech bylo to určené na svářečku ,pěknej hranolek 10 krát 8 mm bez izolace,ted je to pěkně vyžíhané ale nakrácené,v klubu to občas někde přehořelo,dělám z toho krátké propojky tam,kde nevadí obnažené dráty...
jahodovák
 
Příspěvky: 528
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm


Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'