Správné zacházení s LIFePO4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Předchozí

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod Ryko » pát led 28, 2022 11:00 am

Ti co viete po anglicky, tu je krasne vysvetlene ako funguju LiFePO4 baterie a tiez info o tom, ze je vlastnostou clankov, aby tzv. dychali, cize sa nafukuju... Cim vyssie su nabjiacie prudy, tym viac sa moze nafukovat. Taktiez zivotnost baterii sa zvysi tym, ze baterie sa v packu stlacia silou k sebe, aby sa zabranilo dychaniu:

https://www.youtube.com/watch?v=R_Urb25O1qc
?
Ryko
 
Příspěvky: 36
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod rva » pát led 28, 2022 11:29 am

Tuším, že autor ukazuje, že fixace článků má význam u vysokých proudů. Prakticky u proudů, které se v solárních aplikacích nevyskytují. A že fixace vede nejprve k rychlejšímu poklesu kapacity.
Ale asi je to šumafuk a záleží hlavně na preferenci realizátora.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2191
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod Ryko » pát led 28, 2022 12:39 pm

Ano, vravi, ze kompresia hlavne u vysokych prudov. U FVE asi nebudu casto velke odbery, narazovo sa ale vyskytnut mozu aj velmi vysoke odbery, ked si spocitam, kolko soptrebicov moze bezat naraz v modernej kludne aj offgridovej domacnosti cez den. Ked budu panely davat realne maximum a zrazu sa zamraci a zacne vysoky odber z baterii... U mna bude napr. mozne maximum az viac ako 200A pri dvoch paralelnych menicoch. A niekto, kto ma vysoku kapacitu baterii mozno neriesi vobec ci panely vyrabaju alebo nie a ide standardne naplno aj s baterii. Ten by asi mal zvazit kompresiu baterii (ak samozrejme nema Pylontech alebo BYD)...
?
Ryko
 
Příspěvky: 36
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod stano22 » pát led 28, 2022 1:03 pm

rva píše:A že fixace vede nejprve k rychlejšímu poklesu kapacity.

viewtopic.php?f=39&t=7854&p=157982
V teme je odkaz na pdf vyrobcu, kde pri kompresi udava vacsi pocet cyklov. Kde je vlastne pravda a co je horsie :) Niekto tu nedavno daval fotky, viacero sad baterii mal stiahnute pekne v prenosnych blokoch. Ja ako uciaci sa clen som to stahovanie teda chapal ako standardny postup, ktory treba dodrziavat :?:
Uživatelský avatar
stano22
 
Příspěvky: 67
Registrován: ned čer 13, 2021 12:43 pm
Bydliště: ZA-SK

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod oldakzz » pát led 28, 2022 2:25 pm

Vše je ve specifikaci výrobce.
Proč komprese? Aby jste při nešetrném zacházení na kraji parametrů článku nedocházelo k delaminaci/nafukování a snižování životnosti. Pokud tedy máte nevyrovnaný systém a neustále jedete 1 C nabíjení /vybíjení a ktomu hrotíte 3,65V, tak článkům zcela jistě pomůžete stáhnutím.Kompresí nic nezkazíte.Pokud z toho neuděláte lis na moštování.
Článkům ale více pomůžete, pokud systém bude vyvážen a nebudete baterie trápit při 1C proudu nebo více a ktomu hrotit vysoké napětí. Otestujte článek jak se chová, jaká je křivka nabíjení / vybíjení.. Cca 3,45V je zhruba doporučené napětí kdy ukončit nabíjení,pak to letí nahoru na 3,65 a jde už o 0,0 prd kapacity za cenu stresu článku. Mám EVE LF280K a regly valej max 0,3C, 3,45V , měníče cucnou max 0,7C.. Nafouknutí 0, kapacitně naštoucháno 99 % . Tímto rozhodně prodloužíte životnost článku více.
7,8kWp Křemíkové krásy: 325Wp Wianco 12ks J + 12ks Z, Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar železo: 2x5kW Ipower , 2x 8420AN
Uživatelský avatar
oldakzz
 
Příspěvky: 30
Registrován: stř úno 19, 2020 11:15 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod ixo » pát led 28, 2022 3:42 pm

K tejto téme doplňme ešte vaše skúsenosti s maximálnymi vzájomnými rozpätiami článkov - aké pozorujete? Články mám pol roka a priemerný rozptyl napätí za tento mesiac mám 0.023 V, avšak max. hodnota až 0.06 V (za určitých podmienok). Mám sa znepokojovať, alebo je to OK? Adrianb tu písal, že on na článkoch nevidel rozptyl väčší než 0.006, to mi príde ako z iného sveta.
Prevádzkovanie: balancujem na 3.4 V (avšak teraz cez zimu skoro vôbec, kým som zistil, že Tristar balančné napätie reálne nedosahuje - zle nameriava), odpájam pri 3.18 V.
940 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: http://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15& ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
 
Příspěvky: 468
Registrován: stř říj 10, 2012 5:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod Adrianb » pát led 28, 2022 4:56 pm

Áno, bez záťaže tam býva okolo 0,006V. V záťaži je tam okolo 0,03V. úbytky na prepojkách mám od 5 do 12mV (nie úplne ideálne). No keďže ten pack je jeden zpomedzi iných batérií, štandardne takýto prúd z neho ani neťahám.
Screenshot_2022-01-28-16-45-36-109.jpeg

Screenshot_2022-01-28-16-46-09-387.jpeg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
6,3kwp trina, 2x pip 5048HS, 1020Ah li-ion 14s
?
Adrianb
 
Příspěvky: 100
Registrován: pon zář 13, 2021 8:32 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod ixo » pát led 28, 2022 9:43 pm

OK, no u mna takto, pripojeny bol len regulator, rele a stykac:
rozpatie.png


Premeriam teda ale aj uplne bez zataze.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
940 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: http://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15& ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: http://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: http://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
 
Příspěvky: 468
Registrován: stř říj 10, 2012 5:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod Adrianb » pát led 28, 2022 10:33 pm

takže ober +- aký? do pár mA? Ak dobre čítam rozdiely tak +- 0,05V
Ak to dlhodobo funguje, zatiaľ nerieš. Ak sa rozdiel bude časom navyšovať tak potom rieš. Možno stačí články prepojiť paralelne a nechať ich nejaký čas nech si vyrovnajú náboj. Niekto to tu dokonca na fóre písal že to robí raz za rok. A nepotrebuje balancéry/prelievacie pumpy. Treba pohľadať :)
6,3kwp trina, 2x pip 5048HS, 1020Ah li-ion 14s
?
Adrianb
 
Příspěvky: 100
Registrován: pon zář 13, 2021 8:32 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod FRSO » ned úno 06, 2022 2:27 pm

Franta2776 píše:
FRSO píše:
Franta2776 píše:Nedrží, já mám teď nastaveno na 16S 57,6V to je 3,6V na článek,kvůli gelovkám a když mi uteče článek přes 3,65V tak BMS přeruší nabíjení.CCA do minuty klesne napětí na 3,55V a BMS znovu připojí dobíjení.Do baterie pořád teče cca 20A,takže se nedá říct,že je plně nabitá.

Tak to dostávají pěkně naprdel, tak jestli to máš kvůli gelovkám tak vysoko, tak se to dá udělat vhodným nastavením v BMS, taky provozuji AGM PB a k tomu paralelně Lifepo4 s vhodným nastavením BMS a není problém, Lifepo4 se nabíjí jen na 13,8V a olovo na 14,40V, spolupracují spolu bez problému.



Zatím nedostávají,dnes jsem je na tuto hodnotu poprvé dobil a díval se co to dêlá při odpojení BMS.Teď přemýšlím,jak dál to nastavit a jsem rád,že píšeš zkušenosti.Těch gelovek je zatím 410Ah a bude jich 615Ah.Těch Lifepo je 260Ah při 48V.

Kam jdeš s těma gelovkama a lifepo dole???

Jsem na tebe zapomněl: Já to mám na dvou aplikacím v systému 12V Agm 250Ah Hopecke a k tomu ten akupack paralelně 4S 120Ah hlavně na vykrytí výkonových špiček, protože tam je Victron 1200VA na celý mobilheim a ještě od EP 1500W na větší spotřebiče a nářadí dle potřeby. Nabíjecí napětí pro Pb aku je nastaveno v MPPT na 14,40V bulk a 13,30 float, pro akupack Lifepo4 je nastaveno konečné napětí na 13,80V bmskou, odpojí se dle nastavení cca 12,4V a dále pokračuje Pb až na nastavení odpínačem Victron na cca 11,5V. Jakmile začne nabíjení, tak se nabíjí nejprve olovo a pak se připne Lifepo4 a odpojí se na těch 13,80V, olovo pokračuje na 14,40V dle mppt. Na jednom 24V tam je jen menší Lion pack 7S 50Ah s bms jen 30A a funguje- pomáhá to těm Agm 24/200Ah pěkně, jede to v podstatě po nabití z panelů a někdy z aku Lion, po nastaveném poklesu napětí se Lion odpojí a jede to jen na Pb aku. Napětí na Pb pack je nastaveno v MPPT na 28,80V bulk a float 26,60V. Lion to má nastaveno stejně na těch 28,8V. Po nastaveném poklesu napětí se vypne a znovu zapne až po nabytí.
3,6 kWp JJZ, MPII 5k, Victron 250/85-TR, 9 kWh Lion 15S ve zkušebním provozu.
?
FRSO
 
Příspěvky: 1710
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod Franta2776 » ned úno 06, 2022 3:28 pm

Díky.Budu mít těch gelovek 615Ahx48V ,teď mám nově připojeno 410Ah a k tomu lifepo 260Ah.Celkem bude 43kWh.Už teď je to paráda,výrazně se omezilo nad ránem přepnutí na DS.Od úterka jsem v ostrovu,vyrobeno a spotřebováno 55kWh:))Do rána vydržím a od zítřka má u nás svítit.
10640Wp=5940Wp Jinko 12x495Wp jihovýchod,4690Wp Leapton 14x335Wp ,cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad,baterie 43kWh(Lifepo4 16x260Ah,trakční gel 615Ah),Axpert Max 7200VA,Easun Isolar 5500VA
?
Franta2776
 
Příspěvky: 880
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvekod Ryko » sob úno 19, 2022 7:22 pm

Pred nedavnom som tu riesil napatie a nafujkovanie novych EVE baterii. Po nabili si takmer vsetky udrzuju napetie 3,55 V aj ta viac nafuknuta. Jedna mala len 3,35. Povedal som si, ze nechcem riskovat zapajat neotestovane baterie tak som Atorchom DL24P premeral zatial obe pre mna kriticke - s napatim 3,35V a nafuknutu. A aky bol vysledok? Moje 304 Ah baterie maju kapitu 317 resp. 320 Ah. A to som meral kapacitu cca. dva mesiace od nabitia a vybijal som len do 2,7 V. Cize realna kapacita je spickova a ako vidno, je uplne jedno ci clanok ma ustalene napatie 3,35 alebo 3,55 V, resp. ci je viac alebo menej nafuknuta... Tolko maly test fve greenhorna.
?
Ryko
 
Příspěvky: 36
Registrován: úte lis 13, 2012 9:17 am