Ahoj všem, prosím o tipy, jestli jde něco dělat s následující situací.
Baterie hoppecke 200ah/6V, 8ks seriove
2x tracer 6420AN - na každém 8 panelů ve 2 stringách
1x tracer 5420AN - 4 panely v 1 stringu.
Pokud jsou baterie vybité tak nabíjení probíhá OK a napětí je stabilní. Jakmile jsou baterie nabité a svítí hodně slunce a je nízký odběr, regulátory nedokážou regulovat dost rychle a napětí začne lítat mezi 53,5-62,5 a mění se rychle v rámci třeba půlminuty.
Baterie byly na "reklamaci" a jsou OK a nemám důvod tomu nevěřit. Zkoušel jsem i trakční bannery a tam taky nebylo napětí úplně stabilní, jen nelítalo tolik.
Stejně tak jsem každý regulátor zkoušel samostatně a všechny dělají to stejné, takže to nevypadá na vadu, ale "vlastnost".
V minulosti jsem provozoval XDS2 40A ve 24V systému a tam bylo napětí naprosto stabilní.
Díky za případné rady.