Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř srp 10, 2022 6:21 am


Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
PředchozíDalší

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » čtv črc 14, 2022 7:54 pm

Nenašel jsem, pouze ecsape ho umlčí, ale ten aktuální. Dnes jsem to trochu přenastavil a dokonce to začalo doplňovat výkon ze sítě. Slunce dnes zas tak nesvítilo, ale dostal jsme z panelů jen 2600W.
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » pát črc 15, 2022 6:50 pm

Do menu PC jsem se dostal, ale je nějak chcíplé. Když se mi to povedlo trochu rozchodit bez alarmů, zjišťuju, že olovo 4,8kW teoretických neutáhne celou noc. Takže už půjdu cestou Pb, jestli vydrží snad 5 let, stejně už bude svět jiný. Logicky by to měl být stejný typ, výrobce. Mám Baterie lead-carbon JPC 12V 100Ah, které jsou nedostupné (sol. elektrárny). Myslím, že klidně mohu použít SOLARFAM Baterie Lead-carbon 100 Ah, protože je to jen jiný kabát, že. Vidím tady, že někdo kombinuje i jinší sestavy, že.
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » úte črc 19, 2022 9:01 am

Baterie nejsou a hned tak nebudou
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » čtv črc 21, 2022 6:11 pm

O kolik vám klesá výkon panelů teď v tomhle vedru? Zjistil jsem, že 2kW panely nedají (při myčce dejme tomu+2-3A cca). Potom to vezmou baterky , ty se vypnou protože vysoký proud, přepne na síť a pak to bere jenom z ní, pokud se ten vehikl nezmátoří a nepřidá k síti panely. Času dost, třeba 5 minut.
Ďábelský plán-foukat ventilátory na panely- není z mé hlavy:-)
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod camel1cz » čtv črc 21, 2022 6:19 pm

Nevím co je normální, ale mám panely 3,8kWp a za chladnejsihi slunečného počasí dávají i nad 4kW (minulý týden). Poslední parné dny dají výjimečně nad 3kW.
3,78 kWp [12 x AUO 315 W mono]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
?
camel1cz
 
Příspěvky: 679
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » čtv črc 21, 2022 7:22 pm

To mně bohužel i v chladnu dají tak 2,8 a to jsou 3,5kWp. Jaká značka je tak dobrá? Já mám GreensunSolar, 500W.
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod thomas.007 » čtv črc 21, 2022 7:35 pm

Mě v těchto vedrech dává 3,24kWp výkon kolem 2,8kW, záleží jak foukne vítr. Zatím víc jak 3,1kW jsem z toho nedostal (od května), mám JA Solar 540W. Apropó, nejsou na nějakém panelu prostřelené diody? Třeba se maří na nějakém panelu zbytečně výkon.
?
thomas.007
 
Příspěvky: 127
Registrován: pát říj 28, 2016 1:30 pm

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » čtv črc 21, 2022 7:51 pm

Měsíc staré. Ten problém je trochu divný, naprázdno mají přes 300V, do zkratu dají těch 12A. Teď se to nedá řešit, v tom horku.
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod kodl69 » čtv črc 21, 2022 8:28 pm

napětí naprázdno a proud do zkratu ti nic neřekne o hotspotech na článcích, to máš jenom dva krajní body z VA charakteristiky. Další otázka je, jestli ten výkon dokáže zpracovat regulátor a pojmout baterka.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 6324
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » čtv črc 21, 2022 8:43 pm

Střídač 5kW by měl. Může taky zlobit MTTP.
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod thomas.007 » čtv črc 21, 2022 10:01 pm

ACDC píše:Měsíc staré. Ten problém je trochu divný, naprázdno mají přes 300V, do zkratu dají těch 12A. Teď se to nedá řešit, v tom horku.

Viděl bych to fakt na nějakou proraženou diodu, protože pokud vezmu zadání Uoc=300V a Isc=12A, tak poměrově z tabulek nebo grafů k MPP hodnotám dostanu Ump=249V a Imp=11,16A, celkem výkon 2,78kW. Takže chybí napětí, viděl bych to na proraženou diodu, nebo hotspoty, ale těch by muselo být celkem hodně. Pokles výkonu jen vlivem tepla by byl moc velký.
?
thomas.007
 
Příspěvky: 127
Registrován: pát říj 28, 2016 1:30 pm

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » pát črc 22, 2022 6:05 pm

Ok, dík. Musím je změřit. Rozdělit na páry, ohledně přístupu a změřit naprázdno, do zkratu a při nějakém zatížení a hledat rozdíl. Při montáži jsme měřili napětí na každém a to bylo stejné
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » stř črc 27, 2022 5:54 pm

Tak s panely je docela problém. Parametry: Vmp 42,8V, Iimp 11,69A, Voc 51,7, Isc 12,28A.
Dnes bylo pod mrakem, tak jsme měřili a čísla to jsou podivná. Voc bylo 42,4V a Isc 1,75A. Všechny panely stejné. Takže mají o cca 9V naprázdno míň. Což se mi jeví jako zmetková serie. Protože jiný panel, 300W má 30V naprázno, při zatížení, skoro ve tmě pořád.
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » čtv črc 28, 2022 5:54 pm

Dnes ráno 296V při 3A, naprázdno 318V, má být 362V. Ví někdo, čím to je??
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod thomas.007 » čtv črc 28, 2022 8:02 pm

ACDC píše:Dnes ráno 296V při 3A, naprázdno 318V, má být 362V. Ví někdo, čím to je??


Ráno? Trochu široký pojem. Stejně tak předchozí příspěvek "Dnes bylo pod mrakem". Z tohodle něco zjistit se rovná věštění z křišťálové koule...

Doporučuju si udělat statistiku měřených dat, jinak se to dál nehne:
1) Změřit napětí naprázdno Uoc a proud nakrátko Isc
2) datum a hlavně čas, ideálně i na minuty
3) Okolní teplota, třeba 23°C (tak teploměr doma na zdi má snad každý?)
4) Teplota panelu, aspoň odhad rukou (vlažný=30°C, teplý=40°C, pálí ale dá se ruka udržet=50°C, pálí a nedá se udržet>60°C)
5a) Stav počasí - ideální je měřit za slunečného počasí, pokud není, viz. níže
5b) Pořídit si Luxmetr, zaznamenat si hodnoty

Měření Uoc a Isc se definují počáteční body, ze kterých se dá aspoň přibližna stanovit V-A charakteristika ideální je proměřit celou charakteristiku, ale nevím jaké máš k tomu vybavení? Taky stíny jsou problém, kolega má anténní tyč od souseda a ve chvíli kdy mu to jde přes jeden panel, výkon rapidně klesá, což je velká nevýhoda při sériovém řazení panelů.
Kromě toho zadání by mělo znít, sklon střechy 35°, orientace JV, odklon od jihu cca. 15°na východ. Parametry jednoho panelu tedy už vyřčeny byly...
Taky zapojení panelů, je to čistě 7ks sériově nebo je každý panel stáhnutý do rozvaděče a zde je zapojen do série?
Data sázet do Excelu a vytvořit z toho grafy, grafy podložit tím co udává výrobce a člověk aspoň uvidí jestli jsou panely nějak poškozené (třeba jsou koupeny jako nové, ale rok výroby je staršího data), když ne, je třeba chybu hledat jinde, třeba přepěťovky, konektory nebo jen je chyba v měření -> Hallova sonda není zrovna nejpřesnější, hlavně při malých proudech. Taky na měření Axpertu a klonech bych se nespoléhal (už zde bylo psáno), malé výkony (100-200W) jsou +- autobus, až výkony řádově od 500W to měří celkem dobře.

Já vím, je to otravné, ale bez pořádných dat se stím budeš jen plácat od zdi ke zdi. Podle předchozího měření to na propálenou diodu v panelu nevypadá, jeden nebo více panelů by ukazovaly jiné napětí. Napadá mě ještě jedna věc, bylo to měřeno "PŘÍMO" z kompletně odpojených panelů, nebo byla zapojená přepěťová ochrana? Může to zkreslovat hlavně Uoc. Možná že zde tyhle informace jsou, ale nemůžeš po jiných chtít aby se tímto (nebo jiným) vláknem prokousávali a zjišťovali co kde a jak je asi zapojené.

Tak hodně zdaru a trpělivosti s měřením.
?
thomas.007
 
Příspěvky: 127
Registrován: pát říj 28, 2016 1:30 pm

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » pát črc 29, 2022 7:19 pm

Dík za reakci. To "ráno" bylo cca 8 00, asi 20 st C, jasno, úhel dopadu asi 70 st (orientace JJV) Stíny nejsou. Statistiky.. Prostě to nemá výkon, jasné bez statistik. 7ks v serii nemá napětí naprázdno. Proud do zkratu je OK. Víc asi netřeba zjišťovat. Měření přímo, žádná hallovka. Přepěťovky klasika dvě spolu a z propoje jedna na zem. 2x 275 je 550V. Takže taky asi nic. Navíc měřeno přímo u nich na přechodu na kabel do země. Pokud by sváděly takové napětí, byli by horké a to nejsou. Panely staré nejsou, u prodejce brány přímo z palety. V pondělí napíšu prodejci, což stejně nemá význam. Prostě smůla. Místo 3,5 je 2,5kW.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod cipis » pát črc 29, 2022 7:29 pm

Když se řešila aféra argos+silfab, tak mi jeden nebo dva kousky dávaly o několik voltů méně naprázdno.
Velice detailním prohlížením samotného panelu, buňka po buňce, se našla řada míst poškození.
Jinak reklamaci bych viděl ne jako úplně marnou, nesplňují parametry ...
6,33kWp: 1440Wp J1, 2040Wp J2, 2040Wp V, 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 2x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1024
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod ACDC » pát črc 29, 2022 8:02 pm

Uvidím, jak se k tomu postaví.
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 184
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod thomas.007 » pát črc 29, 2022 11:56 pm

no, ještě mě napadla PID degradace panelů, ale tohle jsou nové panely, takže bych to taky viděl na reklamaci, zvláště když parametry všech jsou si podobné.
?
thomas.007
 
Příspěvky: 127
Registrován: pát říj 28, 2016 1:30 pm

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvekod Kostěj » sob črc 30, 2022 10:17 am

ACDC píše:Dnes ráno 296V při 3A, naprázdno 318V, má být 362V. Ví někdo, čím to je??

To napětí vypadá na jeden panel ve zkratu. Nebo jeden nezapojený (vynechaný) panel.
?
Kostěj
 
Příspěvky: 232
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm

PředchozíDalší

Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'