Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Tu překližku vyměň za cetris. Akorát zase posilovna ... Škoda, že jsi to neposlal ještě před tím, než jsi to tam tahal.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 1252
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6150
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dostal jsem se k 2ks nefunkčních UPS, opravovat je nebudu (mají většinu mosfetů rozstřelených) což mě teda překvapilo protože pojistka spálená nebyla.
Co mě ale zajímá jsou v nich pěkné trafa, mohu nějak v domácích podmínkách ověřit, že jsou v pohodě?
Co mě ale zajímá jsou v nich pěkné trafa, mohu nějak v domácích podmínkách ověřit, že jsou v pohodě?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 2,4kWp stringy 2S1P 400wp + 2S1P 410wp + 2S1P 395wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 6150Wp
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 1116
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Můžete. Dráty vyletujte a pomocí ohmetru najděte vinutí s největším odporem.
To by mělo být na 230V. Zapojte primár nejprve zkušebně přes žárovku . A změřte napětí sek. Pokud bude vše v pořádku, změřte
potom odběr primáru naprázdno, bez zátěže na sek. Po tomto měření primární vinutí spojte k sobě na jeden vývod.
Sek. vinutí spojte k sobě na jeden vývod. Mezi tyto dva vývody , které představují
promár a sek zapojte měřič izolačního stavu a nastavte zkušební napětí 4000V. Měřte 1 minutu a tak zjistíte
i stav izolace mezi prim a sek vinutí.
To by mělo být na 230V. Zapojte primár nejprve zkušebně přes žárovku . A změřte napětí sek. Pokud bude vše v pořádku, změřte
potom odběr primáru naprázdno, bez zátěže na sek. Po tomto měření primární vinutí spojte k sobě na jeden vývod.
Sek. vinutí spojte k sobě na jeden vývod. Mezi tyto dva vývody , které představují
promár a sek zapojte měřič izolačního stavu a nastavte zkušební napětí 4000V. Měřte 1 minutu a tak zjistíte
i stav izolace mezi prim a sek vinutí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Madagaskar 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo 48V,HF měnič Pikolo 1,5kVA a HF Gepard 3kVA, LF Modrá trojka 3kVA,ohřev vody Malibu L.A.3kW,V1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW/360V,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW, BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, mod. AFDD, modul chytré řízení ,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,V2
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Madagaskar 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo 48V,HF měnič Pikolo 1,5kVA a HF Gepard 3kVA, LF Modrá trojka 3kVA,ohřev vody Malibu L.A.3kW,V1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW/360V,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW, BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, mod. AFDD, modul chytré řízení ,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,V2