Správné zacházení s LIFePO4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od glottis »

fatter píše:
Soban píše:Jasně pokud máš v BMS nastavené 2.5V a vybíjíš to až když BMS vypne a pak to tak necháš a BMS to vycucne na 2.1V a podobně tak pak není co řešit.

Jinak když už jsme u toho a nabíjím ji a držím napětí na článku 3.40V jak dlouho by to tak mělo být aby se zbytečně baterka nedržela tak vysoko.
Pod jaký proud by to mělo klesnout aby se dalo říct je to nabyté na 100%
Mna by tiez zaujimala odpoved na tuto starsiu otazku- pod aku hodnotu ma klesnut prud pri 3,40V na clanok, aby sa dalo povedat ze je to nabite na 100%? (aku 300Ah)
5-10% C asi tak? pro 300Ah 15-30A. Pak uz tam stejne moc ne natece.
Soban
Příspěvky: 3466
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Soban »

U CATL je psané nabíjení 3,6V a konec 0,06C.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od rottenkiwi »

LFP Winston r. vyroby 2013 sa mi za 10 r. nenafukli ani o milimeter
a to mam len Arduino DIY monitoring a ziadny aktivny BMS.


Ale tomuto chlapikovi sa to nafuklo po par mesiacoch:

https://www.youtube.com/watch?v=9aE5CVuVC60


.
lfp_winston_2013_2023_II.jpg
.
lfp_winston_2013_2023_I.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Soban
Příspěvky: 3466
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Soban »

Tak ono taky bude záležet jaké napětí tam cpeš pokud to honíš na 3.6V a taky na proudu pokud to jede stabilně na 1C tak to taky udělá své.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Dagus »

Mo tak zrovna Andy má 3 sady 280-304Ah a MP2 5000VA +Phoenix 3000VA a 14kWp panelů, takže max 0.3C a napětí max 3.45V a nabobtnali.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Ma nekdo zkusenost jak moc se to naufouknuti projevi na zivotnosti a jestli to dokaze udrzet komprese?:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 1950
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Dagus »

Udržet komprese by to měla, ale stejně mi to přijde divný při tom typu zacházení (1/3 max proud). Zajímalo by mě zda to dělá přebíjení, nebo podbíjení, nebo oboje, nebo to je vlastnost?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
pavelsiman
Příspěvky: 200
Registrován: čtv lis 01, 2018 9:36 am

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od pavelsiman »

mam vsetky packy skladane od mikela a aj ked ma 16s a 54,2v/53,85v a vsetky sa nafulki trocha no neriesim pre mna je kriticke 3,43v na clanok max a aj tak sa nafukli cca po tretom nabiti
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Aku sadu co mam v provozu z EVE clanku LF280K tak uz kdyz prisli tak uplne rovne ty clanky nebyli, mam je stazene 6ks M10 zavitovkami ale nedolehaji na sebe uplne dokonale. Napeti 2,25-3,45V
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
microlan
Příspěvky: 39
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:47 am
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Bydliště: Měnín

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od microlan »

Po instalaci nové baterky jsem zjistil, že mě klon nepouští na úroveň BULK. Prostě se to zastaví na FLOAT +- úbytky podle aktuálního proudu. Proto jsem zvednul FLOAT, abych se dostal nad 3,4 V za účelem vybalancování. Bohužel už bylo málo slunka a na balancovací hranici jsem se nedostal. Co mě ale překvapilo, že přes noc se napětí opět vrátilo na 3,31 V jako každý den bez odběru. Pátral jsem tu a zjistil, že tak asi nechám. FLOAT na 3,35 V, BULK na 3,40 V (ať si tam klidně nechodí) a podle kodl69 povolím jednou za 14 dní eqalizaci na 3,45 V. V grafu dole je vidět přechod z olova na LiFePO4 a poslední den pokus se zvednutím FLOAT a následným návratem k 53 V
Přílohy
graf05.jpg
honzajs
Příspěvky: 29
Registrován: sob srp 20, 2022 7:07 am
Lokalita: Česká Třebová
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 6,5

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od honzajs »

Já jsem si pro své potřeby vytvořil po prostudování několika webů tuhle tabulku, podle které se řídím při nastavování nabíjecích parametrů MPPT regulátorů a při nastavení podpěťových a přepěťových ochran regulátorů a střídačů a při odhadu v jak je na tom baterka s kapacitou. Myslím že při jejím dodržování baterie určitě nijak neničím a připadá mi to poměrně jednoduché.
Samozřejmě s tou kapacitou je to hodně orientační, protože napětí se může měnit v závislosti na aktuálním zatížení ale jako hrubý odhad mi to naprosto stačí a nic víc nepotřebuji.
Přílohy
LIFEPO4.pdf
(278.73 KiB) Staženo 214 x
zatím 12 panelů á 400Wp
Připraveno dalších 6 plochá střecha natáčecí.
2x MPPT Epever Tracer 8415AN
2x Epever IP5000-plus
LiFePo4 135Ah
Renault ZOE R240 2016
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Maximální doba Boost Duration?

Příspěvek od jova »

Existuje nějaká doporučená (maximální) doba, po kterou by se měly držet akumulátory LiFePo4 při nabíjení, na maximálním napětí 3,45V?
jahodovák
Příspěvky: 1927
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od jahodovák »

Podle mě klidně trvale,i tímto napětím se dobije doplna a potom přestane brát.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Soban
Příspěvky: 3466
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Soban »

No pořád to není dobré, ale u fve to nehrozí je i noc.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
jova
Příspěvky: 183
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od jova »

Aha, já měl dojem, že by to mělo být co nejkratší dobu. Mám nastavené 2 hodiny a za tu dobu mi to všechny články nedokáže zbalancovat na stejnou úroveň. Takže mám klidně přidat?
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od glottis »

kldine pridej cas a nebo uber. Nabijes je klidne i s 3,4v na clanek.
Atman
Příspěvky: 305
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Atman »

Ja mám oba packy 3/4 roku všetko rovnako FLOAT a ABS na 53,8V (3,3625V) a dobíja to na nejakých 94%, raz ročne teraz na jeseň zrovnám všetko na 56,48V (3,53V) a zdvihnem ABS na 54,8V (3,425V) Čas ABS mám cez zimu 1 minútu, v prípade silného vybitia keď vidím že sa nestíhajú poriadne dobiť operatívne zmením čas dočasne z fixed na adaptive pri maximálnom čase 6 hodín. Vo februári ABS zruším a zase idem na konštantnom napätí.
Ale ja mám na moju spotrebu predimenzovanú baterku aj panely, lebo naháňam 99% sebestačnosť. Kto ide už na jeseň na hrane, potrebuje "ostrejšie" nastavenia.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od glottis »

jak poznas ze to je na 94%? Ja nabijim bulk/abs na 54,6 a float na 53,6. Kdyz udelam jednou za cas delsi balancing na tech 54,6 a resetuje se mi smartshunt na 100% tak jindy, kdyz treba pri soc 90% uz mi skoci float tak to stejne dojede soc pomalu na 100%. Lifepo jsou jako teplaky hozeny do potoka :)
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 706
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od shuty »

glottis píše: úte říj 03, 2023 3:44 pm Lifepo jsou jako teplaky hozeny do potoka :)
ok. zajtra odpojim lifepo, odovzdam v zbere a skocim do nejakeho butiku nakupit teplaky. potok mam kusok za domom.
a kolko ze tych teplakov mam nakupit? staci na prepojenie teplakov s menicom 6mm2 med?

osobne mam float na 54.2v, abs na 55,7 (3,48v na clanok, tam sa to zacne pekne balancovat) tam to drzim 10 minut, potom float.....
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
jahodovák
Příspěvky: 1927
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od jahodovák »

Jak tak na ty články koukám,jsou nafouklé jen dva,to může klidně způsobit i přebytí těch dvou článků,stačí trochu rozdílná kapacita a bez hlídání a po čase k tomu dojde.Vyřeší to balancér,nebo pálení na těch co ujíždí...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION