plynula regulacia klimatiazacie
Souhrn tématu
Klimatizace Toshiba RAV-SM804ATP-E lze regulovat plynule pomocí signálů 0-10V nebo 4-20mA, případně přes komunikační protokol. Pro modulaci výkonu lze využít zařízení GBO-Aku od firmy YORIX s fázovým řízením SSR, které eliminuje problémy s blikáním v měkké síti. Firmware GBO-Aku nabízí různé verze, včetně plynulého řízení tepelného čerpadla, avšak není kompatibilní se staršími modely GreenBonO.
- netko
- Příspěvky: 174
- Registrován: sob zář 01, 2012 12:43 am
- Reputace:10
- Lokalita: Orava
- Lokalita:Orava
plynula regulacia klimatiazacie
Chcem sa spytat ci niekto nema skusenosti ako ovladať klimatizaciu plynulou regulaciou. Typ klimatizacie je
Toshiba RAV-SM804ATP-E.
Moja predstava je neak regulovať klimu buď 0-10V(4-20mA) pripadne neak po komunikacii.
Dik za rady
Toshiba RAV-SM804ATP-E.
Moja predstava je neak regulovať klimu buď 0-10V(4-20mA) pripadne neak po komunikacii.
Dik za rady
- mgx
- Příspěvky: 594
- Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
- Reputace:123
- Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Tatranska Lomnica
- Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
- bol-St
- Příspěvky: 330
- Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9375
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlučínsko
- Lokalita:OpavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9375 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: plynula regulacia klimatiazacie
Dokáže to také GBO-Aku od firmy YORIX:
10. Způsoby modulace SSR:
V lokální síti by modulace „spínáním v nule“ byla ta nejhorší možnost, neboť v měkké síti je zdrojem
nesnesitelného flikru, proto se s ní zde ani nepočítá.
Je zde použito „fázové řízení“, které vyžaduje SSR typu „spínané okamžitě“.
Firmware:
• GBo20xx_Aku_phctrl_upg.hex
• GBo20xx_Aku_phctrl_TC_upg.hex (obsahuje navíc plynulé řízení tep.čerpadla)
Upozornění: firmwary pro staré GreenBonO (název fw. začíná řetězcem „greenbono“) nelze použít -
přístroje nejsou navzájem kompatibilní. Naopak monitorovací PC program „Greenbono_HMI.exe“ je
společný pro oba přístroje.
10. Způsoby modulace SSR:
V lokální síti by modulace „spínáním v nule“ byla ta nejhorší možnost, neboť v měkké síti je zdrojem
nesnesitelného flikru, proto se s ní zde ani nepočítá.
Je zde použito „fázové řízení“, které vyžaduje SSR typu „spínané okamžitě“.
Firmware:
• GBo20xx_Aku_phctrl_upg.hex
• GBo20xx_Aku_phctrl_TC_upg.hex (obsahuje navíc plynulé řízení tep.čerpadla)
Upozornění: firmwary pro staré GreenBonO (název fw. začíná řetězcem „greenbono“) nelze použít -
přístroje nejsou navzájem kompatibilní. Naopak monitorovací PC program „Greenbono_HMI.exe“ je
společný pro oba přístroje.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot]