Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od Mikel »

Nesmite zapomenout, ze vsechny tyto BMSky jsou viceucelove a zadna z uvedenych BMS neni specialne urcena pro FV uloziste. Tyto " levnejsi " zakladni BMSky at uz to je od JBD, JK, DALY a dalsich jsou primarne pouzivany pro ruzne skutry, kolobezky atd a teprve v poslednich mesicich to pomalinku zacinaji tito vyrobci ohybat o pro pripadne pouziti v ulozisti ale stale to ma jeste daleko od BMS urcenych pro plnohodnotne aplikace v baterieovych ulozistich.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od Dagus »

Tak já bych řekl, že to s pylonem je porovnatelné, oni mají navíc jen tu komunikaci s více boxi, ale žádnej kouzelnej bočník tam není a taky SOC bude s resetem na 100%.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od Mikel »

Dagus píše:Tak já bych řekl, že to s pylonem je porovnatelné, oni mají navíc jen tu komunikaci s více boxi, ale žádnej kouzelnej bočník tam není a taky SOC bude s resetem na 100%.
To ano ale jen v zakladu. Ale ty BMSky jsou presnejsi, SW i HW uplne jiny a ta BMSka je 3x vetsi rozmerove a ne kvuli tomu aby se vyplnilo volne mistu v boxu :D .
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
cipis
Příspěvky: 4358
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od cipis »

A cenově je to ještě úplně někde jinde beztak ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od Lubik »

Nemáte někdo zkušenosti s BMS
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... 4-battery/

Je určena na bateriový úložiště
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od Mikel »

Lubik píše:Nemáte někdo zkušenosti s BMS
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... 4-battery/

Je určena na bateriový úložiště
balancni proud 70mA pri nabijeni. To jsou vyhozene penize. Nebo to budete pouzivat jen na monitorovani a balancovani resite jinak.
Komunikacni protokol take nebude kompatibilni s menici na trhu.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od kodl69 »

Nebyl bych tak striktní. Ano, 70mA je málo, ale stačí přidat tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... KFhqq61ceh
a balancování 1A je vyřešený. Ve výsledku je každej balanmční proud málo, pokus si BMS nedokáže říct regulátoru o snížení nabíjecího proudu, když některej článek letí nahoru.
Spíš mi chybí víc informací o komunikaci. Jinak od téhle firmy kupuju "smart BMS" už několik let, a co nezničím svou blbostí, to funguje.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
glottis
Příspěvky: 2068
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od glottis »

podle vzhledu mi to prijde jako BMS ze seplos mason baterii, ktere zkousel andy z offgrid garaze. Treba ten to ma stejny protokol. On to pak i po can pripojil minimalne k victronum.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od Mikel »

glottis píše:podle vzhledu mi to prijde jako BMS ze seplos mason baterii, ktere zkousel andy z offgrid garaze. Treba ten to ma stejny protokol. On to pak i po can pripojil minimalne k victronum.
Je to podobne ale Seplos na uz od pohledu BMS konstrukcne i parametry trochu jine
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Keraj
Příspěvky: 185
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od Keraj »

Tedy to co používají výrobci bateriboxů je lépe optimalizované pro FVE.
Lze identický HW koupit, nebo jsou dostupné jen kopie, máte někdo zkušenost?

Předpokládám že BMS měří proud na principu bočníku, tedy úbytek napětí na odporu.
Pokud by se použili bočníky 2 v sérii, například 200A/100mV, za ním 10A/100mV a paralelní bypass pro proud nad 10A, nezvýší se přesnost měření z 1A na 0,05A?
Samozřejmě by se musel každý bočník měřit a menší obcházet při vyšším proudu, bylo by to pár součástek navíc, ale asi nás (solárníků s baterií) je málo...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
glottis
Příspěvky: 2068
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od glottis »

To co pouzivaj vyrobci boxu je primarne pro ne ale nemusi to byt lepsi. Maj rozhodne lip vyvedene komunikacni porty. Nemusis pak seriak resit shanenim jst konektoru s rozteci 1,25mm ale zastrcis tam patchku.

dva bocniky v serii je blbost na tyhle proudy ... par soucastek za tisice ... premostovat nejakym stykacem/rele na proud 200A+ nebo mosfety. Pak se rele zasekne a bocnik shori. Pokud te to trapi, kup si ten victron. Ten meri na desetinu A od nuly. Nejde jen o bocnik ale hlavne o AD prevodnik, kvalitu navrhu a software.
Keraj
Příspěvky: 185
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od Keraj »

Těch 200A samozřejmě nepotřebuji, ale je to vcelku běžná hodnota u BMS. Moje je na 100A.
Njn to připínání bypassu je slabé místo.

Zase tak moc mě to netrápí, vyřeší to nabíječka a dle potřeby občas dobít baterky z nočního proudu, aby se SOC srovnalo.

Spíš jsem se více věnoval BMS při hledání, kde je příčina poklesu napětí baterie i více než o 1,5V (vybíjení/nabíjení). Při tom jsem došel k závěru že graf který BMS vytváří by byl dobrý základ pro monitoring.
Avšak moje BMS je z kategorie levných, kdy jsem vzal co bylo, úměrné proudu, bez větších požadavků na parametry. Jako že je to tam třeba, asi jako pásky a matky s podložkou.
Nyní vidím že s více informacemi by se dalo koupit lépe a rozmýšlím se nad upgradem.

Jsem stále ve fázi ověřovacího provozu, kdy zima ukáže co a jak vylepšit.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od Dagus »

Mikel píše:
Dagus píše:Tak já bych řekl, že to s pylonem je porovnatelné, oni mají navíc jen tu komunikaci s více boxi, ale žádnej kouzelnej bočník tam není a taky SOC bude s resetem na 100%.
To ano ale jen v zakladu. Ale ty BMSky jsou presnejsi, SW i HW uplne jiny a ta BMSka je 3x vetsi rozmerove a ne kvuli tomu aby se vyplnilo volne mistu v boxu :D .
No na počty fetů to může být stejné, balancování mají stejně trapné, velikost přidává display, can, ledky a podobné kravinky. Přesnost mají trochu lepší, protože bočník bude na menší proud třeba. Kouzlo bych krom komunikace fakt nehledal a pokud jo, tak kde? V lepším měření napětí na bočníku? Co víc jako může být lepší, podle mě nic důležitého.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od Dagus »

Mikel píše:
Lubik píše:Nemáte někdo zkušenosti s BMS
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... 4-battery/

Je určena na bateriový úložiště
balancni proud 70mA pri nabijeni. To jsou vyhozene penize. Nebo to budete pouzivat jen na monitorovani a balancovani resite jinak.
Komunikacni protokol take nebude kompatibilni s menici na trhu.
Pylontech balancuje myslím 30, nebo 50mA a říkáte že jsou fajn :yes: je to obdoba pylon/seplos stejně k ničemu bez can vomunikace s mppt.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Rozpětí napětí baterie LiFePO při nabíjení a vybíjení.

Příspěvek od mopadzi »

ono je to o tom jak jsou vybrané články. Pokud jsou ve stylu "každý pes jiná ves" tak potřebuje mohutný balancer. Pokud si s tím člověk pohraje a má z čeho vybírat tak takový proud stačí. Seplos píše že balancuje myslím 300mA.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek