Isolar SM II 5KW 48VDC - klon Axperta

Měniče Axpert

Isolar SM II 5KW 48VDC - klon Axperta

Příspěvekod rva » sob kvě 01, 2021 5:05 pm

Instaloval jsem daný klon Axperta Isolar SM II 5KW 48VDC a narazil na nepříjemnou vlastnost, která se může vyskytovat i u dalších typů a se kterou je potřeba počítat. Vše jsem zapojil na vyzkoušení a po zapnutí vyhozen za 10 s hlavní jistič v baráku. Po kontrole a zopakování to samé.
Příčinou bylo to, že jsem na zkoušku připojil FV panely z jiného měniče, který je do 90 V DC a na kterých mám svodič přepětí Citel do 130 V. A tento svodič se prorazil. A prorazil se proto, že Isolar II má na FV vstupu střídavé napětí (asi 190 V AC) oproti zemi. U Axpertů na nižší napětí stringů (do 150 V DC) jsem to nezaznamenal.
2021-04-28 Štítek.jpg

Proražený svodič přepětí.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1800
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Isolar SM II 5KW 48VDC - klon Axperta

Příspěvekod Dagus » ned kvě 02, 2021 6:13 am

Ale proč by to schazovalo hlavní jistič? To je fv vstup navázaný na AC?
Dagus
 
Příspěvky: 665
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Isolar SM II 5KW 48VDC - klon Axperta

Příspěvekod fugas » ned kvě 02, 2021 7:40 am

Mám SMS III a raději jsem to už nezkoušel.A to po zkušenosti během demontáže předchozího VM 24V.Jak jsem potřeboval přeházet panely do série, odpojil jsem to v krabici u panelů, abych při manipulaci kolem Axperta neměl nikde napětí od panelů.Pak jsem vodič od panelu tahal z krabice a chytil se za něj.Chvíli jsem přemýšlel jak to že mě ty panely stloukly.Pak jsem to mazal odpojit od Axperta a už tam nebylo nic.Neměřil jsem to jinak než pohmatem, ale EASUN 24V 3000W to tam pouští evidentně také.Má vstup do 145V.
Jinak malinko OT.Pokud ho budeš chtít vyzkoušet, tak ten vysokonapěťový vstup pod 120V z panelů hlásí chybu v podobě blikání symbolu ::pv:: na displeji a občas vyhodí i děsivou chybu F09.90V je mu málo.Chce to minimálně 6s ::pv:: aby to začalo fungovat.Musel jsem se tu na to zeptat, už jsem málem reklamoval :D

EDIT: Koukám že už to píšou na štítek.Asi jsem nebyl první kdo jim psal že je to rozbitý na 4s :mrgreen:
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
fugas
 
Příspěvky: 1423
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Isolar SM II 5KW 48VDC - klon Axperta

Příspěvekod rva » ned kvě 02, 2021 8:05 am

Proč to shazovalo hlavní jistič netuším.
Aktuálně mám zapojených 6 panelů v sérii a když změřím napětí oproti zemi, tak na + pólu na vstupu do regulátoru je DC=0V a AC=180V. Na záporném pólu je DC=-180V a AC=180V. U záporného pólu se prorazil varistor v přepěťovce.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1800
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Isolar SM II 5KW 48VDC - klon Axperta

Příspěvekod rva » ned kvě 02, 2021 8:28 am

Ještě mě napadlo, jestli ten varistor v přepěťovce nebyl proražený už někdy dříve. Ale protože se vevnitř neodpájel kontakt, tak to vypadalo, že je v pořádku - indikační okénko nebylo červené. Na předchozím regulátoru toto uzemění záporného pólu přes proražený varistor nemuselo vadit a proto to fungovalo normálně. A až u tohoto regulátoru záporný pól (pravděpodobně) nesmí být uzeměný - prodejce uvádí:
"Warning:(To All Europe customer)
1. Because this inverter is non isolated, only three types of PV modules are acceptable: mono crystalline, poly crystalline with class A rated and CIGS modules.To avoid any malfunction, do not connect any PV modules with possible current leakage to the inverter. For example, grounded PV modules will cause current leakage to the inverter. When using CIGS modules, please be sure NO grounding."
V psaném ani elektronickém manuálu nic takového uvedeno není.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1800
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am


Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'