Jištění stringů a svodu do regulatoru

Souhrn tématu

Pro jištění stringů s parametry 130 V/12 A se doporučuje použití dvoupólového DC jističe s proudovou hodnotou odpovídající maximálnímu proudu stringu, například 12 A. Pojistkový odpojovač před regulátorem by měl mít pojistku odpovídající maximálnímu proudu, například 24 A při 130 V. Velikost svodiče přepětí závisí na specifikacích, ale běžně se používá svodič s hodnotou kolem 63 A, pokud je dostupný.
Brumla
Příspěvky: 244
Registrován: ned kvě 22, 2011 6:05 pm
Reputace:17
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13900
Kapacita baterie [kWh]: 51
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Beroun
Lokalita:BerounVýkon panelů [Wp]:13900 Kapacita baterie [kWh]:51

Jištění stringů a svodu do regulatoru

Nový příspěvek od Brumla »

Dobrý den, zdravím příznivce FV
Prosím o dvě rady.
Jištění jednotlivých stringů 130 V/12A dvojpólovým DC jističem, kolika amperovym???
Pojistkový odpojovač před regulátor?? Jak silnou pojistku ( 130 V/24A)
Pak ještě budu žebrát o velikost svodiče přepětí, ale mám doma 63A, čert ví odkud...
Předem díky za rady!
ACDC
Příspěvky: 673
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6

Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru

Nový příspěvek od ACDC »

Svodič 63A?
5,6kW , AXPERT, EPEVER, LIFEPO 11,6kWh
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7497
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1079
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66

Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru

Nový příspěvek od cipis »

Pokud mas jen dva stringy, tak nemusis jistit kazdy zvlast, takze ti staci pojistkovy odpinac 2x12A. A pokud mas stazene 4 kabely ze strechy, tak muzes utratit dalsich 200Kc za druhy dvounasobny odpinac a spojit to az na jejich vystupech do jednoho reglu.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.