Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon říj 03, 2022 12:52 pm


PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Měniče Axpert
Předchozí

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod moravan30@seznam.cz » ned črc 18, 2021 4:54 pm

Takže to zkusím změnit na USE a najít ideální nastavení. Myslel jsem ( si naivně) že pokud tam je to menu 16 - SLB-UDC cituji: solární energie bude použita nejprve pro pokrytí připojené zátěže a až potom k nabíjení baterie...... tak se to tak n
bude chovat i s nastavením pylontech...

toto je úplně mimo a nefunguje...
Naposledy upravil moravan30@seznam.cz dne ned črc 18, 2021 4:54 pm, celkově upraveno 1
?
moravan30@seznam.cz
 
Příspěvky: 15
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod kvako1 » ned črc 18, 2021 4:54 pm

ten graf je mazec, kiwi na to asi kapnul.
mužu se zeptat co ti bere stabilně 3,5kW?
to co ti tam svíti za den ja mam na tyden :D
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
?
kvako1
 
Příspěvky: 604
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod moravan30@seznam.cz » ned črc 18, 2021 4:57 pm

kvako1 píše:ten graf je mazec, kiwi na to asi kapnul.
mužu se zeptat co ti bere stabilně 3,5kW?
to co ti tam svíti za den ja mam na tyden :D


no jsou tam nějaké počítače a nějaká ta grafika ....
?
moravan30@seznam.cz
 
Příspěvky: 15
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod kvako1 » ned črc 18, 2021 4:59 pm

moravan30@seznam.cz píše:Takže to zkusím změnit na USE a najít ideální nastavení. Myslel jsem ( si naivně) že pokud tam je to menu 16 - SLB-UDC cituji: solární energie bude použita nejprve pro pokrytí připojené zátěže a až potom k nabíjení baterie...... tak se to tak n
bude chovat i s nastavením pylontech...

toto je úplně mimo a nefunguje...



jinak tohle už někdo řešil, někde jsem to nedavno četl. a bylo mu řečeno že je chyba ve firmveru.
jestli máš tedy ten měnič s odnimatelným panelem.

ale už to nemohu najit kde to bylo.. taky problem s nabijením baterie.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
?
kvako1
 
Příspěvky: 604
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 18, 2021 5:00 pm

A to nastavenie preco nie je zaskrtnute: Use SOC for control ?
Ked sa da On a nastavia sa spravne SOC na vypinanie/zapinanie, tak to nefunguje ?
Ci Pylony spravne neodkomunikuju SOC do Axperta ?
Of the 12-million-plus emergency-department visits from across 38 hospitals in the US, 28.3% were Hispanic patients, 26.1% were non-Hispanic Black and 35.9% were non-Hispanic White. Of these patients, around 1.5 million received diagnostic imaging testing, including 42.7% White children, 22.4% non-Hispanic Black children, and 25.7% Hispanic children.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4559
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod moravan30@seznam.cz » ned črc 18, 2021 5:06 pm

rottenkiwi píše:A to nastavenie preco nie je zaskrtnute: Use SOC for control ?
Ked sa da On a nastavia sa spravne SOC na vypinanie/zapinanie, tak to nefunguje ?
Ci Pylony spravne neodkomunikuju SOC do Axperta ?


no právě proto, že nefunguje to rozdělení výkonu, zkoušel jsem to a potom tahám zbytečně moc výkonu přes baterie ... protože po přepnutí back to grid nabíjím 100% výkonu pole do baterií (třeba 2 hodiny) zase do přepnutí...

panel je odpojitelný FW poslední..
?
moravan30@seznam.cz
 
Příspěvky: 15
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod kvako1 » ned črc 18, 2021 5:09 pm

ještě mě napadlo zvýšit cut of batery voltage třeba na 51V jak se to bude chovat.

nebo klidně i víc 52,5V
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
?
kvako1
 
Příspěvky: 604
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod moravan30@seznam.cz » ned črc 18, 2021 5:20 pm

kvako1 píše:ještě mě napadlo zvýšit cut of batery voltage třeba na 51V jak se to bude chovat.

nebo klidně i víc 52,5V


nejde to výš než parametr "back to discharge"
?
moravan30@seznam.cz
 
Příspěvky: 15
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod rottenkiwi » ned črc 18, 2021 5:24 pm

Este nejake materialy k tomu:
https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
http://www.mppsolar.com/manual/Pylontec ... %20SOP.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=kiH8xsC_Oig

Dal by som 05 na USE a potom nastavit nizsie 26 a 27:
Napr. 50 V, 49.6, 49, 48.6 a pod.
Of the 12-million-plus emergency-department visits from across 38 hospitals in the US, 28.3% were Hispanic patients, 26.1% were non-Hispanic Black and 35.9% were non-Hispanic White. Of these patients, around 1.5 million received diagnostic imaging testing, including 42.7% White children, 22.4% non-Hispanic Black children, and 25.7% Hispanic children.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 4559
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod moravan30@seznam.cz » ned črc 18, 2021 5:26 pm

Tak mám co zkoušet...

CHLAPI MOC DĚKUJI ZA POMOC ! a dám vědět jak jsem dopadl..
?
moravan30@seznam.cz
 
Příspěvky: 15
Registrován: pát bře 19, 2021 10:45 am

Re: PIP 5048MK - nefunguje nastavení priorit

Příspěvekod pavlioso » úte lis 09, 2021 9:20 pm

moravan30 - muzu se zeptat jestli jste dosel k knejakemu nastaveni, aby ste byl s baterkama Pylontech spokojenej?
Dela mi to stejne nasupy jako vam a asi to hidim do pole - zbytecne pres den cera z baterek klidne pres den kdyz je mala spotreba tak vybije baterku az do A4.vecer nabiji ze site, coz taky nechcu.Laboruju s tim uz x-tý den.Tady jsem precetl co jsem nasel a nic.
Díky
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
?
pavlioso
 
Příspěvky: 24
Registrován: stř říj 20, 2021 11:49 am
Bydliště: Kralice na Hané

Předchozí

Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'