Příspěvekod hurvayz » sob črc 23, 2022 8:21 pm

mgazda píše:Existuje u Solaxu X3 moznost nastavit, aby se baterie ihned, nebo v planovanou dobu vybily do site? (Tedy planovany pretok)


Ne nejde
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
hurvayz
 
Příspěvky: 950
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E

Příspěvekod 27Jose » ned črc 24, 2022 6:21 pm

Pre niekoho to bude hlúpa otázka, ale prečo chceš "mgazda" aby sa batérie vybíjali do siete?
?
27Jose
 
Příspěvky: 4
Registrován: pon kvě 16, 2022 10:32 am

Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E

Příspěvekod Dagus » ned črc 24, 2022 6:26 pm

Třeba že má spotové ceny a vyplatí se vybíjet, pokud je výkup vysoko, pokud máš co a životnost tě netrápí?
7010Wp, SV 1710Wp Poly, J 1820Wp Mono, JZ 1680Wp Poly, JZ2 1800Wp Mono.
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 6.4kWh AKU1, 15kWh AKU 2
?
Dagus
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1432
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E

Příspěvekod ota » ned črc 24, 2022 7:03 pm

Bude to kvůli vybíjení za lepší spotovou cenu.
Udělat se to dá jednoduše. Přetok vzniká při poruše modbusového elektroměr.
Ale radit jak to udělat ti nebudu.
50kWp + 10kW Infinity, 15kWh LiFe
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2255
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E

Příspěvekod hurvayz » ned črc 24, 2022 7:31 pm

Je fakť, že jak se nastavuje nulová hodnota na přetok, stačí nastavit W do mínusu. Pak se to musí vrátit zpět. Taková regulace je ale silně nekomfortní, pořád něčím hejbat.Ale moc lidí jen uživatelů do nastavení neumí jít nebo nezná heslo.Tak zas tolik sem snad nenapsal 8-)
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
hurvayz
 
Příspěvky: 950
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E

Příspěvekod FRSO » ned črc 24, 2022 8:30 pm

Dagus píše:Třeba že má spotové ceny a vyplatí se vybíjet, pokud je výkup vysoko, pokud máš co a životnost tě netrápí?

Si myslí, že tím vydělá, ale pak bude muset koupit nové aku a bude po businesu.
5,4 kWp JJZ, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 26.9.2022 už 2453kWH
?
FRSO
 
Příspěvky: 1847
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E

Příspěvekod ota » pon črc 25, 2022 9:24 am

Důležité je že takové použití elektrárny je v šedé zóně která není v legislativě řešena.
A v energetice neplatí že co není zakázáno je povoleno!

Máš jasně definované parametry FVE a smlouvu o připojení. Tam je jasně napsáno že zdrojem jsou FVE panely, nikoli baterie.

Existuje pravděpodobnost a nedá se vyloučit že jednou si úřednický aparát vybere jednoho z takových výrobců co tlačí přetoky do sítě za drahé spotové ceny. Zahájí s ním správní řízení které začne odpojením odběrného, výrobního místa od DS.

Potom se můžeš hájit že jsi nic neudělal, na každý krok bude mít úřad 30 dní na odpověď, budeš si muset sehnat právníka s kvalifikací na energetiku a když to špatně dopadne tak zaplatíš mastnou pokutu za porušení podmínek připojení, dočteš se o sobě na internetu, možná budeš i ve zprávách v TV.
50kWp + 10kW Infinity, 15kWh LiFe
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2255
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E

Příspěvekod cipis » pon črc 25, 2022 10:07 am

A hlavně bez peněz, ale to asi ti, co si tehdy četli ten můj výpočet, už dávno ví.
8,37 kWp: 5520 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 810 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415
3x CARSPA 2kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 1356
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E

Příspěvekod hurvayz » pon črc 25, 2022 4:28 pm

ota píše:Důležité je že takové použití elektrárny je v šedé zóně která není v legislativě řešena.
A v energetice neplatí že co není zakázáno je povoleno!

Máš jasně definované parametry FVE a smlouvu o připojení. Tam je jasně napsáno že zdrojem jsou FVE panely, nikoli baterie.

Existuje pravděpodobnost a nedá se vyloučit že jednou si úřednický aparát vybere jednoho z takových výrobců co tlačí přetoky do sítě za drahé spotové ceny. Zahájí s ním správní řízení které začne odpojením odběrného, výrobního místa od DS.

Potom se můžeš hájit že jsi nic neudělal, na každý krok bude mít úřad 30 dní na odpověď, budeš si muset sehnat právníka s kvalifikací na energetiku a když to špatně dopadne tak zaplatíš mastnou pokutu za porušení podmínek připojení, dočteš se o sobě na internetu, možná budeš i ve zprávách v TV.


Problém vidím v tom, že co zatím není v regulích zakázáno nemůže být postiženo. Bude se muset přestavět, aby bylo jasně dané, že takhle cesta nevede. Nevidím pozitivum huntovat si baterky kvůli lepší ceně. Leda bych ty baterky měl zadarmo.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
hurvayz
 
Příspěvky: 950
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: SOLAX X3 hybrid 10.0-D-E

Příspěvekod ArBi » čtv zář 22, 2022 5:00 pm

Zdravím, mám jeden dotaz na zde zkušenější. Zprovozňují si FVE s měničem Solax X3 G4 10 kW, ale tápu kde nastavit (zkontrolovat) řízeni jalového výkonu dle pokynu distribuční sítě.

"Střídač lze aktivovat na dodržování výše uvedených norem s níže uvedenými defaultními hodnotami."
B.1 for P(U):
U1/Un = 109%; U2/Un = 110%; U3/Un = 111%

B.2 for Q(U):
x1 = 0,94; x2 = 0,97; x3 = 1,05; x4 = 1,08
?