Příspěvekod Jan Novak » stř čer 15, 2022 10:17 am

Zdravím všetkých,
pri úvahách o budúcej off-grid FVE zvažujem kvôli výkonu celkovému výkonu aj alternatívu použiť 3-fázovy menič Solax 15 kW X3-Hybrid G4 s batériami bez pripojeného 3f AC vstupu/výstupu meniča na DS.
Takže DS by nebola nikdy pripojená paralelne ku 3f AC vstupu/výstup meniča Solax.
Menič by potom fungoval len v režime EPS a všetky spotrebiče by boli pripojené na 3-fázový EPS výstup meniča.
V prípade nedostatku slnečného svetla a nízkeho napätia batérií by sa cez prepínač sietí ATS odpojil 3-fázový EPS výstup meniča od spotrebičov a spotrebiče by sa pripojili na 3-fázovú DS.

Podporuje menič Solax 15 kW X3-Hybrid G4 takého zapojenie?
Zvládne tento menič dlhodobo fungovať aj bez pripojenia 3f AC vstupu na DS?
Máte tento menič niekto takto zapojený, alebo používate iné zapojenie pre čistú off-grid FVE?

Ďakujem za odpovede.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Jan Novak
 
Příspěvky: 10
Registrován: pon čer 06, 2022 9:35 am

Re: Je možné Solax15kW X3-HybridG4 použiť pre off-grid FVE?

Příspěvekod Jan Novak » čtv čer 16, 2022 7:32 am

Z návodu ku Solax X3-Hybrid G4
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Jan Novak
 
Příspěvky: 10
Registrován: pon čer 06, 2022 9:35 am

Re: Je možné Solax15kW X3-HybridG4 použiť pre off-grid FVE?

Příspěvekod dub042 » čtv čer 16, 2022 7:47 am

Ahoj, polož dotaz přímo na Solax, já si vzpomínám, že jsem se tenkrát ptal na trvalý provoz EPS těch prvních Solaxů a bylo mi sděleno, že nedoporučují, ale u těchto je to třeba už jinak.
?
dub042
 
Příspěvky: 266
Registrován: pát kvě 09, 2014 7:11 pm

Re: Je možné Solax15kW X3-HybridG4 použiť pre off-grid FVE?

Příspěvekod Jan Novak » čtv čer 16, 2022 2:18 pm

Ahojte,

ziťoval som:
- menič s batériami a FVP by EPS režim mal zvládnuť aj bez AC z DS - nesmie sa prekročiť max príkon záťaže,
- monitoring stavu batérií t.j. ovládanie prepínania sietí sa asi bude musieť riešiť externe - cez HA,
- použitie iných ako originál Solax batérií nie je odporúčané - aj problém so zárukou pri nefunkčnosti a aj problém pri upgradoch firmware atď.
- nabíjanie batérií bez zapojeného AC vstupu meniča ku DS v zimných časoch bez slnka je problém - treba doriešiť,
- externá nabíjačka na originál Solax batérie nie je podporovaná - štandardne sa ráta s pripojením meniča na DS pre nabíjanie

Pochopil som, že spôsob použitia meniča v nie celkom štandardnom režime, môže dobre navrhnúť len niekto, kto ten menič dobre pozná a má s ním skúsenosti v rôznych režimoch, inak sú tam riziká, že niekde bude problém - lebo nie všetko je v dokumentácii .