FVE Kly - 6,7kWp s Victrony - atypicke umisteni
Napsal: sob črc 16, 2022 12:54 am
Ahoj vsem,
rad bych tu predstavil svoji vznikajici FVE (konecne ) a probral par veci co mi delaji starosti, nebot jedna vec je mit elektrovzdelani, ale bezne se venovat jinemu oboru; dale mit zkusenosti s 12V a mensimi FV systemy, ale zadne s FV systemy o vykonu v kWp; a konecne neco jineho je investovat stokoruny ci tisicikoruny do FV systemy a investovat statisice, ac sem clenem zdejsiho fora prakticky od jeho zalozeni a nikdy nebudu schopen Filipoj za tento napad dostatecne podekovat
Ale k veci (nechci se hned tak moc rozepisovat, kdyztak se ptejte na co jde treba):
- lokalita: Kly, okres Melnik
- 10ks Canadian Solar 450Wp na samostatne zelezne konstrukci 15m do rodinneho domu (konstrukce vysky cca. 1,5m nad terenem, ve svahu, azimut 200st, elevace 25st, betonove zakladove patky)
- 6ks Longi 375 Wp na zelezne konstrukci pergoly primo u domu
- "rozvodna" FVE bude v drevene, zateplene, nehorlave oblozene, boude asi 3m od domu
- MPPT: Victron SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr pro 10ks CSolar + Victron SmartSolar 250 / 70-Tr VE.Can pro 6ks Longi
- Invertory: 3ks Victron Multiplus II - pro 3F pripojeni
- CML: Cerbo GX
- baterie: 12ks BMW i3 (Li-NMC 12S cyklovane 3-3.8V, tedy efektivne cca. 16kWh, s diyBMS4)
Cilem je FVE co priorituzuje solar a baterku pred nakupem ze site CEZu. Vcetne optimalizaci spotreby a vytezovanym prebytku pomoci Hass.io, Shelly a dalsich moznosti) - zadny prodej do DS, zadne dotace, nic takoveho.
FVE bouda je kousek od puvodniho privodu CYKY 4x10 (TN-C) do domu, ktery mam kvuli prepetovce a napojeni FVE na fasade vysmyckovan v rozvadeci a odtud tedy vytahnu 4x10 smer FVE a privedu 4x10 pro napajeni domu.
- hacky co resim:
1) FVE bouda nebude mit klasicky betonovy zaklad, nebot je prakticky na opuce/piskovci, takze klasicky zakladovy zemnici pasek neprichazi v uvahu, ale je 3m daleko od zakladoveho zemnice domu, tedy do FVE boudy bude dobre vytahnout AlMgSi kulatinu napojenou na zemnic RD, aby bylo kam pripojit SVP. Je to takto spravne?
2) MET domu je v rozvadeci na fasade, takze odtud vytahnu v chranicce spolu s CYKY i CYA 50mm2 ZZ, abych MET v FVE boude efektivne propojil s MET domu a pripadne bleskove proudy nenamahaly PEN vodice. Je to takto spravne?
3) MET v FVE mohu pouzit pro uzemneni nejen SVP, ale i zaporneho polu baterii? Nebo neni toto propojeni treba?
4) Privodni vedeni od FV panelu provedu CYKY 4x6 (45m pro 10ks panelu, dva stringy 5S1P) a CYKY 3x6 (15m pro 6ks panelu, jeden string 3S2P s inline pojistkami) - jisteni+odpinani provedu DC kompatibilnimi jistici 16A (12A max z panelu; dva pro dva stringy) resp. 32A (24A max z panelu) - nerad bych pouzival zde pojistky a riskoval "vytazeni" DC oblouku. Je to takto, respektive hlavni dotaz - je treba od panelu tahnout treba CYA 10mm ZZ pro pospojovani zelezne konstrukce pod FV a k te pristoubovanym panelum s MET v FVE boude?
5) Zelezna konstrukce pergoly u domu nedodrzuje odstup 60cm od hromosvodu domu, tedy ji propojim s zakladovym zemnicem RD - je to OK?
6) Zelezna konstrukce "ve snahu" 15m do domu je nizka (vedle asi 10m je 20m vysoky strom olse) a ma 6ks betonovych patek do nezamrzne hloubky - staci toto pro uzemneni a nebo je treba jeste pridat zemnici pasek v nezamrzne hloubce ci zemnici tyce?
7) Hlidac izolacniho stavu - pro 10ks panelu ho ma SmartSoar RS integrovany a pro "malej" regulator koupim pridavny - mate nekdo vyzkousen konkretni typ?
Je mi jasne, kdyz to vidim, ze dotazu mam hromadu a vetsina asi bude i na revizaka. Prosim tedy o Vase pripravky a pokud by mezi Vami byl revizni technik co by tohle se mnou chtel konzultovat, po telefonu ci i osobne, tak se muzeme domluvit i za uhradu, cas a znalosti nejsou samozrejme a zadarmo - rad ocenim praci druhych.
Predem diky vsem zucastnenym a solartitide zdar
rad bych tu predstavil svoji vznikajici FVE (konecne ) a probral par veci co mi delaji starosti, nebot jedna vec je mit elektrovzdelani, ale bezne se venovat jinemu oboru; dale mit zkusenosti s 12V a mensimi FV systemy, ale zadne s FV systemy o vykonu v kWp; a konecne neco jineho je investovat stokoruny ci tisicikoruny do FV systemy a investovat statisice, ac sem clenem zdejsiho fora prakticky od jeho zalozeni a nikdy nebudu schopen Filipoj za tento napad dostatecne podekovat
Ale k veci (nechci se hned tak moc rozepisovat, kdyztak se ptejte na co jde treba):
- lokalita: Kly, okres Melnik
- 10ks Canadian Solar 450Wp na samostatne zelezne konstrukci 15m do rodinneho domu (konstrukce vysky cca. 1,5m nad terenem, ve svahu, azimut 200st, elevace 25st, betonove zakladove patky)
- 6ks Longi 375 Wp na zelezne konstrukci pergoly primo u domu
- "rozvodna" FVE bude v drevene, zateplene, nehorlave oblozene, boude asi 3m od domu
- MPPT: Victron SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr pro 10ks CSolar + Victron SmartSolar 250 / 70-Tr VE.Can pro 6ks Longi
- Invertory: 3ks Victron Multiplus II - pro 3F pripojeni
- CML: Cerbo GX
- baterie: 12ks BMW i3 (Li-NMC 12S cyklovane 3-3.8V, tedy efektivne cca. 16kWh, s diyBMS4)
Cilem je FVE co priorituzuje solar a baterku pred nakupem ze site CEZu. Vcetne optimalizaci spotreby a vytezovanym prebytku pomoci Hass.io, Shelly a dalsich moznosti) - zadny prodej do DS, zadne dotace, nic takoveho.
FVE bouda je kousek od puvodniho privodu CYKY 4x10 (TN-C) do domu, ktery mam kvuli prepetovce a napojeni FVE na fasade vysmyckovan v rozvadeci a odtud tedy vytahnu 4x10 smer FVE a privedu 4x10 pro napajeni domu.
- hacky co resim:
1) FVE bouda nebude mit klasicky betonovy zaklad, nebot je prakticky na opuce/piskovci, takze klasicky zakladovy zemnici pasek neprichazi v uvahu, ale je 3m daleko od zakladoveho zemnice domu, tedy do FVE boudy bude dobre vytahnout AlMgSi kulatinu napojenou na zemnic RD, aby bylo kam pripojit SVP. Je to takto spravne?
2) MET domu je v rozvadeci na fasade, takze odtud vytahnu v chranicce spolu s CYKY i CYA 50mm2 ZZ, abych MET v FVE boude efektivne propojil s MET domu a pripadne bleskove proudy nenamahaly PEN vodice. Je to takto spravne?
3) MET v FVE mohu pouzit pro uzemneni nejen SVP, ale i zaporneho polu baterii? Nebo neni toto propojeni treba?
4) Privodni vedeni od FV panelu provedu CYKY 4x6 (45m pro 10ks panelu, dva stringy 5S1P) a CYKY 3x6 (15m pro 6ks panelu, jeden string 3S2P s inline pojistkami) - jisteni+odpinani provedu DC kompatibilnimi jistici 16A (12A max z panelu; dva pro dva stringy) resp. 32A (24A max z panelu) - nerad bych pouzival zde pojistky a riskoval "vytazeni" DC oblouku. Je to takto, respektive hlavni dotaz - je treba od panelu tahnout treba CYA 10mm ZZ pro pospojovani zelezne konstrukce pod FV a k te pristoubovanym panelum s MET v FVE boude?
5) Zelezna konstrukce pergoly u domu nedodrzuje odstup 60cm od hromosvodu domu, tedy ji propojim s zakladovym zemnicem RD - je to OK?
6) Zelezna konstrukce "ve snahu" 15m do domu je nizka (vedle asi 10m je 20m vysoky strom olse) a ma 6ks betonovych patek do nezamrzne hloubky - staci toto pro uzemneni a nebo je treba jeste pridat zemnici pasek v nezamrzne hloubce ci zemnici tyce?
7) Hlidac izolacniho stavu - pro 10ks panelu ho ma SmartSoar RS integrovany a pro "malej" regulator koupim pridavny - mate nekdo vyzkousen konkretni typ?
Je mi jasne, kdyz to vidim, ze dotazu mam hromadu a vetsina asi bude i na revizaka. Prosim tedy o Vase pripravky a pokud by mezi Vami byl revizni technik co by tohle se mnou chtel konzultovat, po telefonu ci i osobne, tak se muzeme domluvit i za uhradu, cas a znalosti nejsou samozrejme a zadarmo - rad ocenim praci druhych.
Predem diky vsem zucastnenym a solartitide zdar