pomalá regulace

Diskuze o regulátorech EP Solar
aivosh
Příspěvky: 62
Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm

pomalá regulace

Příspěvek od aivosh »

Ahoj všem, prosím o tipy, jestli jde něco dělat s následující situací.

Baterie hoppecke 200ah/6V, 8ks seriove
2x tracer 6420AN - na každém 8 panelů ve 2 stringách
1x tracer 5420AN - 4 panely v 1 stringu.

Pokud jsou baterie vybité tak nabíjení probíhá OK a napětí je stabilní. Jakmile jsou baterie nabité a svítí hodně slunce a je nízký odběr, regulátory nedokážou regulovat dost rychle a napětí začne lítat mezi 53,5-62,5 a mění se rychle v rámci třeba půlminuty.

Baterie byly na "reklamaci" a jsou OK a nemám důvod tomu nevěřit. Zkoušel jsem i trakční bannery a tam taky nebylo napětí úplně stabilní, jen nelítalo tolik.
Stejně tak jsem každý regulátor zkoušel samostatně a všechny dělají to stejné, takže to nevypadá na vadu, ale "vlastnost".

V minulosti jsem provozoval XDS2 40A ve 24V systému a tam bylo napětí naprosto stabilní.

Díky za případné rady.
FRSO
Příspěvky: 2277
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: pomalá regulace

Příspěvek od FRSO »

aivosh píše:Ahoj všem, prosím o tipy, jestli jde něco dělat s následující situací.

Baterie hoppecke 200ah/6V, 8ks seriove
2x tracer 6420AN - na každém 8 panelů ve 2 stringách
1x tracer 5420AN - 4 panely v 1 stringu.

Pokud jsou baterie vybité tak nabíjení probíhá OK a napětí je stabilní. Jakmile jsou baterie nabité a svítí hodně slunce a je nízký odběr, regulátory nedokážou regulovat dost rychle a napětí začne lítat mezi 53,5-62,5 a mění se rychle v rámci třeba půlminuty.

Baterie byly na "reklamaci" a jsou OK a nemám důvod tomu nevěřit. Zkoušel jsem i trakční bannery a tam taky nebylo napětí úplně stabilní, jen nelítalo tolik.
Stejně tak jsem každý regulátor zkoušel samostatně a všechny dělají to stejné, takže to nevypadá na vadu, ale "vlastnost".

V minulosti jsem provozoval XDS2 40A ve 24V systému a tam bylo napětí naprosto stabilní.

Díky za případné rady.
Nabíjet se dají ty Hopecke 200Ah max 40A !, EP MPPT nastav omezení proudu, jestli jde, jinak to nevyřešíš, jestli nemáš balancery, tak ty aku zničíš. Jaký výkon panelů máš ?, Proč máš tolik MPPT, stačil jeden Victron 250/85-TR a bylo by to funkční, navíc lze vše na něm nastavit.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
aivosh
Příspěvky: 62
Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm

Re: pomalá regulace

Příspěvek od aivosh »

Hoppecke dle datasheetu vyrobce snesou nabijeni 100A.
Prechod na victron je moznost, pokud to nevyresim levneji
FRSO
Příspěvky: 2277
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: pomalá regulace

Příspěvek od FRSO »

aivosh píše:Hoppecke dle datasheetu vyrobce snesou nabijeni 100A.
Prechod na victron je moznost, pokud to nevyresim levneji
Co máš přesně ty Hopecke, pošli link, 100A se mi nezdá.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek