Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon kvě 16, 2022 12:31 pm


Max 5kW mezi kopci

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
PředchozíDalší

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod Soban » pát kvě 06, 2022 7:08 pm

Jinak teoreticky když klesne odběr tak by se měla ta baterka zase sama připojit.

Jsou všechny články OK neukazuje to problém na nějakém článku, jsou všechny drátky k článkům OK.

Jinak pojistka má spoždění než se přepálí, v BMS ce by právě taky mělo být nějaké spoždění, skus kouknout někam do specifikace, pokud v apce nic nenajdeš.
1600Wp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 4800Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) | Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 352
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod 10055 » sob kvě 07, 2022 10:12 am

to jsem taky zkusil nadálku vypnout spotřebu ale nezaplo se to
musel jsem vyloženě v té apce vypnout discharge a zase zapnout a hned se to připojí
kontrola kabeláže a všech spojů proběhla jak pohledově tak fyzicky a zdá se být všechno ok
5400kWp Amerisolar 450 6S2P, Baterie Lifepo 16S280A 14kW
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
?
10055
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod Soban » sob kvě 07, 2022 11:07 am

Existuje na to SW i pro PC?

Skouknout zda tam nebude víc voleb jak v telefonu.
1600Wp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 4800Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) | Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 352
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod soami » sob kvě 07, 2022 11:56 am

APK nechat běžet doma v nějakém starém mobilu a připojovat do něj vzdáleně přes teamviewer?
?
soami
 
Příspěvky: 121
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod PetrDubi » sob kvě 07, 2022 1:00 pm

Nějaká aplikace pro počítač asi existovat bude.
Ale co se týká toho vypínání, tak většina trochu lepších BMS má na sobě konektor (2 piny) pro dálkové ovládání a ten když se rozpojí nebo zapojí tak často funguje stejně jako ovládání discharge v aplikaci, tak když tak zkus ještě tohle.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPPT modul, vše řízené přes arduino
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 191
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod 10055 » ned kvě 08, 2022 8:07 am

Je to daly bms a mám kni jenom ten Bluetooth modul
Zkusím ten mobil s teamsem aspoň dočasně
Při pokusech jsem si však všiml ze co se tyče ampér tak ta bms docela keca
Chvilku to ukazuje při odběru 2kW 100A a chvilku 0 takze to nějak špatně vypočítává a proto to spadne do chyby
O takové chybě jsem nikde nic nenašel
Šlo mi hlavně o rozcházejí článku a počítání cyklu
5400kWp Amerisolar 450 6S2P, Baterie Lifepo 16S280A 14kW
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
?
10055
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod 10055 » úte kvě 10, 2022 6:03 am

tak jsem nastavil odpínání na limit 200A a už to nepadá
Lifepo :yes: *batt* max spokojenost
teď už to bude ostrov :cheers:
5400kWp Amerisolar 450 6S2P, Baterie Lifepo 16S280A 14kW
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
?
10055
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod Soban » úte kvě 10, 2022 10:34 am

Ber to tak protože asi máš 5kW měnič tak ten bere 5000W/48V = 104A ovšem špičkově může podat většinou 2 násobný výkon což je špičkově 208A a pokud ta BMS nemá spoždění tak to krátkodobé přetížení ji odpojí.

Pojistka krátkodobé přetížení snese.

Nemáš na měniči nějaký motor který by při rozběhu bral hodně?
1600Wp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 4800Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) | Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 352
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod 10055 » úte kvě 10, 2022 11:04 am

jsou na tom ledničky, pračka, sušička nic jinšího mne nenapadá
ale jak jsem psal na té BMS se oběvují divné proudy ve smyslu 0A, 15A, 120A, 45A
jak kdyby blbě průměrovala
dělá to i při malé zátěži
mám tam teď těch 200A a zatím je to OK
5400kWp Amerisolar 450 6S2P, Baterie Lifepo 16S280A 14kW
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
?
10055
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod Soban » úte kvě 10, 2022 11:15 am

Tipuji ledničky, pokud mají normální kompresor, tak při rozběhu může brát i 1kW.

Jsem si teď blbostí upekl kontakt na časovém relátku -jsem tam omylem přepojil motor 1,7kW a ten při rozběhu bral 3,9kW což to kontakt nevydržel......
1600Wp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 4800Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) | Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 352
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod soami » úte kvě 10, 2022 11:27 am

Motory mají při sepnutí běžně 5 násobek (i víc) jmenovitého proudu. 1x230V 1,1kW čerpadlo ve vrtu, připojené přes invertor má max 4-5A. Při spuštění do prázdného potrubí (např. po servisu) vyhodí 16A jistič.
?
soami
 
Příspěvky: 121
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod 10055 » úte kvě 10, 2022 1:56 pm

jo to chápu

jak jsem popsal to chování BMS tak to se děje i u bezmotorové zátěže - třeba jen televize
5400kWp Amerisolar 450 6S2P, Baterie Lifepo 16S280A 14kW
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
?
10055
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod kodl69 » úte kvě 10, 2022 9:22 pm

u smart BMS se dá nastavit zpoždění reakce nadproudové ochrany. I ta TV má na začátku usměrňovač a hned za ním kondenzátor, tj značnej náběhovej proud. Sice kratší než u motoru, ale leckdy řádově větší - kondenzátor má ESR pod 0.1 Ohm, vedení řádově ohm a diody taky, takže na 230V je to proudovej impuls 100A, přeneseno na 50V stranu je to 4x tolik, tj 400A... Ale jenom pár ms, i to může stačit na vybavení ochrany BMS.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 6237
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod 10055 » stř kvě 11, 2022 12:43 pm

PetrDubi píše:Jo, já ;)
Objednával jsem ve čtvrtek nebo v pátek a v půle dalšího týdne dorazil. Použil jsem ještě ten kupon co tam mají, takže nakonec byla cena 1100$ s dopravou z Německa zdarma. Z karty mi strhnuli necelých 24,5 tisíc.


komunikovali s tebou nějak ohledně toho měniče?
já ho objednal 6.4. do teď nedorazil a zatím mi ani nereagují :wall:
začínám mít pocit že jsem prachy :arrow: ::phocos-cx::
5400kWp Amerisolar 450 6S2P, Baterie Lifepo 16S280A 14kW
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
?
10055
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod PetrDubi » stř kvě 11, 2022 12:57 pm

Já jsem objednal a rovnou zaplatil přes Paypal, za chvilku mi přišlo emailem potvrzení objednávky (teď jsem koukal, že to bylo v pátek večer) a na začátku dalšího týdne (pondělí nebo úterý) mi přišel email o odeslání s informacema (dopravce, číslo zásilky, předpokládaná doba doručení) a někdy ve středu nebo ve čtvrtek do dovezli, takže fakt bez problémů.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPPT modul, vše řízené přes arduino
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 191
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod 10055 » stř kvě 11, 2022 1:01 pm

já zaplatil kartou a taky mi přišlo potvrzení o evidenci objednávky ale dál už nic
tak stále čekám
5400kWp Amerisolar 450 6S2P, Baterie Lifepo 16S280A 14kW
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
?
10055
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod PetrDubi » stř kvě 11, 2022 1:06 pm

Tak jim zkus poslat dotaz, mají tam na to odkaz hned na hlavní stránce. Jestli se něco někde nepodělalo a objednávka tam nečeká, až si jí někdo všimne..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPPT modul, vše řízené přes arduino
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 191
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod PetrDubi » stř kvě 11, 2022 1:08 pm

Nebo zkus poslat email na teresa@easunpower.com Já jsem měl tenhle email uvedený v těch informacích pro případné dotazy.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPPT modul, vše řízené přes arduino
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 191
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod 10055 » stř kvě 11, 2022 2:03 pm

poslal jsem email ->vrátila se odpověď o blokaci
kontaktoval jsem je na té hlavní stránce -> je to odkaz na Whatsapp - zpráva jim dorazila, i si ji někdo přečetl, odezva nic to bylo včera
dnes další zpráva, která jim dorazila -> prozatím nepřečtena
5400kWp Amerisolar 450 6S2P, Baterie Lifepo 16S280A 14kW
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
?
10055
 
Příspěvky: 68
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: Max 5kW mezi kopci

Příspěvekod PetrDubi » stř kvě 11, 2022 2:27 pm

Tak to netuším, já holt kupoval ještě v únoru, kdy zatím všechno bylo.
Ale kouknul jsem schválně na jejich stránkách na ten modrej měnič (ze skladu v Námecku), co má myslím Franta a je u něj nahoře napsáno že zbývá pouze 9 kusů a nad popisem je modrý nápis, že v současné době jsou to pouzee předobjednávky a měniče dorazí do skladu v květnu, tak jestli to u toho tvého nedopadlo podobně.
Kolega z jiné firmy mi říkal, že teď v dubnu jim dorazily tiskárny, které měly dorazit od výrobce už v říjnu..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPPT modul, vše řízené přes arduino
?
PetrDubi
podporuje fórum
 
Příspěvky: 191
Registrován: úte říj 12, 2021 9:43 am

PředchozíDalší

Zpět na Plánované elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: TAU2 a 1 návštěvník

Reputation System ©'