Stránka 1 z 1

2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 12:00 am
od mika
Ahoj,
chtěl bych dokoupit druhý měnič Axpert VM III 5kw 48V a zapojit ho podle obrázku níže. Měly by společnou baterii.

Jde mi o to, že když bude každý na jiné fázi, zda to neshoří plamenem. Tenhle typ nemá funkci paralelního provozu.
axpertVM.png
Zatím jsem neměřil, jaké napětí je na baterce proti zemi, ale galvanicky oddělené to není.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 1:06 am
od FrantisekCa
Bez paralelnych kariet asi sotva.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 1:45 am
od cipis
Já myslel, že ty paralelní karty jsou jen pro případ, že bude společný výstup 230V, on to ale má každý na jinou fázi, tak tam je snad nepotřebuje ...

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 6:46 am
od soami
Nepotřebuje.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 7:17 am
od FrantisekCa
Ja som vychadzal z tohto…

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 7:48 am
od jahodovák
mika píše:Ahoj,
chtěl bych dokoupit druhý měnič Axpert VM III 5kw 48V a zapojit ho podle obrázku níže. Měly by společnou baterii.

Jde mi o to, že když bude každý na jiné fázi, zda to neshoří plamenem. Tenhle typ nemá funkci paralelního provozu.
axpertVM.png
Zatím jsem neměřil, jaké napětí je na baterce proti zemi, ale galvanicky oddělené to není.
Pokud bude každý na jiné fázi,bude to v pořádku.To propojení kartama je třeba jen pokud mají dávat do společné fáze.Takto je mám zapojené již dlouho i když v současné době je druhý jen jako regulátor MPPT.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 8:08 am
od Matess
ty karty zajišťují i synchronizaci při běhu na různé fáze. Pokud bude připojená síť bude se to synchronizovat k síti, ale v momentě kdy síť vypadne se to může rozsynchronizovat v v extrémním případě to může chodit spolu a tehdy začnou téct po N drátu dvojnásobné proudy.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 9:41 am
od Pawel
Jak tu bylo napsáno měnič nepodporuje paralelní ani 3f provoz a tak nepomůžou ani karty. U podporovaných měničů těchto funkcí karty musí být (dokupují se) aby mohli měniče spolu komunikovat. Jediná možnost měnič prodat (asi nebude problém) a koupit měniče s podporou a zároveň budou mít stejné verze softwaru.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 9:54 am
od Matess
ale jako technicky krom toho dvojnasobneho potencionalniho proudu po N (tam kde bude soubeh fazi - takze me napada tak maximalne k varne desce) to nicemu vadit nebude. Co by mi vadilo asi vic je vlastni spotreba dvou zbytecne bezicich stridacu. V momente kdy by byly 2 paralelne se da jeden z nich vypnout v pripade nizke zateze. Nicmene pokud clovek ten vykon potrebuje dostat z DS, tak jiny rezim jak vice fazi mozny neni.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 10:33 am
od Soban
Myslím že dvojnásobný proud přes N hrozí jedině od rozvaděče k elektroměru a tam by měl být dostatečný kabel a určitě nebudeš ždímat oba měniče na max při výpadku proudu.

A potom 3f zařízení kde to může poškodit motory jak to nebude mít správný sled fází.

A pokud bude DS funkční tak to bude synchronní s DS takže k přetěžování N nemůže dojít.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 11:37 pm
od mika
Díky všem za odpovědi. Půjdu touto cestou. Udělal bych vše býval jednofázové, ale vstup do baráku mám
3x16A a 1x16A po překlopení na bypass je málo. Za 3f hybrid chtějí strašné prachy a tohle mi funguje docela dobře .......

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: pon zář 19, 2022 11:48 pm
od Pawel
I to se dá řešit přepínačem sítě. Na FV pojedete na 1f dva měniče a když přepneš tak se domácnost zase připojí na 3f.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: úte zář 20, 2022 12:05 am
od mika
Mechanické ATS? To bude přepínat pomalu, řádově sekundy?
To není ideální pro dnešní spotřebiče, proste se zresetují a přestanou dělat to co dělaly.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: úte zář 20, 2022 12:06 am
od cipis
Jsou i automatické, co se zvládnou, pokud je to sfázované, přepnout během jedné periody.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: úte zář 20, 2022 12:12 am
od mika
Ještě jsem změřil napětí + a - baterky proti zemi a je tam +26V a -18V ..... není tam v součtu její napětí 52V. To budou nervy to propojit ....

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: úte zář 20, 2022 12:15 am
od mika
cipis píše:Jsou i automatické, co se zvládnou, pokud je to sfázované, přepnout během jedné periody.
Chápu, ale pokud budu přepínat 1f zapojení na 3fázové, tak to z principu sfázované být nemůže ne?

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: úte zář 20, 2022 12:41 am
od Pawel
Na straně přepínače kde je připojení měnič-če jsou fáze propojené.

Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie

Napsal: stř zář 28, 2022 9:52 pm
od mika
Tak tento měnič jen tak koupit nepůjde :-(, musím najít jiné řešení