Pojistky mezi baterii a menicem

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
crowndip
Příspěvky: 19
Registrován: čtv dub 14, 2022 11:22 am

Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od crowndip »

Ahoj,

jake mate pojistky mezi baterkou a menicem ? (mam 2kW 48V, takze max 40A, pojistku tedy asi na 50A)

keramicke 10*38 se tak velke nedelaji a jistic by nemel mit proud tam a zpatky, ale jen jednim smerem. Chce to asi pojistky pro stejnosmerny proud DC. AC pojistky by mohly drzet oblouk i pri vybaveni.

Diky
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od Diablo1st »

OEZ 0PVP22-2 + 125A 22x58
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
crowndip
Příspěvky: 19
Registrován: čtv dub 14, 2022 11:22 am

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od crowndip »

Diky. Je to docela draha kombinace, ale lepsi nez shoret ...
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od xmasin »

Podle dokumentace OEZ jističe LTE a LTN jsou stavěné na DC do 72V a zvládnou obousměrný tok proudu, takže pro 48V systém asi v pohodě.
https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/183366 ... 00_LTE.pdf
crowndip
Příspěvky: 19
Registrován: čtv dub 14, 2022 11:22 am

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od crowndip »

48V system, ted mam dva panely v serii (zhruba kolem tech 72v v zatezi), mozna budu muset prepojit na 3 v serii. Nabijecka zvladne do 150V.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od Soban »

Diablo1st píše:OEZ 0PVP22-2 + 125A 22x58
Používám to stejné pouze ale OPVP22-1 (pouze na + polu)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od Diablo1st »

crowndip píše:Diky. Je to docela draha kombinace, ale lepsi nez shoret ...
Lacnejšie je asi len spodok + nožová poistka. Osobne moc DC ističom z číny neverím a DC ističe od renomovaných značiek sú drahšie ako riešenie s poistkami.
Treba si uvedomiť, že ak je len jeden pack bateriek a náhodou sa odpoja, môže to zničiť regulátor a možno aj menič, ktoré stoja násobne viac ako kvalitné istenie. Požiaru sa pri LiFePo baterkách nejako nebojím :)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od Soban »

Co je na něm drahé? OPVP22-1 když vemu že to zastává i vypínač.....

Mám to jak na baterkách tak i na panelech, při menších proudech v menší velikosti.

A nemusím se bát to odpojovat i při proudu.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od cipis »

No, drahé je na tom to, že je to právě ta větší velikost, ten rozdíl je asi 4x ...

OPVP10 stojí cca. 100 Kč/modul, OPVP14 cca. 200 Kč/modul a OPVP22 cca. 360 Kč/modul.
Cena pojistek je ještě vyšší koeficient ...

Na panely jsou ty 10x38 úplně v pohodě cena, to ostatní už ale moc ne.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od bokser01 »

Sakra tady se z toho dělá docela věda... Já funguju od počátku na pojistce 150A za 35kč :lol: Je pravda že při 90A odběru již docela hřeje ale funguje to.
Přílohy
pojistka-auto-plocha-velka-150a.jpg
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od cipis »

Tyhle potvory mám nachystané také, kdysi jsme je tu nakonec poplivali ... Měřil jsi na nich úbytek?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od bokser01 »

Hele budu s tím muset určitě něco dělat... Jako funguje to ale třeba při 60A mám na baterkách 24,9V a na svorkách měniče 24,6V. Kabely mám 35mm2 necelý metr dlouhé takže těmi to dle mě nebude. Napadlo mě buď tam ty pojistky mít 2 tedy paralelně k sobě a nebo to řešit jinak... Ono tak jako tak, kdyby došlo v měniči ke zkratu tak ten proud baterie to prostě sežahne tu pojistku včetně pojistky v měniči. Jen jsem poukázal že to s tímto funguje a musím zaklepat zásadní problém zatím nebyl. Maximum co se přes ní táhlo špičkově při mráčku bylo 120A kdy jsem u toho zrovna byl a tedy to už se na ní nedal udržet prst a rychle jsem pro jistotu odpojil spotřebič. :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od FRSO »

bokser01 píše:Sakra tady se z toho dělá docela věda... Já funguju od počátku na pojistce 150A za 35kč :lol: Je pravda že při 90A odběru již docela hřeje ale funguje to.
Tato pojistka je nevhodná, má velký úbytek a neudrží trvale štítkový proud, Victron pojistky jsou v pohodě.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Jozef
Příspěvky: 21
Registrován: čtv srp 25, 2011 10:36 am

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od Jozef »

cipis píše:No, drahé je na tom to, že je to právě ta větší velikost, ten rozdíl je asi 4x ...

OPVP10 stojí cca. 100 Kč/modul, OPVP14 cca. 200 Kč/modul a OPVP22 cca. 360 Kč/modul.
Cena pojistek je ještě vyšší koeficient ...

Na panely jsou ty 10x38 úplně v pohodě cena, to ostatní už ale moc ne.
A čo odpinače od f. ETI EFD10 EFD14 EFD22 ake mate skusenosti ? maju už vo vnutri aj vložene poistky .
Objednal som 80A a 100A Mega fuse od Victronu ,otestujem ich vo firme ake su straty a teploty.
skopec
Příspěvky: 137
Registrován: pon srp 16, 2021 8:35 pm

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od skopec »

cipis píše:No, drahé je na tom to, že je to právě ta větší velikost, ten rozdíl je asi 4x ...

OPVP10 stojí cca. 100 Kč/modul, OPVP14 cca. 200 Kč/modul a OPVP22 cca. 360 Kč/modul.
Cena pojistek je ještě vyšší koeficient ...

Na panely jsou ty 10x38 úplně v pohodě cena, to ostatní už ale moc ne.
Kolik toho kupuješ? 360 Kč/modul v jednotkách kusů podle počtu baterek, srovnej s cenou všeho ostatního v FVE...
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od cipis »

Ta cena FVE je právě tak vysoká, kolikrát si tohle říkáš u každé komponenty ...
Takže pokud je levnější cesta, a jakože levnější je, tak je blbost do toho uvalit další tisíce a tisíce.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od Diablo1st »

Keď som riešil istenie pre moju 48V batériu tak jednotlivé riešenia neboli ďaleko od seba.

Požiadavky som mal: Aspoň 125A istenie a možnosť jednoducho vypnúť oba póli batérie naraz bez použitia nástrojov. Preto som nechcel spodok pre nožovky + 160A nožovku (cena cca. 24€)

Takže mi ostali možnosti:
- poistkový odpínač + 125A poistky - súčasná cena cca. 40€
- poistkový odpínač na nožovky + 125-160A poistky - súčasná cena cca. 60€
- 125A DC istič TOMZN Čína - cena cca. 15€
- 150A DC istič priemyselný TOMZN - cena cca. 40€

Je ešte nejaké iné "overené" riešenie istenia batérie?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Neo
Příspěvky: 261
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od Neo »

Diablo1st píše:Keď som riešil istenie pre moju 48V batériu tak jednotlivé riešenia neboli ďaleko od seba.

Požiadavky som mal: Aspoň 125A istenie a možnosť jednoducho vypnúť oba póli batérie naraz bez použitia nástrojov. Preto som nechcel spodok pre nožovky + 160A nožovku (cena cca. 24€)

Takže mi ostali možnosti:
- poistkový odpínač + 125A poistky - súčasná cena cca. 40€
- poistkový odpínač na nožovky + 125-160A poistky - súčasná cena cca. 60€
- 125A DC istič TOMZN Čína - cena cca. 15€
- 150A DC istič priemyselný TOMZN - cena cca. 40€

Je ešte nejaké iné "overené" riešenie istenia batérie?
Baterie se nejistí pojistkami ale BMSkou (battery management system)
++
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od Diablo1st »

Neo píše: Baterie se nejistí pojistkami ale BMSkou (battery management system)
S týmto si dovolím nesúhlasiť. BMS stráži jednotlivé články, aby sa neprebili resp. nepodbili, ale že by BMS nahradila aj poistky čítam prvý krát.
V každom manuály je písané použitie DC ističa alebo poistky, väčšinou aj s odporúčanými hodnotami.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pojistky mezi baterii a menicem

Příspěvek od glottis »

Diablo1st píše:
Neo píše: Baterie se nejistí pojistkami ale BMSkou (battery management system)
S týmto si dovolím nesúhlasiť. BMS stráži jednotlivé články, aby sa neprebili resp. nepodbili, ale že by BMS nahradila aj poistky čítam prvý krát.
V každom manuály je písané použitie DC ističa alebo poistky, väčšinou aj s odporúčanými hodnotami.
Jo je to tak. I BMS se muze podelat. BMS s rele se dost bezne specou kontakty. Tem s MOSFETy se muzou taky propalit tak ze se vyskratuji. Pojistka je urcite na miste. Je dobre se podivat do datasheetu pojistek, kdy rozepnou. Byva to dost casto az treba dvojnasobek nominalniho proudu a jeste dost dlouhou dobu

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek