Jištění stringů a svodu do regulatoru
Souhrn tématu
Pro jištění stringů s parametry 130 V/12 A se doporučuje použití dvoupólového DC jističe s proudovou hodnotou odpovídající maximálnímu proudu stringu, například 12 A. Pojistkový odpojovač před regulátorem by měl mít pojistku odpovídající maximálnímu proudu, například 24 A při 130 V. Velikost svodiče přepětí závisí na specifikacích, ale běžně se používá svodič s hodnotou kolem 63 A, pokud je dostupný.
- Brumla
- Příspěvky: 244
- Registrován: ned kvě 22, 2011 6:05 pm
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13900
- Kapacita baterie [kWh]: 51
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Beroun
- Lokalita:BerounVýkon panelů [Wp]:13900 Kapacita baterie [kWh]:51
Jištění stringů a svodu do regulatoru
Dobrý den, zdravím příznivce FV
Prosím o dvě rady.
Jištění jednotlivých stringů 130 V/12A dvojpólovým DC jističem, kolika amperovym???
Pojistkový odpojovač před regulátor?? Jak silnou pojistku ( 130 V/24A)
Pak ještě budu žebrát o velikost svodiče přepětí, ale mám doma 63A, čert ví odkud...
Předem díky za rady!
Prosím o dvě rady.
Jištění jednotlivých stringů 130 V/12A dvojpólovým DC jističem, kolika amperovym???
Pojistkový odpojovač před regulátor?? Jak silnou pojistku ( 130 V/24A)
Pak ještě budu žebrát o velikost svodiče přepětí, ale mám doma 63A, čert ví odkud...
Předem díky za rady!
- ACDC
- Příspěvky: 673
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5600
- Kapacita baterie [kWh]: 11,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:LitomyšlskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5600 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru
Svodič 63A?
5,6kW , AXPERT, EPEVER, LIFEPO 11,6kWh
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7497
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1079
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
- Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru
Pokud mas jen dva stringy, tak nemusis jistit kazdy zvlast, takze ti staci pojistkovy odpinac 2x12A. A pokud mas stazene 4 kabely ze strechy, tak muzes utratit dalsich 200Kc za druhy dvounasobny odpinac a spojit to az na jejich vystupech do jednoho reglu.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]