Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř čer 23, 2021 1:12 pm


Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.

Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání

Příspěvekod salinm1 » čtv čer 10, 2021 3:44 pm

Ahoj, po půl roce testování začínám pozorovat, že čas od času mi měnič přestane dodávat 230V i když má třeba i baterku plnou. Automatika mi to okamžitě přepne na DS jelikož jedu v ostrovnim režimu a na méniči béží pouze mttp nabíjení a já musim ručně zase 230V rozběhnout nevíte co se s ním děje?

Děkuji za pomoc
salinm1
 
Příspěvky: 29
Registrován: čtv srp 14, 2014 11:50 am

Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání

Příspěvekod shuty » čtv čer 10, 2021 11:18 pm

hmm. skor sa vyskytuje problem s odpajanim panelov, ze od casu sa regulator v menici vypne a po chvilke zas nabehne. riesil to upgrade firmware. o tom co popisujes som nepocul. mozno skusit tiez upgrade a uvidi sa. aku mas verziu firmware?
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 396
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání

Příspěvekod salinm1 » úte čer 15, 2021 7:38 pm

Tak mame zde dalsi vypadek menic dal nabiji z panelu, ale 230V uz nejede...opravdu to dela jenom me??
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
salinm1
 
Příspěvky: 29
Registrován: čtv srp 14, 2014 11:50 am

Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání

Příspěvekod Dagus » úte čer 15, 2021 8:18 pm

A ten fw jsi už přehrál? Nemohlo to vzniknout krátkým odpojena aku a následným odpojením měniče a pak po znovupřipojení jel jen mppt? Máš monitoring všeho?
Dagus
 
Příspěvky: 738
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání

Příspěvekod salinm1 » stř čer 16, 2021 11:21 am

Jeste jsem nic neprehraval nemam s tim moc zkusenosti, ale chystam se na to. Nastesti mam prepinac sit tj. pokud dojde k vypadku hned se mi to prepne na ds bez vypadku a Loxon mi zahlasi, ze k tomu doslo, ale jiny monitoring nemam a zatim jsem nenasel, jak menic lepe integrovat do loxonu, kdyz uz ho mam. Jelikoz kazdy dalsi system znamena zase dalsi potencialni problem.
salinm1
 
Příspěvky: 29
Registrován: čtv srp 14, 2014 11:50 am

Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání

Příspěvekod Dagus » stř čer 16, 2021 2:30 pm

Skoro bych řekl že to zaintegrovat do loxone půjde, myslím že tady nějací borci na loxone byli. Kobra třeba roubuje do loxone Studer, třeba ze zkus poptat, jak to dělá. Jestli by se podobnej přístup nedal udělat pro axperta. Jen je to programování a dle toho, že se do fw nehrneš, tak tomu asi taky neholduješ. To se to pak blbě integruje a hold je třeba platit firmě. Třeba ti to dokáže zaintegrovat ten, kdo montoval Loxone. Můj šéf Loxone taky dělá a integruje do toho různé prvky, ale většinou se právě hlídají podpory a jak to komunikuje, aby nemusel být sw prostředník.
Dagus
 
Příspěvky: 738
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Axpert King - klon Mpp nahodne vypínání

Příspěvekod xmasin » stř čer 16, 2021 7:31 pm

Dagus píše:Skoro bych řekl že to zaintegrovat do loxone půjde, myslím že tady nějací borci na loxone byli. Kobra třeba roubuje do loxone Studer, třeba ze zkus poptat, jak to dělá.

Základní integraci Axperta do Loxone mám hotovou. Pokud Ti stačí základní informace z příkazu QPIGS, tak je to vcelku jednoduché. Mám to udělané přes RS232/UDP převodník od Wiznetu (jako náhrada za RS232 Extension) a jednou za 10 vetřin pošlu do Axperta příkaz QPIGS a on mně v čitelné podobě vrátí všechny potřebné údaje, které přijmu pomocí různých UDP vstupů.
xmasin
 
Příspěvky: 1550
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm


Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků