Ochrana stringu

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
soami
Příspěvky: 520
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Bydliště: Posázaví

Ochrana stringu

Příspěvek od soami »

Měl bych dotaz, jak řešit ochranu stringu 9S1P při případném proražení přepěťovky. String půjde do zkratu, což nevadí panelům, ale měniči ano. Proud bude +- stejných 10A, takže pojistku/jistič (16A) to neshodí. DC jistič mám s vyrážecí cívkou, řízenou nadřazeně PLC, ale nevím, jak to vyhodnotit. Napadlo mě dát hall čidlo na PE od přepěťovky (?). Nebo je nějaké jednodušší řešení jak detekovat zkrat?
Matess
Příspěvky: 1506
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od Matess »

tady nevím jak poradit... spíš přemýšlím nahlas. Proč vadí měniči zkratovaný solární vstup? není mu to jedno? neřeší to jistič před měničem?
soami
Příspěvky: 520
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Bydliště: Posázaví

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od soami »

Já jsem to tedy fyzicky nezkoušel zkratovat :-), vycházím ze zkušeností jiných. Konkrétně jde o Axpert. Jistič to neshodí, protože je 16A, což překročeno nebude. Samozřejmě pokud bude v přepětí naindukovaný proud >16A, tak to jistič vybaví. Ale na to se mi spoléhat nechce.
Matess
Příspěvky: 1506
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od Matess »

proč vadí měniči zkratovaný solární vstup? je tam něco měřitelného naprázdno? Pokud tam nějakou náhodou je napětí baterie nevybaví ten jistič / pojistku proud z baterie?
soami
Příspěvky: 520
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Bydliště: Posázaví

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od soami »

To je pravda - proud z baterie zřejmě jistič vybaví - to mě nedošlo. Jestli to přežije regulátor je otázka.
Matess
Příspěvky: 1506
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od Matess »

já používám axperty a jeho klony jako UPS, takže solární vstup jsem měl připojený jen když to dle manuálu vyžadoval kvůli upgradu softwaru. Bohužel s tímto zkušenosti nemám, ale samotného mě to zajímá. Pokud máte doma axperta s panely zkuste je teď večer odpojit a změřit zda je na solárním vstupu napětí baterie či nikoliv.... případně tam zkuste připojit třeba žárovku na 230V zda z toho něco poteče.
Soban
Příspěvky: 3355
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od Soban »

U některých axpertů je napsáno že se žádný PV vstup nesmí uzemnit že nejsou oddělené.

Podle mě ten PV vstup co není oddělen tak by pojistku snad mělo vyhodit, když bude u PV vstupu.

Ten PV vstup kde to napsané není tak tomu by to teoreticky nemělo vadit.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od rva »

U některých (možná všech) vysokonapěťových měničů "Axpert" na FV vstupu lítá oproti zemi střídavé napětí, takže ani jeden pól se nesmí uzemnit. A musí se s tím počítat i při přepěťové ochraně - zvolením správného napětí https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p149909.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
soami
Příspěvky: 520
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Bydliště: Posázaví

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od soami »

Takže podle měření doporučuješ min. 750V prepěťovku?
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od rva »

Dle měření to tak vypadá.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
prog
Příspěvky: 30
Registrován: sob dub 09, 2022 6:33 pm

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od prog »

Nevíte někdo, jestli se to AC napětí vyskytuje i na FV vstupu u Kinga I s MPPT do 145V?
bokser01
Příspěvky: 1309
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Ochrana stringu

Příspěvek od bokser01 »

Mám zkušenost s klonem axperta green cell 3kw kde se známému povedl zkrat PV vstupu (bez viny přepětovky) a vymlátilo to v měniči 3 tranzistory z 5 a kdo ví co ještě s sebou to vzalo....
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek