Průměr chráničky

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Jarin
Příspěvky: 103
Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od Jarin »

Tak hotovo. Díky za nápad s provázkem. Použil jsem ho, ale jinak. Protlačil jsem chráničkou prvně jen jeden kabel, to šlo v pohodě. Pak navázal provázek, kabel zase vytáhl ven, takže provázek byl teď skrz chráničku. A pak už jen svázal konce obou kabelů tím provázkem a to celé protáhl znovu chráničkou za pomocí pomocníka, který táhl za špagát a já přes mastný hadr tlačil. Super, díky. Jdu pokračovat v instalaci. Chráničku teď musím natáhnout po trámech od panelů do tech. místnosti.

Díky všem.
Jarin
Příspěvky: 103
Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od Jarin »

Ještě se zeptám, jestli dáváte do chrániček jen kabely od krabice s odpojovači směrem do tech. místnosti, kdy vedou různě po trámech, stěně, ... a tak, nebo jestli dáváte chráničku už hned od prostupu kabelu pod taškou a pak směrem k tomu odpojovači.
Např. u 4s panelů jestli dát do chráničky i jednotlivé kabely, kterými se spojují panely vzájemně do série. Tyto kabely už mají z výroby nakrimpované MC4 konektory, takže by chránička musela být o to větší.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od cipis »

Předpokládám, že máš provedení na ven, tak netřeba.
Navíc bys musel mít venkovní chráničku, a i ta UV odolná vydrží tak deset let ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Jarin
Příspěvky: 103
Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od Jarin »

]Vysvětlím - z každého panelu mi oba šlahouny vedou co nejkratší cestou pod taškou na půdu. Průchod pod taškou chráním krátkou chráničkou a tašky mám vybroušené. Pod střechou je spojuju k sobě do série - bez chráničky. A nakonec pak finální + a - vedu stále bez chráničky do pojistkové skříňky, kde jsou odpínače. Je to cca 2 + 2 m kabelu. Prostup do pojistkové skříňky mám zase chráněn kouskem chráničky. A výstup z pojistkové skříňky pak už je komplet v chráničce až do technické místnosti - cca 17 metrů. Z toho 15m vedeno pod střechou, jen asi 2m vedou venkem, ale jsou chráněny před sluncem (převis střechy, neslunečná strana). Navíc zcela na očích, takže jednoduchá kontrola případné degradace.

Jedná se o chráničku: trubka S 130-013 černá 520N/m ENERGY, s deklarovanou UV stabilitou a určenou i pro venkovní použití - např. zde https://www.elektromaterial.cz/Trubka-S ... escription
Přílohy
Výstřižek1.JPG
Výstřižek2.JPG
Výstřižek.JPG
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od Soban »

Podle mě chráničky netřeba, jedině že by zvířátka hlodaly kabely.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od cipis »

Hlavně bych ale dal ty konektory ven, ať nehoří vevnitř ...
Plus ty vývody ukotvit k horní lati, ať se to neláme přes tu křidlici.
A přívody do té rozvodnice zespodu nebo z boku, shora tam nateče voda po tom krku.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od FRSO »

cipis píše:Hlavně bych ale dal ty konektory ven, ať nehoří vevnitř ...
Plus ty vývody ukotvit k horní lati, ať se to neláme přes tu křidlici.
A přívody do té rozvodnice zespodu nebo z boku, shora tam nateče voda po tom krku.
Já jsem taky přemýšlel nad těmi konektory a napadlo mě ty konektory omotat tlustým alobalem co používají topenáři, aspoň by to nehořelo bez přístupu vzduchu, možná je to blbost.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Jarin
Příspěvky: 103
Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od Jarin »

Aha, konektory ven pod panely? Já myslel, že takhle je to lepší, kvůli přístupu. Proč by vlastně měly hořet zrovna konektory? Jakože největší přechodový odpor? Měl jsem tedy nejprve vše pospojovat venku pod panely a pak na půdu vést jen koncový + a - k odpojovačům? Sakra, to jsem ty tašky brousil zbytečně. Takový práce. Tak to bych je taky raději uzavřel do něčeho nehořlavého, než to zase předělávat.

Ty kabely k latím ukotveny už jsou, tohle jsou první fota, pak jsem to ještě krapet upravoval.

Do krabičky zatéct nemůže, přívod od panelů je zespodu - jak lze vidět na poslední fotce. A ani odtamtud téct voda nemůže. Vývod z pojistkové krabice nahoru je právě směr do technické místnosti. Je to komplet pod střechou. Z krabičky to vede nejprve nahoru, pak po kleštině na druhou stranu a zase dolů a pak po pozednicovém trámu pryč.

Ale jinak samozřejmě dík za názory, vážím si toho, člověk sám ne všechno vidí a ví.
Díky.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od cipis »

Jo, přechoďák, stačí, se že se to trošičku uvolní, a už to začne ...
Standardně je to venku a dovnitř až finální.
Když už to máš vevnitř, tak ty konektory odcvakej a spoj to trubičkou a tu v krabičce, aby na to netekla voda.
Nemáš podstřešní fólii, tak ti těma taškama teče, je to na nich vidět, proto že je něco pod křidlicí, tak ještě neznamená, že tam nepoteče.
Cokoliv shora je prostě cesta pro případnou vodu. Rozbije se ti hřebenáč, povalí ti tam voda, no a po trase krku rovnou do krabice.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od FRSO »

cipis píše:Jo, přechoďák, stačí, se že se to trošičku uvolní, a už to začne ...
Standardně je to venku a dovnitř až finální.
Když už to máš vevnitř, tak ty konektory odcvakej a spoj to trubičkou a tu v krabičce, aby na to netekla voda.
Nemáš podstřešní fólii, tak ti těma taškama teče, je to na nich vidět, proto že je něco pod křidlicí, tak ještě neznamená, že tam nepoteče.
Cokoliv shora je prostě cesta pro případnou vodu. Rozbije se ti hřebenáč, povalí ti tam voda, no a po trase krku rovnou do krabice.
To je blbost to cvakat, pokud je to dobře spojené, tak se to nerozpojí, za ty roky se mi to nikde nestalo, důležité je dodržet proudy tím konektorem MC-4, měl by být dle výrobce na 30A, ale osobně to řeším jen do 20A.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od Soban »

Přesně pokud to nejsou aušus konektory a neteče přes ně víc jak 30A pro jistotu míň, tak bych to neřešil.

Jediné že bych je umístil pokud možno vždy co nejdál od něčeho hořlavého pro jistotu.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Jarin
Příspěvky: 103
Registrován: ned říj 24, 2021 10:07 pm

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od Jarin »

Tak ty moje jsou součástí panelů Amerisolar. A v tomto mém konkrétním případě tam může téct 10A max. Ale ještě na to mrknu, co by se dalo vylepšit z hlediska bezpečnosti.
tomer
Příspěvky: 105
Registrován: čtv pro 17, 2020 3:16 pm
Bydliště: Senica

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od tomer »

Spominalo sa tu, ze cim vacsia chranicka, tym mensia sanca, ze hlodavci budu prekusovat, tak mi napadlo, kedze ja mam len 16mm chranicku, ak sa hldoavec prekuse na samotny kov-lanko-kabel, prestane, alebo bude pokracovat, az kym to uplne nerozkuse?
CO do toho plastu davaju, ze im to tak chuti?
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od cipis »

16 by melo byt ok.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
betmen
Příspěvky: 172
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Průměr chráničky

Příspěvek od betmen »

vacsinou ti kable rozkuse kuna, ci uz v aute, alebo na povale a je iba par jedincov co dokaze otvoriť tlamu na 16mm chranicku...
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek