Hašení FV elektráren

Souhrn tématu

Diskuze se věnuje bezpečnému hašení fotovoltaických elektráren, kde je klíčové dodržovat správné vzdálenosti od elektrických zařízení pod napětím. Uvádí se doporučení pro použití různých proudnic podle normy DIN 14365 a upozornění na speciální gelové hasičáky pro Li-on baterie. Tím se zvyšuje bezpečnost a efektivita zásahu při požárech FV systémů.
Franta2776
Příspěvky: 5405
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 530

Hašení FV elektráren

Nový příspěvek od Franta2776 »

Taky jsem slyšel spoustu fám:
https://m.tzb-info.cz/fotovoltaika/1155 ... 581ba233bc

Fotovoltaické systémy lze bezpečně hasit vodou při dodržení následujících zásad [DIN VDE 0132]:

Vzdálenost 1 m mezi hasičem a elektrickým zařízením pod napětím
Vzdálenost 1 m při hašení rozptýleným proudem u proudnice C podle DIN 14365
Vzdálenost 5 m při hašení plným proudem u proudnice C podle DIN 14365
U jiných proudnic dodržovat vzdálenost podle údajů výrobce
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
bol-St
Příspěvky: 328
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlučínsko

Re: Hašení FV elektráren

Nový příspěvek od bol-St »

Viděli jste gelové hasičáky na Li-on baterie:

https://www.hastex.cz/eshop/gelovy-hasi ... on-baterie