od nospam » sob kvě 21, 2022 1:23 pm
No ono je to vlastně v pořádku, jen ten Solax není uzpůsoben na české měření po fázích. Když ty výkony na fotce sečtete, tak je to nula. Co jsem vypozoroval, tak Solax dodržuje nulu i na jednotlivých fázích, tedy dokud může. A jakmile to už nezvládne, tak dodržuje nulu v součtu.
Ve vašem případě: na první fázi máte spotřebič 5,3 kW: 3,3 kW dodá Solax (10 / 3 = 3,3 maximum na jednu fázi) a 2 kW distribuční síť. Ale protože aktuální výkon panelů je vyšší než 3,3 kW, tak to střídač "posílá" i do zbylých fází tak, aby součet všech 3 fází byl nulový, tj. do druhé fáze dodá 1 kW a do třetí také 1 kW, tím se vyrovná dodávka ze sítě 2 kW na první fázi.
Nevím, jestli jde Solax přepnout tak, aby to omezení dělal s ohledem na měření po fázích, tj. aby v tom vašem případě nedodal do druhé a třetí fáze nic. V manuálu to není. Rozdíl se projeví až ve chvíli, kdy do některé z fází dodává střídač maximum. Stálo by to za dotaz výrobci...
-