3f menic dodava cely vykon na 1f Sunways NT4000
Souhrn tématu
Menic Sunways NT4000, ktery je urcen pro tri faze, dodava vsechen vykon pouze na jednu fazi, i kdyz je pripojen na tri faze. Spravne by mel rozdelovat prikon rovnomerne na vsechny tri faze, ale v tomto pripade vsech 4 kW jde jen do jedne faze, coz muze zpusobit pretezovani mosfetu a jejich poskozeni. U tohoto modelu neni zrejme moznost nastavit vyrobu na jednu nebo tri faze, coz vede k nespravnemu provozu a nutnosti resit vymenu nebo opravu menice.
- Sluncejeelektrina
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
- Reputace:0
3f menic dodava cely vykon na 1f Sunways NT4000
Poridil jsem si starsi maly 3f menic aby vyrabel maximalne tolik kolik sezere tepelne cerpadlo. Abych nemusel hlidat pretoky. Dnes jsem to spustil a ejhle, ta potvora vyrabi 4kW a vse dava na jednu fazi. Spravne by mel davat celkem 3700W hezky symetricky na kazdou fazi ca. 1200W. Ma nekdo poneti cim to je? Pripojeni je samozrejme 3f. Da se u menice nastavit moznost 1f nebo 3f vyroby? Nikde sem nic takoveho necetl. Jsou mosfety prostrelene a vse bezi na 1f. Ale pak by ten jeden mosfet byl 3x pretizeny. To by chcipnul behem par minut.
Kdo poradi?
Kdo poradi?
- Sluncejeelektrina
- Příspěvky: 55
- Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am
- Reputace:0
Re: 3f menic dodava cely vykon na 1f Sunways NT4000
Tak uz vim co se stalo. Menic se musi pripojit na 3f, ale fakticky to je pouhy 1f menic. Nechapu tu nutnost pripojeni na 3f. Tak jsem se nechal nachytat. Nechce nekdo vymenit za maly 3f menic kolem 4-5kW?