Spinaní DC 240V
Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
-
- Příspěvky: 558
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Spinaní DC 240V
V akej situacii? BEL si osahava v nastavenom intervale, ci je v AC zataz. Ak ano, vie ju priorizovat a DC odpaja sam. Ved si precitaj navod k nemu. Ci chces odpajat DC pri prehriati bazena? To by som riesil napr. DC isticom s vyrazacom ovladanym termostatom z bazena.BigSandy píše:Jakým zpusobem vyřeším rozpinaní toho DC vystupu u spiraly?
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am
Re: Spinaní DC 240V
stano22 - promin, ale asi jsem debil.
Mám tam 2 vystupy.
První vystup je DC pro spiralu.
Druhy vystup je AC pro jine zařizení.
Toto zařizení si kontrolije první výstu - DC, a pokud nema žadný přikon, tak se přepne na druhý výstup.
Ale jak ten první DC výstup rozpijim, když bude na boileru třeba 70 °C?, aby se to přeplo?
thomas.007 tu se mně děla idiota, když jsem tu napsal, že DC spinám AC stykačem i když mi spousta lidi tvrdilo, že jističe mají zhášecí komory kvůli zkratu.
Mám tam 2 vystupy.
První vystup je DC pro spiralu.
Druhy vystup je AC pro jine zařizení.
Toto zařizení si kontrolije první výstu - DC, a pokud nema žadný přikon, tak se přepne na druhý výstup.
Ale jak ten první DC výstup rozpijim, když bude na boileru třeba 70 °C?, aby se to přeplo?
thomas.007 tu se mně děla idiota, když jsem tu napsal, že DC spinám AC stykačem i když mi spousta lidi tvrdilo, že jističe mají zhášecí komory kvůli zkratu.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Spinaní DC 240V
Musíme si ujasnit v jakém režimu se regulátor používá. Standardně asi - Režimy činnosti regulátoru: 1) prioritní AC výstup, vedlejší DC výstup. Je to případ kdy prioritně ohříváme bojler a tam by měl jít AC aby to termostat přežil. Není problém použít přepínací termostat a po nahřátí bojleru posílat AC do dalšího odporového spotřebiče. Pozor na délku kabelu už tu bylo o rušení psáno.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am
Re: Spinaní DC 240V
Ja bych se spiše přiklaněl pro režim 2.
Prioritní DC výstup bude napajet suchou spiralu.
Vedlejší AC výstup pak mužu použit pro ten bazen a jaro - podzim pro olejový radiátor.
Určitě se to da pořešit přes SSR rele, ale spiš mně zajima, jak to řeši ostatní.
DC 150A 600V
https://www.aliexpress.com/item/4000085 ... 67b2DwZ25B
Prioritní DC výstup bude napajet suchou spiralu.
Vedlejší AC výstup pak mužu použit pro ten bazen a jaro - podzim pro olejový radiátor.
Určitě se to da pořešit přes SSR rele, ale spiš mně zajima, jak to řeši ostatní.
DC 150A 600V
https://www.aliexpress.com/item/4000085 ... 67b2DwZ25B
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: úte srp 31, 2021 12:16 pm
- Bydliště: vedle Ostravy
Re: Spinaní DC 240V
Stačí se podívat jak bylo udělané ovládání a přepínání DC u bojleru Dražice v první verzi solárního ohřevu.
(Zapojení funguje známému už několik let. Na DC výstup má pověšeného Axperta 24V)
Pokud bych ctěl vycházet z nových zařízení tak deska BEL ve verzi AC za pár korun řeší 2 spotřebiče naprosto perfektně.
(Zapojení funguje známému už několik let. Na DC výstup má pověšeného Axperta 24V)
Pokud bych ctěl vycházet z nových zařízení tak deska BEL ve verzi AC za pár korun řeší 2 spotřebiče naprosto perfektně.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Spinaní DC 240V
Proč režim 2? Při použití AC do bojleru stačí org. termostat. Z DC výstupu nedostanete asi ten výkon jako z AC, je to přímý výstup z panelů.
-
- Příspěvky: 356
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
Re: Spinaní DC 240V
Podívej se, kdo z koho dělá debila?BigSandy píše:stano22 - promin, ale asi jsem debil.
Mám tam 2 vystupy.
První vystup je DC pro spiralu.
Druhy vystup je AC pro jine zařizení.
Toto zařizení si kontrolije první výstu - DC, a pokud nema žadný přikon, tak se přepne na druhý výstup.
Ale jak ten první DC výstup rozpijim, když bude na boileru třeba 70 °C?, aby se to přeplo?
thomas.007 tu se mně děla idiota, když jsem tu napsal, že DC spinám AC stykačem i když mi spousta lidi tvrdilo, že jističe mají zhášecí komory kvůli zkratu.
1) Najdi mi něco, kde rozporuju, že DC spínáš AC stykačem? NIKDE!
2) Podívej se na svoje odkazy BEL (prosím udělěj to), stavebnice AC, hotový výrobek DC...->jabka, hrušky.
To je celé.
-
- Příspěvky: 5167
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Spinaní DC 240V
https://www.bel-shop.eu/_obchody/bel.sh ... b7a3ea.pdf
Režim tři, na straně 4 naprosto jasné schéma.
Jede to prvně do zátěže číslo 1, jakmile se zátěž odpojí (termostat rozepne), tak se přepne výstup na zátěž 2. Když se sepne termostat 1, tak se to zase přepne na zátěž 1 atd.
Nevím, co se tu vymýšlí za hovadiny s DC, když je tohle přímo na spirály dělané. A hlavně se nerve nikam přímo napětí panelů ...
Režim tři, na straně 4 naprosto jasné schéma.
Jede to prvně do zátěže číslo 1, jakmile se zátěž odpojí (termostat rozepne), tak se přepne výstup na zátěž 2. Když se sepne termostat 1, tak se to zase přepne na zátěž 1 atd.
Nevím, co se tu vymýšlí za hovadiny s DC, když je tohle přímo na spirály dělané. A hlavně se nerve nikam přímo napětí panelů ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 74
- Registrován: úte srp 31, 2021 12:16 pm
- Bydliště: vedle Ostravy
Re: Spinaní DC 240V
Přesně.
Režim 3 u BELu používám už od ledna co jsem to spustil.
Na druhém výstupu mám přímotop 2 kW v garáži.
Dalo by to víc, bohužel nemám silnější.
V létě to půjde do bazénu.
Bylo hodně slunečných dní, pracuje to naprosto luxusně.
Koupil jsem pouze desku regulátoru bez krabice do rozvaděče.
Režim 3 u BELu používám už od ledna co jsem to spustil.
Na druhém výstupu mám přímotop 2 kW v garáži.
Dalo by to víc, bohužel nemám silnější.
V létě to půjde do bazénu.
Bylo hodně slunečných dní, pracuje to naprosto luxusně.
Koupil jsem pouze desku regulátoru bez krabice do rozvaděče.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Spinaní DC 240V
Proč tam nepošlete ( do přímotopu) po nahřáti bojleru také ten výstup 1 AC?
-
- Příspěvky: 5167
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Spinaní DC 240V
Cože?
Však kolega jasně píše, že po nahřátí bojleru to přepne (tedy ten AC výstup) do druhé zátěže - přímotopu.
Co na tom není jasné? Já ani kolega nevymýšlíme ptákoviny typu DC do zdroje tepla s termostatem apod.
Podívej se ještě jednou na to schéma zapojení.
Co přepíná to relé vlevo nahoře?
No ano, přepíná AC výstup.
A čím je to relé ovládané?
No ano, DC výstupem ...
Ještě nějaké dotazy?
Však kolega jasně píše, že po nahřátí bojleru to přepne (tedy ten AC výstup) do druhé zátěže - přímotopu.
Co na tom není jasné? Já ani kolega nevymýšlíme ptákoviny typu DC do zdroje tepla s termostatem apod.
Podívej se ještě jednou na to schéma zapojení.
Co přepíná to relé vlevo nahoře?
No ano, přepíná AC výstup.
A čím je to relé ovládané?
No ano, DC výstupem ...
Ještě nějaké dotazy?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Spinaní DC 240V
Když se dá do bojleru přepínací termostat tak ani relé nepotřebuje.
-
- Příspěvky: 5167
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Spinaní DC 240V
A když se dá do bojleru dvojitá spirála, tak ani nepotřebuje to další možné zapojení, kdy to přepne na síť, když si myslí, že nebude teplá voda ... Když ... Když ...
Co to má společného s tou předchozí otázkou? Kde se ptáš na něco, co je principem funkce tři? Tj. to tam pošle. Nevšiml sis toho zapojení?
Ne každému se chce předělávat termostat vevnitř bojleru, takhle to funguje se "standardním" kusem.
Co to má společného s tou předchozí otázkou? Kde se ptáš na něco, co je principem funkce tři? Tj. to tam pošle. Nevšiml sis toho zapojení?
Ne každému se chce předělávat termostat vevnitř bojleru, takhle to funguje se "standardním" kusem.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 1611 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-
-
96V - 192V - 240V DC systém - šlo by to úplně bez měničů?
od Ricardo » » v Elektroporadna
96V - 192V - 240V DC systém - šlo by to úplně bez měničů?
- 59 Odpovědi
- 4027 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
-
- 12 Odpovědi
- 1573 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jozef51
-
- 5 Odpovědi
- 2009 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 10 Odpovědi
- 3662 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250